Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ???

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187312

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
amodo de ejemplo te muestro lo siguiente:
el gabinete es de los normales comerciales que vienen para la exhibición de gaseosas, traen una unidad condensadora de 1/3 HP en alta. Fue adaptado como congelador rapido con una unidad de baja de 2 HP y un evaporador con descongelacion con resistencia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
como se puede apreciar la temperatura se maneja con termostato sencillo y el descongelamiento con timer 6-21
Hola buenas noches .
usted comenta que ese exhibidor de gaseosa fue adaptado como congelador rápido, me interesa como lo hicieron .
Podría usted compartir los detalles para realizarme una copia .
Como por ejemplo : el capilar ,termostato rango de temperatura , los ventiladores su potencia watt.
Saludos y gracias por su tiempo
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187320

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Originalmente estos gabinetes vienen con compresores de alta de máximo 1.000 BTU. se le quita esta unidad condensadora, el evaporador original y la tubería de interconexión con capilar.
se le coloca una unidad condensadora de media baja temperatura de trabajo, que vienen para trabajar desde 10ºC a -25ºC. se le coloca el evaporador adecuado para congelamiento con resistencia de descongelacion (también se puede usar otro método de descongelacion), y se debe usar VET dado los cambios de presión-temperatura en el tiempo de trabajo.
algunos fabricantes tienen compresores para baja-media-alta presión de retorno.
el compresor se compra de acuerdo a la necesidad, generalmente de 4.000 BTU en baja o 4.000 BTU en -25ºC
4.000 BTU son mas o menos 1.200 W.

mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/961260.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187324

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
Originalmente estos gabinetes vienen con compresores de alta de máximo 1.000 BTU. se le quita esta unidad condensadora, el evaporador original y la tubería de interconexión con capilar.
se le coloca una unidad condensadora de media baja temperatura de trabajo, que vienen para trabajar desde 10ºC a -25ºC. se le coloca el evaporador adecuado para congelamiento con resistencia de descongelacion (también se puede usar otro método de descongelacion), y se debe usar VET dado los cambios de presión-temperatura en el tiempo de trabajo.
algunos fabricantes tienen compresores para baja-media-alta presión de retorno.
el compresor se compra de acuerdo a la necesidad, generalmente de 4.000 BTU en baja o 4.000 BTU en -25ºC
4.000 BTU son mas o menos 1.200 W.

mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/961260.pdf
Gracias por su colaboración , me sirvió de mucho esta información .
Me que da una duda gracias a mi inexperiencia con r22 r404 r410, como decirlo , con cual de los refrigerantes es mejor y eficiente trabajar en temperaturas bajas.
Sabiendo que : El refrigerante R22 era muy utilizado en equipos y aire acondicionado hasta hace unos años, pero este refrigerante pertenece al grupo de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), compuestos que dañan la capa de ozono.
En 2004 ya se prohibió la fabricación de equipos que utilizaran R22 y en 2014 se eliminó la utilización de esta sustancia para la recarga y el mantenimiento de equipos.

Saludos
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187328

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
celtronics2011 escribió:
silenbloc escribió:
Con un factor de un 10% de corrección , me sale una capacidad de 6,3 kw y un compresor de 2 1/2 cv para baja con refrigerante r404a .
buenas noches .
compresor , dos caballos y medio para baja con R404 , me parece que ira biem con ese compresor , me toca a hora averiguar si me venden el condensador para ese compresor y el evaporador segun la unidad condensadora .
algún detalle mas que tengo que apreciar ?
podría usted calcularme el capilar longitud en metro y diámetro por favor .
Posdata: Si el calculo lo hizo a lápiz seria tan amable de compartir esa imagen o compartir el desarrollo del calculo, puesto que yo en lo personal no sabría como hacerlo y me entereza aprender .
saludos




El cálculo es sencillo celtronics , si necesitas una energía de 80kcal para bajar la temperatura de 1kg de agua de 20 ºC a 0ºC y tienes 63kg , 63 x 80 = 5040 kcal , le añadimos un 10% de factor de pérdidas o corrección ( 504 kcal ) = 5544kcal , luego lo pasamos a kw 5544/ 860= 6,44....
Para bajar la temperatura del agua por debajo de 0ºC necesitas menos energía te sobrará potencia .
Si quieres instalar vet puedes instalar una Danfoss TES2 con orificio nº3 .
Última Edición: hace 5 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187345

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
celtronics2011 escribió:
silenbloc escribió:
Con un factor de un 10% de corrección , me sale una capacidad de 6,3 kw y un compresor de 2 1/2 cv para baja con refrigerante r404a .
buenas noches .
compresor , dos caballos y medio para baja con R404 , me parece que ira biem con ese compresor , me toca a hora averiguar si me venden el condensador para ese compresor y el evaporador segun la unidad condensadora .
algún detalle mas que tengo que apreciar ?
podría usted calcularme el capilar longitud en metro y diámetro por favor .
Posdata: Si el calculo lo hizo a lápiz seria tan amable de compartir esa imagen o compartir el desarrollo del calculo, puesto que yo en lo personal no sabría como hacerlo y me entereza aprender .
saludos




El cálculo es sencillo celtronics , si necesitas una energía de 80kcal para bajar la temperatura de 1kg de agua de 20 ºC a 0ºC y tienes 63kg , 63 x 80 = 5040 kcal , le añadimos un 10% de factor de pérdidas o corrección ( 504 kcal ) = 5544kcal , luego lo pasamos a kw 5544/ 860= 6,44....
Para bajar la temperatura del agua por debajo de 0ºC necesitas menos energía te sobrará potencia .
Si quieres instalar vet puedes instalar una Danfoss TES2 con orificio nº3 .

hola buenos dias :
(((((( me sale una capacidad de 6,3 kw y un compresor de 2 1/2 cv para baja con refrigerante r404a . ))))))

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

compresor de baja , una manito no doy con el compresor alguna manera de buscarlo rapidamente .
www.embraco.com/catalog/Default.aspx
gracias
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187350

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187354

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187370

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
celtronics2011 escribió:
silenbloc escribió:
Con un factor de un 10% de corrección , me sale una capacidad de 6,3 kw y un compresor de 2 1/2 cv para baja con refrigerante r404a .
buenas noches .
compresor , dos caballos y medio para baja con R404 , me parece que ira biem con ese compresor , me toca a hora averiguar si me venden el condensador para ese compresor y el evaporador segun la unidad condensadora .
algún detalle mas que tengo que apreciar ?
podría usted calcularme el capilar longitud en metro y diámetro por favor .
Posdata: Si el calculo lo hizo a lápiz seria tan amable de compartir esa imagen o compartir el desarrollo del calculo, puesto que yo en lo personal no sabría como hacerlo y me entereza aprender .
saludos




El cálculo es sencillo celtronics , si necesitas una energía de 80kcal para bajar la temperatura de 1kg de agua de 20 ºC a 0ºC y tienes 63kg , 63 x 80 = 5040 kcal , le añadimos un 10% de factor de pérdidas o corrección ( 504 kcal ) = 5544kcal , luego lo pasamos a kw 5544/ 860= 6,44....
Para bajar la temperatura del agua por debajo de 0ºC necesitas menos energía te sobrará potencia .
Si quieres instalar vet puedes instalar una Danfoss TES2 con orificio nº3 .
Hola buenos dias
hoy fui a la tienda a sacar presupuestos sobre el proyecto
((((( Si quieres instalar vet puedes instalar una Danfoss TES2 con orificio nº3 . )))) pregunte por este !
Me comentaron que tienen VET SPORLAN y emersom lo venden por tonelaje , no supe que responder .
alguien podria ayudarme

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


saludos
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187371

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
Gracias este es verdad?
Compresor FH2511Z 2 1/2HP R-404A 230V
www.tecumseh.com/en/europe/Products/Reci...mpressors/AHC2490ZFZ
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187372

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
((((( Si quieres instalar vet puedes instalar una Danfoss TES2 con orificio nº3 . )))) pregunte por este !
Me comentaron que tienen VET SPORLAN y emersom lo venden por tonelaje , no supe que responder .
alguien podria ayudarme
saludos


Ya había comentado que una cosa es hacer un proyecto-presupuesto y otra muy distinta conseguir lo que se pensó y es esto lo que nos lleva tener soluciones a mano.
Debemos tener manuales y catálogos de todo tipo de equipo y refacciones que necesitemos y que podamos cambiar o intercambiar sin sufrir mayores traumatismos. Tenemos que saber que es lo que necesitamos y que es lo que nos venden no sea que compremos artículos que no nos sirvan en nuestro proyecto. Yo puedo adquirir cualquier repuesto o parte de un equipo en cualquier marca y modelo siempre y cuando cumpla mis expectativas.

Es todo un mar donde vas a navegar adquiriendo nuevos conocimientos:
refrigeracional100.blogspot.com/2017/06/...e-refrigeracion.html

www.parker.com/literature/RAC%20Division...alves/10-10ESLow.pdf

servipartes.com.mx/admin/wp-content/uplo...alvulasexpansion.pdf
Aquí es donde empieza a calentarse el cerebro.
Dudas, inquietudes, comentarios..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187373

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
((((( Si quieres instalar vet puedes instalar una Danfoss TES2 con orificio nº3 . )))) pregunte por este !
Me comentaron que tienen VET SPORLAN y emersom lo venden por tonelaje , no supe que responder .
alguien podria ayudarme
saludos


Ya había comentado que una cosa es hacer un proyecto-presupuesto y otra muy distinta conseguir lo que se pensó y es esto lo que nos lleva tener soluciones a mano.
Debemos tener manuales y catálogos de todo tipo de equipo y refacciones que necesitemos y que podamos cambiar o intercambiar sin sufrir mayores traumatismos. Tenemos que saber que es lo que necesitamos y que es lo que nos venden no sea que compremos artículos que no nos sirvan en nuestro proyecto. Yo puedo adquirir cualquier repuesto o parte de un equipo en cualquier marca y modelo siempre y cuando cumpla mis expectativas.

Es todo un mar donde vas a navegar adquiriendo nuevos conocimientos:
refrigeracional100.blogspot.com/2017/06/...e-refrigeracion.html

www.parker.com/literature/RAC%20Division...alves/10-10ESLow.pdf

servipartes.com.mx/admin/wp-content/uplo...alvulasexpansion.pdf
Aquí es donde empieza a calentarse el cerebro.
Dudas, inquietudes, comentarios..

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Hola buenas tardes
Gracias por su tiempo y respuesta , si es lo primero que hice después de ir a la tienda empeze a descargar información en pdf de dichas marcas igual muchas gracias por compartir la información Sirve .
VET como lo venden por tonelaje digo:
Conversión de kilovatios a toneladas de refrigeración.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



si tenemos 6.44kw. del proyecto
Sabiendo:

Una tonelada de refrigeración es igual a 3.5168525 kilovatios
1 RT = 3.5168525 kW

Un kilovatio es igual a 0.284345 toneladas de refrigeración:
1 kW = 0.28434517 RT

Entonces:
la potencia P en toneladas de refrigeración (RT) es igual a la potencia P en kilovatios (kW) dividida por 3.5168525:

P (RT) = P (kW) / 3.5168525

Ejemplo Entonces:
P (rt): 6.44kw/ 3.5168525kw : 1.829 RT

entonces 1.8 RT es la tonelada que deseo refrigerar
esto quiere decir que tengo buscar vet que trabaje a ese rango de tonelada esto es asi?
www.rapidtables.com/convert/power/kw-to-ton.html
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda construir frezeer de hielo , compresor ??? hace 5 años 5 meses #187374

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Por otro lado tengo la datos de mi unidad condensadora
convertir btu a toneladas

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


A hora si tengo un conpresor de baja
Compresor FH2511Z 2 1.2HP R-404A 230V
www.tecumseh.com/en/europe/Products/Reci...mpressors/AHC2490ZFZ
capacidad de refrigerar:
btu/h : 4003
Kcal/h : 1009
W : 1173
desplazamiento :74.25

conversión de BTU / h a toneladas

sabiendo :
Una tonelada de refrigeración es igual a 12000 BTU por hora
1 RT = 12000 BTU / h

entonces: 4003btu/h / 12000 : 0.33 RT

Segun por la potencia frigorifica de mi compresor
0.33RT tengo buscar vet que trabaje a ese rango de tonela, comercial seria 0.5 rt
como seria ?

www.rapidtables.com/convert/power/btu-to-ton.html
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information