Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Sustitucion compresor arcon con condensador extern

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #186989

  • Petenero
  • Avatar de Petenero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, soy nuevo en el oficio, el otro día fui a sustituir un motor quemado de un arcon con dos motores, dos circuitos independientes, sustitui el motor, al llevar el condensador alejado lleva más gas del que pone en la placa, concretamente, en la placa pone 300gr y lo cargué con 1kg, quedando el arcon evaporando a 0.8 bar y a una temperatura en el arcon de 20 grados, pues el arcon enfrió bien, llegando a menos 18 pero duró una semana, yendo a revisar el motor ya no comprime, que debió de pasar? Qué he hecho mal? Ayuda por favor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #186994

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ayudaria sobre manera saber con qué tipo de refrigerante y aceite trabaja el equipo.
para que el compresor dañe las válvulas tan rápidamente, sino fue que daño o quebró la biela es porque tiene un taponamiento en el filtro secador y en el capilar o si es de válvula de expansión puede tener tapado el filtro y el orificio .
cargar 700 gramos de mas de refrigerante es una exageración (y más cuando el medio de sobrecarga es de 5 a 15 gramos por metro lineal )
otro factor que daña los compresores es la mala condensación.
cuando se cambia un compresor hay que revisar muy bien para saber cual fue la causa del daño ya que si no se corrige la causa del daño se seguirán dañando todos los compresores que se repongan.
cuando no se conoce la carga exacta que requiere un equipo de refrigeración se carga con la mínima conocida y en el transcurso de las horas se le irá agregando refrigerante prudentemente hasta que se alcance el recalentamiento ideal.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #186995

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
cada que se cambie compresor se debe cambiar el filtro secador y el capilar del equipo o en su defecto cambiar el filtro y el orificio de la válvula de expansión.
hay que cambiar el motor ventilador del condensador y lavar muy bien el condensador.
que cambiar el motor del ventilador eleva los costos si pero es la mejor garantía que podemos dar después de un cambio de compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #187005

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
¿Sera,por casualidad,un compresor aspera?
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #187007

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
alfonso-megias escribió:
¿Sera,por casualidad,un compresor aspera?

Y ahora que se ocurre hacer esta pregunta:
No es por casualidad un compresor de XXXX.
En casi todas las marcas de compresores fraccionarios se da que unas determinadas referencias, modelos o series vienen con fallas, las cuales son achacadas al técnico montador de turno. Y como el fabricante garantiza que de su factoría no sale nada irregular…
En el transcurso de mi vida y a las innumerables charlas técnicas que he asistido solamente un una charla (seminario) el expositor dijo o reconoció que “de fábrica puede salir uno que otro compresor con defectos”.
He conocido de casos puntuales en donde una serie de compresores de una determinada marca salen al mercado con fallas que se manifiestan en los primeros días de uso. Pero al hacer la reclamación el expendedor se limita a decir que enviará el compresor al fabricante, “y mientras tanto compré otro para que solucione el problema” después de dos o tres meses y muchas idas y venidas a averiguar por el resultado le entregan una carta a uno en donde le indican que el culpable del daño del compresor fue uno por no aplicar las (buenas prácticas de refrigeración).
La falta de unión entre los colegas y la falta de estadísticas fiables favorecen grandemente a los fabricantes y expendedores de compresores para evadir las garantías. Si hubiera una forma de llevar un registro de compresores comprados y montados por los distintos técnicos de una región estoy seguro que muchos compresores que salen malos de fábrica tendrían que ser reconocidos por los fabricantes.
Solamente en los corrillos, o en las tertulias en los bares se habla del tema y se relacionan las marcas y modelos de compresores que no se deben comprar por MALOS.
Si se lograra hacer una lista negra y confiable de marcas y modelos de compresores que salen de fábrica con defectos sería otro cantar para los técnicos que nos toca cubrir las garantías.
Debemos sacar del medio ese mito ciudadano de que de fabrica no salen compresores defectuosos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #187011

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Olfera: a veces,se me escapa la lucidez,considero que muy posiblemente ,podria ser......,que ,dado al sintoma de la averia ,podria yo ,tener razon .........en un compresor de esas caracteristicas,y esta marca,si conectas el tubo de aspiracion ,en el lado contrario ,en este caso ,el de carga,,rompes la viela ,los dos tubos van al carter pero los gases ,no son aspirados de la misma manera mi idea no hera desprestigiar a ninguna marca ,hoy mismo he comprado un compresor de esta misma marca ,yo, años atras ,rompi dos compresores seguidos por eso ,se me ocurrio abrirlos y descubri el fallo y se lo cumunique al amacenista ,ahora en el mismo compresor ,hay una pegatina,donde muy debil esta escrito que la subcion debe de ir instalada en el lado derecho del compresor
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #187016

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
He abierto muchos compresores herméticos, sobre todo danfoss, Electrolux y embraco.

Como bien dice el compañero cada fabricante tiene malos dias, malos diseños que pueden dar la cara en semanas o años.

Un fallo que observo desde hace años en una gama de compresores de una misma marca son fugas en la soldadura eléctrica que sella el compresor.

Automáticamente busco en esos puntos y en el 90% de los casos radica ahí el problema.

Volviendo al tema.

Es importante verificar cuál es el tubo de aspiración y de carga, como dice el compañero los equipos tienen un diseño definido, y se espera que a la entrada del compresor los gases de aspiración tengan un primer contacto con el devanado y entrehierro del motor eléctrico para mejorar su refrigeración y eliminar la posibilidad de golpes de líquido y espumado de aceite.

En los equipos pequeños de embraco (dos Tomás de baja de 1/4) la aspiración está cruzada en relación a sus hermanos más grandes, no te lo indica en la caja, pero si en la documentación técnica del fabricante que debería venir adjunta en la caja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitucion compresor arcon con condensador extern hace 5 años 6 meses #187027

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
estos compresores que traen los dos tubos de succión más delgados que el de descarga (que viene mas grueso) me sacan de casillas. el problema grande es que uno se da cuenta del error cuando se empieza a congelar el secador y el condensador.
empiece de nuevo el proceso.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information