Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: R22 con Poe

R22 con Poe hace 5 años 11 meses #184693

  • Rubfrio
  • Avatar de Rubfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos , e leido varias veces por ahi que el R22 puede funcionar con aceite Poe , que tiene mejor retorno al compresor, normalmente siempre uso el aceite que recomiendan los fabricantes para cada compresor , pero esta es un duda que siempre tuve .
Se perfectamente que para usar poe con un sistema de R22 debere limpiar circuito y compresor , el tema es saber si vale la pena hacer semejante trabajo.
Los que hayan tenido experiencia en este tipo de trabajo agradecere sus respuestas .
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 con Poe hace 5 años 11 meses #184694

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si, vale la pena sin ninguna duda, solo hay que sustituir juntas toricas de la instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo, biel1, kendobass, Rubfrio

R22 con Poe hace 5 años 11 meses #184701

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si la causa del mal retorno del aceite está en la instalación , sería interesante mejorarla o modificarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, Rubfrio

R22 con Poe hace 5 años 11 meses #184703

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El aceite Poe es una alternativa:
www.emersonclimate.com/es-LA/Resources/D...anol-Lubricantes.pdf
es necesario tener en cuenta el grado de viscosidad.

tema inherente:
www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/ac...e-acondicionado.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

R22 con Poe hace 5 años 11 meses #184721

  • Rubfrio
  • Avatar de Rubfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por las respuestas , me quedo más claro el tema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 con Poe hace 5 años 11 meses #184886

  • pacopla
  • Avatar de pacopla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
En alta temperatura lo puedes emplear sin problemas, en baja no tanto pues aumenta la viscosidad en frío y no es muy miscible en la zona de baja tras la VET y se te acumulará en el evaporador.
A primeros de los 2000 en unidades condensadoras nuevasa yo pedía equipos con R-22 y aceite POE en lugar de mineral. Se extrañaba la gente, pero luego pude cambiar el refrigerante a HFC sin realizar retrofit, como si fuera un Drop In.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R22 con Poe hace 5 años 11 meses #184896

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola buen dia.
Pacopla, como es que en baja no funciona con 22 por el aumento de viscosidad?
No se supone que el POE es el aceite "ideal" para trabajar en baja, justamente porque no se "congela"?
Podrías contarme un poco mas, por favor.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information