Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: calcular el capilar

calcular el capilar hace 6 años 8 meses #179915

  • diego rg
  • Avatar de diego rg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
buenas noches colegas, tengo un problema con una heladera exhibidora de botellas, no enfria nada, conecte el manometro de baja y se va a vacio , saque el compresor , realize un barrido con nitrogeno sin encontrar ningun caño tapado incluso el capilar, coloque un compresor nuevo, filtro nuevo, vacio y carga de refrigerante r134a , el compresor original es de 1/2 hp, coloque uno igual, la falla sigue, se va a vacio y obviamente no enfria nada, la heladera es doble puerta y de fabrica trae ese compresor. a alguno le paso algo parecido? espero su ayuda gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular el capilar hace 6 años 8 meses #179916

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se va a vacío y ¿que presión tenemos en alta?
para determinar que es una obstrucción debemos sabre y conocer la presión de evaporación y la presión de condensación lo mismo que conocer l temperatura de recalentamiento y de sub enfriamiento.
¿porque causa, razón o circunstancia cambiaste de compresor?
¿al realizar la recarga de refrigerante utilizaste la misma cantidad de la calculada por el fabricante?
ahora lo que tenemos que analizar es la razón por la cual el equipo se va a vació:
si no se ha intervenido el equipo antes y se va a vacío la razón de mas fuerza es el taponamiento en cualquier lugar del circuito preferiblemente en el filtro secador o en los primeros centímetros del capilar.
si el equipo ha sido intervenido, y ha sido recargado según parámetros, el vacío se puede producir por taponamiento del filtro secador y/o el capilar, por humedad en el sistema.
los equipos que trabajan con R134a son muy propenso a emulsificar el aceite y a taponar el capilar, ya que el nitrógeno es mas delgado que el r134s pasa mas fácilmente por el capilar y le da la sensación a uno de que no hay taponamiento.
se hace necesario cambiar el capilar


oscar leonel franco echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

calcular el capilar hace 6 años 8 meses #179917

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.embraco.com/DesktopModules/Downloads...uivos/3LReD3PsO0.pdf
en este manual hay capilares hasta un tercio de capacidad.
tengo unas tablas pero no las encuentro...
oscar leonel franco echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular el capilar hace 6 años 8 meses #179920

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola .

Esta claro que lo mejor es nuevo capilar , pero ; en algunos casos que no tengo capilar de sustitución a mano suelo pasar corriente de nitrógeno por el mientras lo voy calentando con llama , saliendo por la otra parte los residuos .

Diego si quieres te puedes presentar en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic

Un saludo y bienvenido ☺
Última Edición: hace 6 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular el capilar hace 6 años 8 meses #179927

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, porque cambiaste el compresor ? que se vaya a vacío no quiere decir que este mal el compresor, recordemos que es una bomba de vapor, como dice olfera hace falta conocer la presión de alta, recalentamiento y subenfriamiento para tener mas información, aunque esto huele a obstrucción ... saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information