TEMA: Central frigorifica

Central frigorifica hace 6 años 8 meses #180042

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
refrio escribió:
framcis dice.,Si montas un semihermetico, puedes coger uno 400-220v, conectarlo a 220, y montarle un variador monofasico de 220. ¿ se puede escoger cualquier semihermetico y ponerle un variador comun o tiene que estar acondicionado para inverter,o sea ,dijo que tenia bitzer de 2 hp a esos le pones un variador de velocidad o a equipos nuevos inverter se refiere ?

A cualquier motor trifasico a 220V, se le puede alimentar con un variador monofasico a 220V. No hace falta ningun motor especial para hacerlo, ya que el variador te genera las 3 fases.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180262

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola, al final la acometida será trifásica después de hablarcon la propiedad. Ahora hay que retomar el tema y estamos pensando en la posibilidad de instalar un equipo compacto con compresor inverter para los tres servicios de baja temperatura. Es una unidad con compresor scroll inverter de 20hz a 75 hz máxima frecuencia. La potencia mínima es 2690 w a temperatura de evaporación a -25ºc y +321c ambiente. El servicio más pequeño de los tres nos dá una potencia de 2200 w a -25ºc. Tendré algún problema de funcionamiento? entiendo que la presión de succión cuando solamentre trabaje este evaporador caerá un poco más de lo normal pero me podría derivar en algún problema de un mal retorno de aceite debido a la mínima velocidad de este compresor?. Las tuberías de succión pienso instalar a parte de los sifones correspondientes en la salida del evaporador, también contra sifones y pendiente hasta el compresor.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180265

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, como trabajan los demas servicios ? Has valorado instalar valvulas de capacidad ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180271

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Los otros dos servicios trabajan al mimo régimen a -25 temp evaporación
La capacidad la regula el compresor con el variador de frecuencia pero la mínima capacidad del mismo a 20hz supera la potencia frigorífica a la del servicio más pequeño que es 2100 w siendo 2600w la del compresor a esa frecuencia.
Los otros servicios de evaporadores son de 2700 w y 3500 w respectivamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180275

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, y coger el compresor de anterior potencia ? Si vas a poner separadores de aceite que seria recomendable con esas temperaturas de evaporacion, ya el retorno de aceite no te preocupes, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180277

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola, el equipo es el más pequeño. Es una unidad modelo ICOOL 10 BP con compresor scroll inverter Sanyo. Dispone de separador de aceite y acumulador en la aspiración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180278

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en ese caso si el equipo ya esta equipado con separador de aceite la migracion de este al circuito sera despreciable, dispone de resistencia de carter el compresor? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180279

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Si lleva resistencia de cárter, también control de condensación. Y la regulación del inverter a través del transductor de baja presión. También tiene un presostato de mínima presión de baja y otro de alta. La duda es si a mínima frecuencia puede crear algún problema cuando solamente se que el servicio más pequeño en marcha. Los desescarches son con resistencia eléctrica ( regulación independiente del grupo de compresión)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180282

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, descartando el problema de retorno de aceite, y asegurando con el acumulador de succion la ausencia de liquido en el compresor, contando tambien con deposito de liquido y dimensionando correctamente el resto de elementos, a que problemas te refieres por la minima frecuencia? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180285

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola Freones, según los datos de la unidad , el mínimo de potencia frigorífica es 2600 w a 20hz y tenemos un servicio de los tres que dispone de un evaporador cuya potencia es de 2100 w entonces cuando solamente se quede este en marcha la unidad condensadora trabajará con su mínima capacidad pero seguirá siendo mayor que el evaporador entonces la presión de baja puede disminuir y el rango de evaporación también bajará y posiblemente se pueda parar la unidad por baja presión
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180288

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, es una preocupación muy razonable la de arranques y paradas, si la potencia mínima es superior al servicio menor. Igual luego no da problemas, pero ahora estás a tiempo aún de cambiar y curarte en salud.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

Central frigorifica hace 6 años 7 meses #180290

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
El problema es que no puedo colocar un evaporador más grande por razones de espacio y la unidad frigorífica es la más pequeña que hay. oa verdad que no hay una diferencia considerable en realidad según ficha técnica de los elementos son unos 500 w y no siempre nos vamos a trabajar en mínima potencia ya que los otros dos servicios también irán demandando frio quizás regulando el presossato de baja puedo solucionar el problema
El administrador ha desactivado la escritura pública.