Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Desescarche en cara refrigeracion

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178236

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos días compañeros.
Tengo una duda en una cámara de refrigeración.
Está controlada por una eliwell 985 lx, y la cuestión es que el DST está a 8°c pero la cámara llega la pb1 a 12°c (sonda ambiente)Y la pb2 (sonda desescarche)a 20°c y la eliwell no sale del desescarche. Cuando tendría que salir a los 8°c que tiene programado el dst. Sale transcurrido un tiempo pero no programado en el.que tiene programado por que si no me saldría la.alarma por tiempo y no me sale. Esto es normal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178237

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, podria ser que alarge el desescarche para que pase mas tiempo en funcionamiento hasta el proximo desescarche, que tenga una orden en los parametros que prevalezca el tiempo sobre la temperatura de las sondas, que la/las sondas no midan correctamente o que realmente haya hielo (que esto ya lo has descartado) , no obstante revisate el manual de eliwell y los parametros aver si hay alguna configuracion que no sea correcta, saludos !
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178238

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos días freones.
Lo tengo todo revisado todos los parámetros, sondas y todo. Lo que me extrañe es que al llegar a la temperatura del DST no pare el DEF. e cambiado la eliwell y nada sigue igual. No lo entiendo cuando tengo por ejemplo.los murales de refrigeración que es llegar al.DST y parar DEF y empezar a meter frio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178240

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, has cambiado el termostato Eliwell y sigue haciendo lo mismo ? Que tipo de desescarche tienes ? cuando llega al DST se cambia el simbolo de DEF a FRIO y sigue en modo DEF el equipo o se queda el simbolo en DEF ? Tienes otra camara por ahi igual para hacer comprobaciones ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178242

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
El termostato lo cambiaron.el desescarche es por resistencias.
Cuando llega al.DST sigue igual en def y no cambia a frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178243

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si la sonda te esta mandando parar el desescarche y el eliwell es el unico lo controla, tienes algun malfuncionamiento hay, quita tension y vuelve a dar a la de unos minutos y sino apunta los parametros , resetealo de fabrica y lo vuelves a configurar, aver si se te esta quedando pegado algun minirele interno en el eliwell, prueba a ir acercando la consigna de desescarche a la temperatura aver si para en algun punto para descartar la sonda, comprueba si tienes alguna otra salida disponible de desescarche para hacer pruebas o si tienes otra camara por ahi igual para hacer comprobaciones, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178244

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Parámetros h45 , por ahí va , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178253

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas electrom21 el h45 lo tengo en 0 ya que tengo un sólo evaporado.
Creo que va a ser la eliwell lo que esta fallando.
Mañana la cambiaré y os diré a ver que tal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178254

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas freones. Esta todo más que revisado, y parámetros con una tarjeta de memoria grabados de otra cámara que trabaja bien. Y la cuestión es que cuando.llega a la temperatura del DST no para y para pasado un tiempo. E probado bajarle también el. DET para darle sólo 1 minuto de tiempo. Y nada no cambia.
Mañana le cambiaré la eliwell que creo k es la k esta fallando y os diré a ver k tal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178255

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, pues antes de comprarlo y que igual luego no sea, podias intercambiarlo con el de otra camara para probar, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178258

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Tienes las instrucciones del termostato?
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 10 meses #178260

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola alfonso-megias, ahi te van, saludos
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.303 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information