Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Desescarche en cara refrigeracion

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178307

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas noches, un poco tarde, pero no tanto.. igual si que funciona el controlador y lo puedes dejar en la instalacion para la proxima averia que tengan. Yo me he encontrado muchos con la sonda 2 colocada pero desactivada, entonces si que te hace el desescarche por tiempo, no teniendo en cuenta la temperatura de la sonda 2. Revisalo por si puede ser esa la averia. Un poco tarde ya lo se. Gracias
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178315

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas conect, que va estaba todo comprobado y más que comprobado. Era la eliwell.
Gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information