TEMA: Armario de frio Coreco de R134a

Armario de frio Coreco de R134a hace 7 años 3 meses #174674

  • llorens35
  • Avatar de llorens35
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos dias a todos y gracias por el foro.
Tengo un armario de conservacion Coreco con gas R134a.
He realizado el vacio del circuito y al meter el gas refrigerante con la bascula,
Abro la llave de la botella del gas R134a y del manometro y arranco el compresor.
El fabricante indica que hay que meter 450grs.
Pues bien solo me entran 305grs.
Que es lo que esta pasando?
Pongo la mangera amarilla de servicio a la botella de refrigerante y la mangera azul de baja al bus de baja del compresor.
La botella esta puesta boca arriba.
Gracias de antemamo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario de frio Coreco de R134a hace 7 años 3 meses #174675

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Has cargado por fase gaseosa,seguramente se igualó la temperatura exterior con la temperatura /presión del circuito del armario.
Si hubieras cargado por líquido te entraria mas,de todos modos no pasa nada. Encendiendo el compresor lograras introducir el resto de la carga recomendada por el fabricante
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Armario de frio Coreco de R134a hace 7 años 3 meses #174676

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Sería de agradecer que te presentes y nos cuentes algo de ti y tu dedicación al oficio, en el foro nos gusta saber con quien hablamos si eres tecnico ,aprendiz o usuario final. Veo que cuentas con algunas herramientas de frigorista por ello supongo estas en el oficio....
Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc

Armario de frio Coreco de R134a hace 7 años 3 meses #174707

  • llorens35
  • Avatar de llorens35
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola.la carga de R134 la hago con la botella de pie, llave en la parte superior.
De esa forma la carga es en estado gaseoso y la cargo por el lado de baja.
Abro la llave ,cargo gas y arranco el compresor.
La bascula me marca 305gr y ya de hay no pasa ni un gramo.
Puede ser que no comprima el compresor?
Como puedo comprobarlo?
Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario de frio Coreco de R134a hace 7 años 3 meses #174708

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿puede ser que no comprime el compresor?
¿puede ser que no actúa la válvula de gusanillo?
¿puede ser que esta cerrada la válvula de servicio de la botella?
¿puede ser que el evaporador este muy frio?
toca la salida de alta del compresor y verifica si sube la temperatura de la tubería.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc

Armario de frio Coreco de R134a hace 7 años 3 meses #174720

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Me humilde aportacion o crear mas confusion, segun como se mire. Yo empece en el oficio usando basculas tambien como mandan en la teoria. Pero no era nada practico. Entonces decidi no usar mas. Inclusive tengo la buscula sin usar. Yo prefiero cargar en todo los casos, controlando presiones y temperaturas, pienso que es mas efectivo y me va mejor. Se tarda mas,pero al sistema se deja mas o menos en condiciones: Controlar sobrecalentamkiento, delta T, subenfriamiento etc.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera