Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: no se que es con certeza

no se que es con certeza hace 7 años 4 meses #173999

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
que vendria aser eso ,esta en un dorin de 4 hp pero en el tablero e visto similares en frascold pero en el compresor ,serian unos termicos pero no pude seguir los cables del tablero por eso pregunto
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no se que es con certeza hace 7 años 4 meses #174001

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

parecen reles de termistores, típicos, pero hay sólo 1 compresor? o 3?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no se que es con certeza hace 7 años 4 meses #174002

  • juliolm086
  • Avatar de juliolm086
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Eso son reles de termistancia del compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no se que es con certeza hace 7 años 4 meses #174006

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
son tres compresores ,como son esos reles de cuatro cables ,gracias,,vienen con el motor se compran por separado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no se que es con certeza hace 7 años 4 meses #174012

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola, es un relé que se alimenta con 230V y el termistor instalado en el bobinado del motor que protege hace de interruptor del propio relé,invirtiendo en ese caso un contacto produciendo la parada del compresor actuando en la maniobra del mismo.

www.kriwan.com/fileadmin/user_upload/KRW...Spiegelung_final.png



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, refrio

no se que es con certeza hace 7 años 4 meses #174014

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gracias ,pero dos son alimentacion L,N,220 volt, dos son del termico ,o sea en este caso la parte de relay esta vacia ,o sea no trabaja como tal ,fijate bien que tiene 4 cables y deberia tener al menos 5 o6 minimo, es asi no
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no se que es con certeza hace 7 años 4 meses #174016

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
otra pregunta el termistor de ptc o ptn debe ser exacto o puede ponerse un bimetal ,me refiero a que si es electronico ,o sea debe tener una resistencia exacta el termistor o puede ser cualquier valor la sonda o bimetal que use
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information