TEMA: taponamiento general de orificio y rotura de filtr

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 8 meses #169496

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 8 meses #169499

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para mi creo que trabajaría mejor el filtro , en posición vertical y más bajo que la salida del recipiente .

Si la presión aumenta tanto como para romper el filtro , sería también porque habría un diferencial tan grande entre el filtro y la vet muy importante , generando una preexpansión del refrigerante .
Igual antes que sucediera saltaba antes la válvula de seguridad que no se aprecia en el depósito o actúa el presostato .
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 8 meses #169503

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Para mi creo que trabajaría mejor el filtro , en posición vertical y más bajo que la salida del recipiente .

Si la presión aumenta tanto como para romper el filtro , sería también porque habría un diferencial tan grande entre el filtro y la vet muy importante , generando una preexpansión del refrigerante .
Igual antes que sucediera saltaba antes la válvula de seguridad que no se aprecia en el depósito o actúa el presostato .

el depósito no cuenta con válvula de seguridad. los únicos equipos que les colocan o les coloco válvula de seguridad son a los que trabajan con amoniaco.
este equipo cuenta con un presostato de alta, colocado en la válvula de servicio, el cual no se disparó en ninguna ocasión, los paros empezaron con explosiones del capacitor o condensador de arranque, al parar la máquina por temperatura se le hacía muy difícil arrancar por sobrepresión (digo Yo).
se me da que el aceite fue el encargado, junto con la suciedad del circuito retenida en el filtro, de hacer el taponamiento y ruptura de la Vet. si te fijas en la foto veras la cantidad de aceite que había retenida en el tubo que hay entre el cilindro recibidor y la Vet.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 8 meses #169504

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Aunque sé que no voy a decir nada nuevo para Olfera o Silenbloc u otros técnicos, he pensado que no está de más poner una referencia de libro para los nuevos que lean el hilo. Un saludo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 8 meses #169505

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Normalmente cuando se acumula tanta cantidad de aceite en el evaporador o línea de líquido ( imagina el que hay en el recipiente ) normalmente suele ser cuando el compresor trabaja en ciclos cortos o en algunos casos con relaciones de compresión altas .
Sabes acuanto está tarado el presostato y s si hace su función ?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, jebesat

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 8 meses #169506

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
silenbloc escribió:
Normalmente cuando se acumula tanta cantidad de aceite en el evaporador o línea de líquido ( imagina el que hay en el recipiente ) normalmente suele ser cuando el compresor trabaja en ciclos cortos o en algunos casos con relaciones de compresión altas .
Sabes acuanto está tarado el presostato y s si hace su función ?

Un saludo
Así es. Buena idea. No se me había ocurrido. Con ciclos cortos no da tiempo a volver el aceite, y en cada arranque arrastra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 8 meses #169507

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
BTUExpert dijo:
Interesante trabajo Olfera. Tienes tu propia compania en Colombia?? De que ciudad eres?[/quote]

No cuento con taller abierto al público. los mantenimientos así sean muy grandes los hago en el lugar en donde se encuentre el equipo. (todo el trabajo es a domicilio). prácticamente vivo de los clientes y de las recomendaciones que estos les dan a nuevos usuarios, es muy poca la publicidad que hago aparte de algunos avisos en las páginas sociales del ciber. y de las páginas de anuncios comerciales gratis.
Estoy en la Ciudad de Rionegro, 42 Kilómetros al oriente de la capital del Departamento de Antioquia en la República de Colombia. tengo un cubrimiento en los 23 municipios del oriente y sur oriente de Antioquia, en donde cuento con muy buenos clientes. Además he hecho y colaborado en montajes y mantenimientos correctivos de frío para grandes empresa en varias ciudades de Colombia.
es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Antioquia
fijate en la subregión de Oriente
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.