TEMA: Presion en alta

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168937

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas , me a surgido una duda y haber si me podeis ayudar , estoy viendo las presiones del compresor de una camara de fresco y cuando le pongo el manometro en baja y en alta me marcan unas presiones de baja de 4 bares y medio y en alta tiene 14 bares , todo esta correcto pero la aguja del reloj de alta vibra... Es decir marca los 14 bares pero con una pequeña vibracion ... A que creeis que es debido eso?? Por cierto la instalacion es de r422d . gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168938

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos, Tecnoalberto puede haber incondensables en el circuito, es cuando sube y baja la aguja del manometro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168939

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Faltan datos.

Temperatura ambiente, temperatura línea líquido, ruido compresor, tipo de compresor, consumo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168949

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si los manómetros son sin glicerina y la toma de alta es justo en la válvula rotalock de descarga no te preocupes .

Faltan más datos para evaluar un poco más la instalación , por ejemplo ;
temperatura de cámara , recalentamiento ,subenfriamiento .....etc......temperatura ambiente .....etc ....consumo compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168957

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Pongo los datos que faltan temperatura de la camara = 5 grados , recalentamiento 4 grados, las presiones en baja 4 y medio bares y en alta unos 14 , consumo 3,5A pontencia 1, 5 CV , temperatura ambiente 35 grados, subenfriamiento no llege a medirlo... Y si el manometro es sin glicerina, pero es raro que solo pase en la aguja de alta no?? Porque la aguja de baja no vibra, puede ser por los segmentos del compresor?? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168958

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Aa tambien se me olvido deciros en el compresor pone que el consumo deberia ser de 5 a 6 Amperios... Como lo veis??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168961

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo haría una prueba de compresión al compresor a ver si te aguanta el alta. Creo que las válvulas de alta están mal. O abre la culata y comprueba el plato de válvulas.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168962

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El plato de valvulas lo abrí y las valvulas estaban correctas, y hice la prueba de compresión pero solo en el lado de baja, y aguantaba bien el vacio si aguanta bien el vacio es por que el lado de alta no deja de comunicar la presion con la parte de baja, y comprimir comprimia entre 14 y 15 bares, yo pienso que alomejor los segmentos de alta pueden estar algo desgastados, la camisa no, porque tsmbien la toque y estaba bien, que opinais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168963

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
14 o 15 bares, con ese gas, y a 35 grados de temperatura ambiental, es muy bajo. El consumo bajo de amperios te indica lo mismo, baja presión de alta. La baja me parece algo elevada. Todo indica fallo de compresor. Las idas y venidas de la aguja del manómetro deben ser las fugas de la presión de alta hacia la baja. Si no son las válvulas de alta, es lo que tú dices. Pero es compresor casi seguro, a no ser que tengas algún bypass raro por otro lado, tipo por el separador de aceite si lo lleva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168964

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Y si no es, dirige las quejas a kotza, jaja. Todo esto está en su libro explicado. Yo no me hago el listo ni tengo ningún mérito, pero sí he tenido y tengo ahora el tiempo que otros no tenéis para estudiar las averías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168965

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Presion en alta hace 7 años 9 meses #168966

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Mira la ultima frase, es clavada a lo que te pasa. Por compresor pequeño entiéndase averiado. Perdona que te hable solo de lo leído en el libro. Espero que te ayude, por eso lo dije, porque lo vi claro. Hay mucha gente del foro de vacaciones que te podía echar una mano menos de "libro" y más de experiencia, y no te contestarán estos días.
El administrador ha desactivado la escritura pública.