Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Frigorias Vs toneladas

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161246

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos Frigoneros. Otra vez rrecurro al foro buscando algunas respuestas que todavia aunque parezca mentira no las tengo tan claras. Desde hace muchos años en este pais "Argentina" tenemos instalada una erronea costumbre de que
3000 frigorias es una tonelada de refrigeracion. Basta con ir a una casa que vende repuestos y preguntar "necesito un compresor de 3000 frigorias " sea del refrigerante que sea que automaticamente le contestan a uno "es de 3000 el que necesitas a entonces es de una tonelada" E tratado de usar el buscador de este foro para ver este tema , pero como no soy bueno con esto no pude usar el buscador. Buscando informacion en la web con respecto a este tema encontre lo siguiente: "Que un equipo de R404 de 3000 frigorias evaporando a -23 grados y condensando a 47 o 48 grados rinde algo como 650 0 700 kca. Cosa que no se si es realmente asi." A la vez se dice en este pais que una tonelada es igual a 1HP. tambien encontre que 1tonelada es igual a 1 HP solo se puede dar en estados unidos con una frecuencia de 60 ciclos en R22 evaporando a mas 7 grados y condensando a 53 grados. Porque pregunto esto, es porque no hace mucho fui a reparar una pequeña camara con un semiermetico de 1HP la cual estaba dañada la valvula de expansion, tampoco tenia los numeros o nomenclatura como para saber de cuantas toneladas era esta valvula. En la casa de repuestos me dijeron "de cuantos HP es el compresor de la camara le dije de 1HP a entonces lleva una VET de 1 tonelada que te va a andar bien" Espero ser claro con mi consulta , y espero de ustedes me aclaren este tema que para mi es de vital importancia. Desde ya muchas gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161249

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Es, casi, muy sencillo. Veras......

La tonelada de refrigeración (TRF) se define, como bien dice la Wikipedia, como la cantidad de calor latente absorbida por la fusión de 2.000 libras de hielo sólido puro en 24 horas. El calor latente para fundir una libra de hielo a una libra de agua líquida es de 144 BTU's, por lo tanto 1 TRF es igual a 288.000 BTUs. Y eso, seria igual a una portencia termica de 12.000 BtUs a la hora durante 24 horas o a 24.000 BTUs durante 4 horas + 9.600 BTUs. durante 20 horas o tambien, cualquier otra combinacion que nos de una potencia termica capaz de fundir o congelar (sin cambio de temperatura, solo calor latente, 2.000 libras de hielo sólido puro, o hacer hielo el agua pura, en 24 horas. Como veras lo de la tonelada de refigeracion es, realmente, algo complicadillo. Y claro.......se ha simplificado.....

Se ha simplificado la conversion y se ha llegado al convencionalismo de que 1 TRF/hora. = 12 000 BTUs/hora. = 3.517 W/hora. =. 3.024 Kcal/hora.

Pero ojo, que hablando de equios y accesorios de refrigeracion, la potencia termica no es suficiente dato de su potencia real en unas determinadas condiciones de trabajo. Asi como con la tonelada de refrigeración (TRF) se definia la potencia termica en una determinada condiciones de temperatura, 0ºC, en un equipo de refrigeracion, o en una valvula de expansion, tambien tendremos que saberlo. No es igual un equipo de refrigeracion que evaporando a -30ºC nos de 2.000 W/hora que uno que evaporando a +7 (por ejemplo un equipo de aire acond.) nos de 2.000 W/hora de potencia termica. El primero sera con mucha mas potencia en compresor.

Resumiendo: Sistema Internacional de Unidades (es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades) y en refrigeracion condiciones de funcionamiento a las que el equipo nos da esa potencia termica. Y, asi, no nos equivocaremos ni nos confundiran/engañaran.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, frigotron, silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161250

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Mucha letra


.
Coloca el Modelo de un Compresor de Refrigeración y aprendemos desde ahí


.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161252

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
A sus deseos "joseregue",

Por ejemplo, el penultimo compresor que he cambiado:

Embraco NT 2178GK (www.chlodnictwo-sklep.pl/docs/11305000_s...K_karta-produktu.pdf)
Commercial designation 1 hp.
Refrigerante R-404A
Condensing temperature +35ºC
Potencia frigorifica evaporando a -10ºC = 5547 Btu/h = 1398 kcal/h = 1626 W/h.
Potencia frigorifica evaporando a -40ºC = 1103 Btu/h = 278 kcal/h = 324 W/h.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161253

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
En mi zona reina en los catalogos el vatio frigorifico y sus derivados ... kw ......en los catalogos esta expuesto los vatios frigorificos que da el compresor ,a una o varias temperaturas ,los vatios de un evaporador ,compresor ,valvula etc etc hubo un tiempo que reinava la kilocaloria hora , ejemplo 100kilocaloria X 1,16 = 116 vatios frigorificos ,tambien esta en desuso el contar en psi y contamos en kg aunque muchos continuamos contando en psi
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161257

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ahora bajamos una Tabla que tenga las capacidades de las Válvulas como

.
www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&cd=...Lbzm2IBxVrULJMUg7qsg
.
Y cruzamos las dos Tablas de Capacidades SIEMPRE EN LAS MISMAS UNIDADES DE POTENCIA Y TEMPERATURA
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, frigotron, rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161258

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Con el Compresor de "Moncayo" con DANFOSS daría Orificios OX y 01, el primero para la menor temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, silenbloc, rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161259

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola rrachu tu consulta es muy interesante ya que esta duda es muy frecuente en el gremio y lo malo es que hay quien no se da cuenta que no lo entiende del todo.,
Las explicaciones y ejemplos del compañero Moncayo estan muy bien y aclaran este tema y sumado a la tabla que subio el compañero Josereje te demuestran lo que ahora intento aportar....
Puedes tener un compresor de 1 HP que lo relacionan con un compresor de 1 TN y una valvula de exp (VET) de 1 Tn
pero esa............ tonelada/12000BTU 0 3000frig/h como se ha dicho es en unas condiciones particulares de temperatura.
Por lo tanto cuando debas reemplazar un elemento como los nombrados te debes asegurar que temperatura es la de trabajo en funcion de esa temperatura y de la capacidad necesaria en esa instalacion con esos dos datos obtienes el elemento correcto.
Ejemplo:
500 frig/h a -10ºc.......las curvas de los compresores te indican cual es el que te aoprta esa potencia y las tablas de las VET te indican que orificio colocar en esa valvula. Ahora si tienes VET que no tienen orificios ontercambiables como sucedia en Argentina antiguamente (ahora no si si las hay )entonces debes ver una VET que en su curva indique que sirve para operar en el rango de 500 frig/h a -10ºc 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, cansino, rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161260

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola compañeros les agradezco los esfuerzos que an hecho por hacerme entender este tema que sera motivo de estudio de mi parte, convengamos que no es un tema facil de entender a primera vista. Son muy pocos los colegas de mi pais que le dan importancia a este tema, en mi caso personal quiero entenderlo lo mejor posible, porque cuando me encuentro con un equipo como la pequeña camara que repare pr tener dañada la vet y no saber que valvula montar.
Pero ahora ustedes estan tirando un manto de luz a este tema , que tal vez para los mas experimentados debe ser un tema cerrado, no asi para los que somos mecanicos de oficio como en mi caso. Si algun colega quiere aportar un poco mas de informacion sobre este tema sera bienvenida.
Desde ya les doy infinitas gracias por todas las respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161262

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
“las muchas letras te vuelven loco” y las muchas letras hacen falta o cual es la razón que un ciclo académico medio dure de 12 a 16 años.
Lo único seria entender que una tonelada refrigeración ya no tiene relación directa con 1 HP, con eso de la alta eficiencia y bajo consumo se perdió la relación entre el compresor y el motor eléctrico que lo acciona.
Hay técnicos que por muchas razones, entre ellas la falta de formación académica, se acostumbran a comprar lo que les vendan o a reemplazar con lo que les digan, o les vendan, en el almacén de suministros, (sus conocimientos se limitan a lo que les aconsejen).
No se detienen a calcular cuales son sus necesidades reales ni hacer comparaciones entre lo que tienen y lo que necesita.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, rrachu

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161266

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Maestro Olfera es tal cual usted lo dice, en mi caso personal me canse de que me vendan cualquier cosa en el almacen de repuestos, y despues tener una cantidad de problemas con los equipos .El que vende un repuesto despues que uno le dio el dinero no le importa mas nada y tampoco se hace cargo de lo que pueda pasar con el repuesto que vendio.
Entonces cansado de tener problemas con repuestos mal vendidos y tambien ignorancia de mi parte, e decicido tomar el toro por las astas y cerrar este capitulo de una vez. Ya no van a poder venderme cualquier cosa, porue ahora voy a ver tablas , parametros de compresores de valvulas vet y demas cosas que debo estudiar muy bien.
Entonces cuando valla a comprar a la casa de repuestos, ya voy sabiendo loque necesito y no lo que me ofrecen ellos.
Muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Frigorias Vs toneladas hace 8 años 2 meses #161268

espero te sirva esta informacion: Toneladas de refrigeración: La unidad corriente para medir la refrigeración es la tonelada, valor con cual en la práctica es muy común designar la potencia frigorífica de una máquina de refrigeración. Se define como la cantidad de calor a extraer para transformar en hielo a una temperatura de 0º C, una tonelada inglesa (2.000 libras o 907 kg) de agua a la misma temperatura en 24 horas.En virtud de que el calor latente de fusión del agua es 80 kcal/kg, se necesitan:80 kcal x 907 kg = 72.560 kcal o 72.560 frigorías.Este valor es en 24 horas, o sea que si se lo refiere a una hora se tiene:Tonelada (TR) = 72.560 : 24 = 3.024 frigorías/hora. El uso práctico ha llevado a aplicar este valor en números enteros.Así: 1 tonelada de refrigeración (TR) equivale a ± 3.000 frigorías/hora y a ± 12.000 BTU/hora. Resumiendo tenemos que: 1 frigoría = 1 kcaloría = 3,966 BTU.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por coldbrunrefrigeracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, rrachu
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.291 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information