TEMA: Elegir compresor

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159010

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Buenas noches, dandole vueltas al tema veo que en las especificaciones de este modelo del compresor, dice :

Capacidad del condensador B : 80uf

El condensador que tiene la maquina ( lo habrán cambiado ) es de 50-63 uf.

Podría valer este condensador para este compresor?

www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Pr...4c-a19ccda50223.html
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159017

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Los compresores Danfoss de 1/4 cv como el tuyo llevan condensador de 80 microfaradios siempres y su rele de arranque correspondiente.Si el tuyo tiene uno de 50-63 microfaradios es que han estado cambiando el equipo de arranque posiblemente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159027

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cuando uno tiene dudas, en temas como este,la cabeza no para de trabajar,y a su vez, le entran a uno mas dudas ,es muy provable, que alguno de nosotros dudemos en este tema ,y tambien ,a su vez,tengas las herramientas,o conocimientos necesarias para detectar un diagnostico exacto ..............uno de los problemas que puedes tener es llegar a detectar si en la instalacion hay el gas suficiente o no ,otro si el capilar esta tapado o no ,el compresor si lo das por malo ,pues a cambiarlo previa comprobacion de si sopla y aspira perfectamente ,lo peor que te puede pasar es que la maquina pierda gas y no encuentres la fuga,todo lo demas suele ser sencillo teniendo conocimientos basicos .......no te asustes ,dale el presupuesto y hacia delante aunque cambies dinero ,te servira de experiencia y no te de verguenza preguntar ....que no te queden dudas ....ojala yo hubiese podido preguntar y no me hubiese tenido que resolver los temas solo .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159029

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Muchas gracias por responder, Se que para aprender lo mejor es la propia experiencia, pero me gusta exponer aquí los trabajos por si algo lo estoy haciendo mal, aprender bien..

Este es el condensador que tiene puesto ahora la maquina:

www.subeimagenes.com/img/image-1582881.html

Tendria que sustituirlo por este segun las especificaciones del compresor fr85g ??

www.reparomaquinas-repuestos.com/condens...-60-80-uf-250-v.html


Gracias a todos por compartir experiencia y conocimientos!

Saudos, SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159031

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Pero entonces arranca o no arranca???

Por supuesto que es mejor que el compresor lleve el condensador de arranque adecuado, pero ese compresor con las presiones equilibradas y con 63mF no tiene porqué tener ningun problema para arrancar.

Si hay en el mercado un compresor fino y que suene poco es el danfoss. Todavía no sabemos si la falta de movimiento en las agujas del manómetro era porque el compresor no comprime o porque no arranca. Danos luz.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159035

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
muy agudo cansino ,muy agudo ....BA O NO VA
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159036

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Buenas tardes, el compresor si arranca pero no comprime, mi duda del condensador era que en los datos tecnico pone 80uf y lleva el que he subido la foto.

Mirando lo del desplazamiento volumetrico que me comentaste Sñr Cansino, de este catalogo cogeria el modelo EMT-6170-Z (Embraco), es el que mas se acerca al compresor que tiene ahora la maquina. Estaria bien?

www.salvadorescoda.com/tarifas/Compresio...P_SalvadorEscoda.pdf

Muchas gracias!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159037

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Frigorisdt escribió:

Mi sorpresa fue al meter el manometro, que la presión de baja estaba alta (2,3 bares). Al apagar el compresor no se mueve la abuja del manometro, la tuberia de aspiracion y descarga a Ta ambiente.

no solo tienes un problema en el compresor también lo tienes en la carga de refrigerante dicha presión concuerda con una temperatura ambiente de 6 ºC y me supongo que en tu zona no haría dicha temperatura es por ello que te aconseje revisaras la instalación de fuga , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159040

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
Frigorisdt escribió:

Mi sorpresa fue al meter el manometro, que la presión de baja estaba alta (2,3 bares). Al apagar el compresor no se mueve la abuja del manometro, la tuberia de aspiracion y descarga a Ta ambiente.

no solo tienes un problema en el compresor también lo tienes en la carga de refrigerante dicha presión concuerda con una temperatura ambiente de 6 ºC y me supongo que en tu zona no haría dicha temperatura es por ello que te aconseje revisaras la instalación de fuga , un saludo

De acuerdo, voy hacer una prueba de estanqueidad y corregiré la fuga en el caso de que tenga.

Muchisimas gracias, Saludos.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159052

Frigorist, aquí dejo imágenes con datos de compresor actual y en compresor de embraco para poder comparar. Como ves la cilindrada es la misma en los dos aunque según los datos del fabricante el de embraco da algo mas de potencia frigorífica.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


No se si has realizado las pruebas que te comentan los compañeros para determinar si el compresor esta averiado o el fallo lo tienes con el arranque del compresor. En el foro tienes un fantástico vídeo de Faraona que te puede ser muy útil,
También has de realizar una prueba de estanquiedad al equipo o intentar localizar si tienes una fuga, imagina que aparte de tener el compresor averiado tienes fugas en el evaporador, es posible que ya no sea viable la reparacion del equipo. Si procede a la reparación aparte de realizar una limpieza al equipo y no estaría de más una prueba de acidez. Si te fijas también en el filtro deshidratador esta boca abajo, favorece el paso de gas a la expansión, yo ya que lo tienes que cambiar lo pondría en una postura correcta. Nos vas comentando como evoluciona el paciente. Un saludo y feliz navidad
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159058

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenos días estas son las carecteristicas del compresor de danfoss imageshack.com/i/hlMvqPLWj
Aparte de saber que el compresor es para alta temperatura y de fijarnos en el caudal volumetrico que mueve en que más tendríamos que fijarnos? Que significa capacity EN12900 cecomaf y capacity en ashare? En cual deberíamos fijarnos para compararla con la capacidad en watios del compresor de braco? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159059

Tanto asrahe como cecomaf se trata de asociaciones, las dos tienen sus normativas, asrahe aunque esta implantada en todo el mundo y es la referencia tiene su origen en EEUU, cecomaf es a nivel europeo y también tiene sus normas. En este caso la diferencia de potencia entre las dos normativas es que en asrahe para el ensayo y calculo de potencia se considera un determinado subenfriamiento y en la norma Europea se considera un subenfriamiento 0, de ahí la menos potencia indicada por cecomaf.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri, Frigorisdt