Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Presión de compresor

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150679

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
KennyBX escribió:
Estos equipos eatan diseñados para trabajar a bajas temperaturas de condensacion. Si te sales de esos rangos. En el caso de bichill con agua a mas de 20ºc habran problemas de rendimiento y de presion de alta.

En caso de los cascada de peco faltara rendimiento si la temperatura de condensacion sube de 0ºc.

Y confirmo que estos equipos estan pensados para condensar equipos de r404a mediante cascada con un equipo o cemtral frigorifica de r134a. De este modo se reduce la carga de gas y se consigue que un equipo de congelado. X ejemplo una camara funcione correctamente con un equipo minúsculo.

A costa de un equipo mayúsculo para poder condensar....

Viva la incongruencia!!!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150710

  • Jjim
  • Avatar de Jjim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
1.20 m 3 niveles, fondo 0.60 m
abierta (sin puertas).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150711

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Deberíamos espesar por el principio:
Temperatura de descarga elevada.
Se produce al trabajar con un valor elevado del supercalentamiento del gas en la succión del compresor. Esto trae como resultado la carbonización del aceite lubricante y la consecuente rotura mecánica del compresor
Ahora ¿a qué se debe este supercalentamiento?

www.0grados.com/identificacion-y-evaluac...llas-de-compresores/
www.swep.net/es/products_solutions/solut...ges/evaporators.aspx
Sobrecalentamiento o Superheat
En el sector de refrigeración, especialmente hablando de compresores/evaporadores es frecuente escuchar: “¿Sabes cuál es el valor del superheat de tu sistema de refrigeración?” o “¿Qué es el superheat?”
El superheat son los grados adicionales que adquiere el vapor de salida sobre la temperatura de evaporación (temperatura de succión), es decir, sobrecalentamiento, a partir de donde se terminó de evaporar el refrigerante líquido.
Es sabido que en un buen sistema de refrigeración, dentro del evaporador el refrigerantelíquido se termina de evaporar en el último retorno (codo) de salida del evaporador. Una vez terminada esta evaporación los grados que gane el vapor de refrigerante entrará en el rango de sobrecalentamiento
¿Qué tanto es prudente que se caliente este vapor de salida en el evaporador?
En general, el valor correcto de este parámetro para los sistemas de refrigeración viene dada de acuerdo a lo siguiente.
Para diferenciales de temperatura (DT) de diseño de evaporación de 5.55°C (10.0°F), se recomienda un superheat de 3.33°C a 5.55°C (6.0 °F a 10.0 °F) para la mejor eficiencia de su sistema de refrigeración. Para otros sistemas seleccionados con diferenciales de temperatura (DT) de evaporación mayor, un buen valor de superheat es de 6.7 °C a 8.33 °C (12.0 °F a 15.0 °F).

www.cise.com/portal/notas-tecnicas/item/...e-acondicionado.html
www.cise.com/portal/notas-tecnicas/item/...e-acondicionado.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150719

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Esta claro que la temperatura de descarga es tan elevada por dos razones.

1º la temperatura tan baja de evaporacion. A parte del recalentamiento que tenga el gas hasta el compresor.

2º la temperatura tan alta de condensacion.

Estos factores hacen que la relacion de compresion sea muy elevada y por lo tanto una temperatura de descarga peligrosa.

Si haceos una grafica de mollier veriamos un rendimiento del equipo deplorable en esas condiciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, cansino, Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150726

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Tu lo has dicho, por dos razones.
presión baja de aspiración , bien sea por falta de refrigerante, o por fallo en la inyección , provocan tªs de descarga elevadas, pero no presiones de condensación elevadas. O tiene algo mal en condensación , suciedad, baipas de aire, ventilador pequeño o mal montado... ,o el compresor es grande.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, francismorcillo, Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150732

  • Jjim
  • Avatar de Jjim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
7alegria.gif

Gracias a todos.

ya estoy seguro ya revise y si el compresor es más grande y le falta capacidad al condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information