Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor funcionando raro

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142966

  • xemanuel
  • Avatar de xemanuel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola ,es la primera vez que escribo en este foro ,trabajo en refrigeración y frío industrial ,y me gustaría saber la gran Malloria de entresijos de esta profesión que tantos quebraderos de cabeza me suele dar .El tema es que le he cambiado un trozo de tubo capilar a un mueble expositor acristalado de 134 por que la baja se iba a vacío el tema esque he comprobado que ya no ubiese obstruccion y el compresor con su carga se quedaba en cero bares ,recuperaba el gas al apagar bastante rápido ,pero lo raro esque cuando se pone en marcha le cuesta mucho bajar la presión del refrigerante hasta que se queda trabajando a 0 bares .alguien sabe porque¿?gracias de antemano¡!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142970

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
xemanuel escribió:
.El tema es que le he cambiado un trozo de tubo capilar a un mueble expositor !
¿un trozo?
podrías explicarte algo mejor ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142974

  • xemanuel
  • Avatar de xemanuel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Pues el tema es porque le cuesta tanto bajar la presión a la hora del arranque ,bajar me refiero del gas en estado de reposo en el interior a la presión de funcionamiento en baja ,no tengo tomas de alta,ni llaves de servicio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142977

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Algo está mal dimensionado o el compresor en mal estado.
A ver que evaporador tienes y que u.c. tienes.
¿¿ Trozo de capilar ?? ¿¿Por ????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142978

  • xemanuel
  • Avatar de xemanuel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Pues corte unos 10 cnt de capilar obstruido y conprobe que no esté daña más obstruido, cortar un poco de capilar puede afectar a que la presión de baja este a 0, me resulta raro porque el compresor se recupera presión bastante rápido al apagarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142980

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y Como te aseguras, que solo estaban obstruidos esos 10 cms?.
.
Pues cortar 10 cms a un capilar, afectar o no a el Sistema, va a depender del largo total de ese Capilar.
.
Si el capilar tiene 200 cms, cortar 10 cms, ni se entera.
.
Ahora, si el capilar en de 70 cms, se va todo a la basura, ya no puedes dejarlo.
.
Y si por el capilar obstruido, se doblaron las laminas o flappers del plato de valvulaso recalenton y el aceite se carbonizo ahi?
.
Y LA ETERNA LUCHA CONTRA EL MAL...............
.
POR QUE NO SE ACOSTUMBRAN A MEDIR LA ALTA PRESION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CLAUDIO1500

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142981

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
que bonito me quedaron los colores y las letras, lo usare con moderacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142982

  • xemanuel
  • Avatar de xemanuel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
No esta obstruido porque le metí presión y salía constante ,el capilar es bastante largo aun queda bastante le he quitado 1/4 o menos , paro el vent de condensación y se calienta todo el condensador con una presión de 2 bares ,lo conecto y poco a poco se va a 0 (debería haberle metido toma de alta )en principio le he medido 150 gramos de carga mas y se ha estabilizado la baja a -10 y bajando temperatura ,pero me parece que al compresor le pasa algo porque recupera demasiado rápido y la presión al arrancar es como dije demasiado lenta en bajar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142984

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
O no te entiendo o no te explicas bien.
¿¿ Hablas en presión o en temperatura ???
¿¿ No te faltará gas ??
¿¿ De que máquina estamos hablando si solo le has metido 150 gr ??
Que hace el evaporador,,¿¿expansiona?? ¿¿hiela?? ¿¿no hace nada??
Parece que la averia de origen era falta de gas y te has equivocado con el capilar !!!!
A que llamas " cuesta bajar",,,,¿¿ de cuanto a cuanto?? Especifica la unidad de medida.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CLAUDIO1500

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142985

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Entiendo que no tienes toma de alta,pero.... ¿se calienta la descarga??
¿¿Tienes un recalentamiento aceptable ??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142986

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿Si es una vitrina o un armario acristalado,,no estará la puerta abierta y está el ventilador parado??
O falla el ventilador si es tiro forzado.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor funcionando raro hace 9 años 3 meses #142987

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿ Antes funcionaba bien ??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information