TEMA: NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 5 meses #139825

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
El famoso zapateo que dice el amigo será como tienen en España el taco de zapateo flamenco como vi en los muy buenos videos del Señor Joseb71, en Uruguay es el zapateo gaucho Malambo, pienso que lo el amigo será trepidación, el compresor baila, lo puede hacer por golpes de líquido, alta presión en baja o capacitancia si tuviera rele voltímetro, tensión baja, vaya a saber.
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 5 meses #139828

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
por como esta conduciendo este post , me decantaría por primero cambiar el elemento de expansión es muy posible que tengas semi obstrucción , y esa sea la causa de ese mal rendimiento un saludo ya nos iras contando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 5 meses #139843

  • cristianvocos
  • Avatar de cristianvocos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
El gas que uso es MO 49 plus y hoy que estuve probando de nuevo he logrado llegar a la temperatura deseada pero cuando corta la heladera que recupera presion de baja que llegava unas 50 libras mas o menos cuando arranca de nuevo empieza bien pero llegando a las 40 libras hace ruido como si el compresor tubiera algo flojo a dentro que dura unos 3 segundos y despues se normaliza y trabaja bien creo que debe arrancar inundado pero completa bien el evaporador.
Mi pregunta es si le saco gas se mantiene la composicion o tengo que cargar todo desde cero o sea tirar todo y cargar de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 5 meses #139844

  • cristianvocos
  • Avatar de cristianvocos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Tu repuesta debe ser la mas acertada porque lleva capacitor mañana lo voy a medir por las dudas que este fallando y despues le voy a sacr gas para ver como funciona.
Gracias por el dato no vabia pensado en el capacitor ya que el compresor es nuevo el capa itor tambien pero puede haber venido fallado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 5 meses #139848

  • Pingüinillo
  • Avatar de Pingüinillo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hola cristian bienvenido al foro.
por tu pregunta de si cargo desde 0, imagino que o hace tiempo finalizaste tus estudios y no ejerciste la profesión o estas haciendo una ñapa.
en cualquier caso si tienes a bien, el gas que estas utilizando no lo debes de tirar a la atmosfera el fluor del r.134a contribuye al efecto invernadero .
un saludo.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por Pingüinillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 5 meses #139866

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buen día compañeros mirando y leyendo un poco más las opiniones y datos entregados por el amigo Señor Cristian parece también ser un tema de retardo del termostato en arrancar el diferencial si es mecánico y si es electrónico puede tener mucho diferencial seteado lo digo por la presión de baja que se va 50 Psig por eso arranca con mucha presión a ganar y temperatura dentro del equipo, por ejemplo con el mismo refrigerante las heladeras me arrancan entre 20 y 25 psig por eso puede trepidar unos segundos hasta bajar la presión, puede que el termostato no sea adecuado para un equipo comercial o el bulbo este sensando en algún lugar cerca de la cañería, también es bueno como dice el amigo Makana limpiar el condensador con una hidro antes lo hacía con aire comprimido pero al hacerlo con la hidro hay que ver la mugre que sale y lo que se gana en intercambio, la opinión del Señor Lafaraona si estuviera parcialmente obstruido el capilar la presión en baja ¿no se iría a vacío? por lo que dice el Señor Cristian tiene presiones en baja de 20 y en alta de 160 Psig , lo que puede ser que le falte capilar, me ha pasado muchas veces encontrarme con poco capilar y eso me resulta sospechoso de acuerdo a las presiones normales, lo cambio colocando el correcto y queda funcionando buenazo, el aporte del Señor Cansino sobre el tema capilar está muy bueno el enlace y lo otro que decía el Señor Cristian al bajar la temperatura ambiental mejoro el funcionamiento hay que ver por esa temperatura afecte el rendimiento del condensador, y por ultimo creo que es mejor volver a cargar si es necesario sacar gas, si hay que agregar se lo hace siempre en forma liquida por ser blend. Un saludos amigos.
Low.
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 5 meses #139981

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buenas noches Señores estoy preocupado por la tardanza de la contestación del Señor Cristian para saber como le fue espero que bien aunque seria buenazo saberlo, un abrazos.
Low. 956844.gif
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #140199

  • cristianvocos
  • Avatar de cristianvocos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola amigos disculpen la demora en contestar he sacado el compresor y lo mande a garantia y como no lo pudieron revisar me mandaron otro pero creo que sigo con el mismo problema porque con poco gas no anda la heladera o sea que no llega a la temperatura y el capilar tiene 2.30 m x 1.25 mm que es el adecuado para este equipo, he aqui mi duda porque yo les pedi un compresor de 1/3 para r12 asi le ponia el gas r406 que me ha funcionado muy bien, pero de la casa de refrigeracion me enviaron un compresor de 1/3 para gas r134a y me dijeron que usara el gas MO49 plus que no le iva a hacer nada y que iva a funcionar bien y ahora no se si es problema del gas que no rinde o el compresor que no se aguanta las presiones de este gas por tener aceite sintetico adentro.
Uds. Que me aconsejan hacer porque antes la heladera andaba bien con R406 hasta que el compresor bajo su rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #140202

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El aceite no le hace ni bien ni mal al compresor cuando es nuevo, los problemas empiezan con el tiempo cuando el aceite natural remanente empiece a interactuar con el poe.
Ahora creo que lo que tiene el equipo es: Taponamiento parcial del capilar o del filtro deshidratador. Yo de entrada cambiaría todo el capilar y el filtro,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #140210

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lowenthal escribió:
Buen día compañeros mirando y leyendo un poco más las opiniones y datos entregados por el amigo Señor Cristian parece también ser un tema de retardo del termostato en arrancar el diferencial si es mecánico y si es electrónico puede tener mucho diferencial seteado lo digo por la presión de baja que se va 50 Psig por eso arranca con mucha presión a ganar y temperatura dentro del equipo, por ejemplo con el mismo refrigerante las heladeras me arrancan entre 20 y 25 psig por eso puede trepidar unos segundos hasta bajar la presión, puede que el termostato no sea adecuado para un equipo comercial o el bulbo este sensando en algún lugar cerca de la cañería, también es bueno como dice el amigo Makana limpiar el condensador con una hidro antes lo hacía con aire comprimido pero al hacerlo con la hidro hay que ver la mugre que sale y lo que se gana en intercambio, la opinión del Señor Lafaraona si estuviera parcialmente obstruido el capilar la presión en baja ¿no se iría a vacío? por lo que dice el Señor Cristian tiene presiones en baja de 20 y en alta de 160 Psig , lo que puede ser que le falte capilar, me ha pasado muchas veces encontrarme con poco capilar y eso me resulta sospechoso de acuerdo a las presiones normales, lo cambio colocando el correcto y queda funcionando buenazo, el aporte del Señor Cansino sobre el tema capilar está muy bueno el enlace y lo otro que decía el Señor Cristian al bajar la temperatura ambiental mejoro el funcionamiento hay que ver por esa temperatura afecte el rendimiento del condensador, y por ultimo creo que es mejor volver a cargar si es necesario sacar gas, si hay que agregar se lo hace siempre en forma liquida por ser blend. Un saludos amigos.
Low.

Hola lowental.

Podrías decirnos porque esas presiones te hacen pensar en falta de capilar.???

Por otro lado una semiobstrucción o un exceso de capilar, pueden engañar al mecánico, invitándole a cargar mas gas del necesario para compensar el exceso de caida de presión. Cuando durante las paradas las presiones se equilibran, el gas en estado líquido inunda el evaporador, y al arrancar el compresos aspira líquido.

Veo que olfera coincide también en la posibilidad de semiobstrucción del capilar.

Yo sin tenerlo completamente claro, también tiraría a sustituir ese capilar.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #140227

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buenas tardes amigazo Cansino di mi punto de vista referente al capilar porque me ha pasado alguna vez encontrarme con heladeras con capilar tapado o filtro tapado en el manómetro de baja leo presión a vacío y el filtro con temperatura baja más baja que el ambiente cuando debería salir el líquido a temperatura ambiente o superior según la temperatura tanto ambiental como dentro de la heladera, lo otro cuando se saca capilar es hacer que el ciclo en el evaporador se corra es decir tendré sobrecalentamiento bajo casi golpe de líquido porque no se evapora totalmente por falta de restricción y por eso me parece que la presión en baja suba y por lo que sigue suba alta también pero es solo una opinión mía, pido disculpas por explicar a lo bruto es lo que observo cuando pasa esa situación, lo otro que dice el amigazo Cristian con referencia al R 406 A tengo entendido que Embraco no da garantías por el uso de ese gas y es mas en el compresor viene un detalle de refrigerantes a usar entre ellos el R 437 A y los respuesteros pusieron un cartel que dice que no se da garantía al compresor por el uso del R406A todo muy lindo pero estos locos se lo venden a cualquiera porque es mucho más barato por ser un gas reciclado desde Asia entre ellos está el R 22 y butano y todo eso porque nuestro país permite que importe cualquier porquería bueno no me quiero calentar es una opinión no más. Su opinión Señor Cansino como el del Señor Olfera son como siempre enriquecedoras y pido disculpas por entrometerme y dar una opinión cuando aún me falta mucho por cabalgar, un gran saludo amigazos.
Low. 19167emotico
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #140230

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola lowental.

No acepto tus disculpas puesto que nada hay que disculpar.

Solo te preguntaba porqué esas presiones te invitan a pensar que existe poco capilar. Lo mismo que decir que hay poca caida de presión, o que la presión de aspiración/evaporación es muy alta.

Si la heladera puede mantener una temperatura de digamos 0ºC, a que temperatura debemos evaporar teniendo en cuenta que el compañero dijo que era de tiro forzado???

Con respecto a lo que dices de irse a vacío a causa de una obstrucción, si es completa si , pero si es parcial, pues no.
El filtro nos dice por el enfriamiento que se produce que está ocasionando una caida de presión, pero si la semiobstrucción está en el capilar, el filtro no sufre ningún enrfriamiento. Lo que si habrá es un subenfriamiento anormanmente elevado.
Si seguimos cargando esperando llegar a la presión de aspiración que creemos adecuada, y al escarchado completo del evaporador, acabaremos sobrecargando .
En mi vida no me encontrado nunca con poco capilar, pero si me he encontrado con dos máquinas en mi vida con mucho capilar , un armario vertical, y una mesa refrigerada contramostrador. A la segunda le quité metro y medio. Se le habían cambiado varios compresores, se le había colocado condensador de agua y no se que cosas mas, hasta que le quité ese capilar y todabía está con ese compresor, hace unos 7 años.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.