TEMA: ¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137170

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
En la refrigeracion comercial muchos de los problemas, sobre todo en congelados, es que los evaporadores se hacen hielo poco a poco, por que tienen algun tipo de problema.
Muchos de los tecnicos solucionan el problema pero entre las prisas, la presion, el estrés; una cosa y otra, el evaporador, la mayoria de las veces sigue con el aleteado deformado.
Hoy me encontre con un que intente repararlo, siempre con la idea de llamar al jefe para que le diga al cliente de vender uno nuevo.
Con un destornillador plano, alicate de punta y mucha paciencia se pueden poner rectos.
Cuando quedan como estan, con muchas aletas dobladas impidiendo el paso del aire.
¿Afecta al rendimiento del evaporador; aunque solo unas pocas esten impidiendo el paso de aire?
Saludos forofrio.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137175

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola gallego los evaporadores están diseñados y estudiados para que pase un porcentaje de aire que evapore el liquido con su flujo si este no fluye una parte del evaporador no existe por ende su eficiencia es menor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rmarcelop, curan12

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137176

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
los distribuidores tienen pines para allanar las lamas de los evaporadores
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137177

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gran gusto de saludarles, querido amigo Ofrigoleiro un gusto de saludarte y compartir tu consulta, existe en el mercado un especie de "roseta" o algo parecido según lengua de origen, dicho elemento tiene como "peinetas", tiene el pase según la calibración de las aletas del evaporador, es simplemente pasar la graduación que corresponde y comienza a enderezarlas, la aplicación del destornillador no es lo mejor , por tiempo y posibilidad de dañar aleteado de aluminio, es el pase de velocidad de viento que provoca el forzamiento de aire de los moto ventiladores entre dicho dispositivo, si afecta el rendimiento?, seguramente si, es el intercambio de las calorías extraídas y que por conducción son trasladadas al condensador intercambiador final, la energía calorífica será disipada a la atmosfera, imagínate, si todas las aletas estuvieran obstruyendo el pasaje del aire, que pasaría con el vapor o sobrecalentamiento?, que tendrías al final?, un calentamiento alto o bajo?, ¿podría acontecer un golpe de liquido?, los queridos amigos nos ayudaran a navegar, un cálido saludo querido amigo y muchas bendiciones.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, hugo-lisandro

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137184

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137188

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Si hay herramientas para el aleteado de condensadores, pero las aletas de un evaporador muchas veces pasan de 1 cm en entre aletas,la parte de abajo sobre todo.
Gracias por las respuestas compañeros
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137189

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Acordemonos de como hacen el Evaporador.
Con tubería de 20 milésimas de pulgada, se le colocan las laminas de aluminio sujetas con espasiadores y SE EXPANDE mecánicamente con varillas el tubo de cobre.
Esta unión es la Calidad del Evaporador o Su Eficiencia
El uso y el abuso hace que se pierda eso.
Nada es eterno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, francismorcillo, rmarcelop, curan12, cansino

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137224

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola. efectivamentey profundizando en la respuesta de joseregue las aletas de los intercambiadores tienen como finalidad el aumento de superficie de intercambio de calor, la formacion de hielo no solo deforma las aletas sino que tambien lo hace con el tubo "aflojando" el intimo contacto entre la aleta y el tubo perjudicando la transferencia de calor atraves de la aleta, la solucion mas acertada seria por tanto la sustitucion del intercambiador, opino.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137247

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
A veces la formación de hielo, empuja las resistencias hacia fuera, y las dobla....
Teneis muchas razon, ahora bien, muchisimos evaporadores han sufrido problemas de hielo a lo largo de su funcionamiento, y siguen funcionando. No creo que sea muy lógico intentar vender un evaporador nuevo, cada vez que se deforme un poco. Los clientes no creo que esten muy de acuerdo con esto en general.
Saludos!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137250

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Paciencia, mantener el pulso y una navaja.
829947.gif 829947.gif 829947.gif
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137265

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, la navaja de girona, si no no vale,no hay nadie que arregle baterias machacadas a montones, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo se reparan los aleteados de los evaporadores hace 9 años 6 meses #137337

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Joseb no se cual es la que dices.
Por aqui solemos usar la navaja pallares, que es economica y sirve para todo, mas que muchas multiusos .
www.pallaressolsona.com/es/node/4
Seguro que la has tenido o conoces a parte de la tipica bandolera.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information