TEMA: Condensacion en murales de frío en un supermercado

Condensacion en murales de frío en un supermercado hace 9 años 7 meses #135632

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si lo que llamas panel de abeja son las rejillas de la cortina de aire debes revisar de nuevo los ventiladores o forzadores del evaporador y las aspas, debes fijarte en que la corriente de aire creada por los forzadores si circule correctamente por dentro el evaporador y los ductos de aire del mural y que el aire llegue con suficiente velocidad a las rejillas o panel de abejas. Las rejillas o panel de abeja no se deben retirar ya que son los que distribuyen el aire a trabes del frente del mural creando una cortina de aire que impide que entren bichos y otras corrientes externas de aire cargadas de humedad.
El choque térmico se esta produciendo en el cielo de los murales y debes buscar que lo crea, generalmente son corrientes de aire (mucho mas fuertes o veloces y mas calientes que la cortina de aire) que circulan dentro del local e inciden directamente en el mural.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensacion en murales de frío en un supermercado hace 9 años 7 meses #135637

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
estoy de acuerdo con cansino, una imagen o más valen más que mil palabras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensacion en murales de frío en un supermercado hace 9 años 7 meses #135666

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hola Primitivo.
Aun no has dicho que marca son ni la temperatura de evaporación que tienes.
Si los tienes pinchados a una central parece lógico que sea baja.
Un mural es un mueble muy delicado,está completamente abierto al público y su única protección es la cortina de aire.
Si evaporas muy bajo,ese aire que hay que mover pesa más y quizás los ventiladores o salidas se quedan cortos.
Es un mueble calculado para unas condiciones de trabajo,si te sales de ellas se traduce en agua.
Todo su funcionamiento roza el punto de rocio y a veces el cálculo de un modelo a otro solo depende de la inclinación de la pala y caudal de aire a mover.
Es importante marca,modelo y temperatura de evaporación.Lugar donde está situado el evaporador.
La solucion pasa por elevar la temperatura de evaporacion,instalar kvp's o incluso tapar ciertas salidas perforadas del panel trasero con cinta de aluminio por la parte posterior para dar mas caudal a la cortina de aire.
Sustituir potencias de ventilador o palas es mas "heavy" pero tambien posible.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por jordienex. Razón: Rectificar kvp.Lugar evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Condensacion en murales de frío en un supermercado hace 9 años 7 meses #135927

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Sr.Primititivo , no olvide que nos gustaria saber como acabó este tema.
Tengo un poco de mundo corrido en este tema y me gustaria saber si algo de lo comentado te ha ayudado.
O no....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensacion en murales de frío en un supermercado hace 9 años 7 meses #135961

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos he estado mirando los murales que se han reconvertido a R404a y los datos son los siguientes:
Frost-tol Modelo: HMCT(99) B/3750 B
CLASE CLIMATICA 3
AÑO FABRICACIÓN 05/04
REFRIGERANTE R-22

La central es una Pecoflot (SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN), con 2 compresores.
El control de aspiración estaba a 3,5bar.
He subido el control de aspiración a 4,5bar.
El mural que es reamente de 404a no condensa agua.
Veré que es lo que pasa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensacion en murales de frío en un supermercado hace 9 años 7 meses #135975

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El control lo tenias a 3,5 y lo has subido a 4,5.
A esas presiones,si todo va bien,no tendrias que tener esos esos problemas,con 404.
La presion lineal de funcionamiento sigue esas presiones ?????
Me hace dudar que solo tienes dos compresores y eso no te permite tener una presion estable de baja.
Sigue explicando....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensacion en murales de frío en un supermercado hace 9 años 5 meses #137680

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Bueno amigos, parece que se ha solucionado el tema de la condensación de los murales al subirle a 4,5 bar la presión de evaporación de la central.
Gracias por todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cansino