TEMA: DETECCION DE FUGA EN CHILLER

DETECCION DE FUGA EN CHILLER hace 9 años 11 meses #128356

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola amigos, otra vez recurro a ustedes para sacarme una duda. Me pidieron que vea un Chiller que enfria un pista de patinaje sobre hielo y primera vez que veo uno. Mi problema es que tiene fuga, porque me han pedido que cargue mientras tanto, sin embargo ya se esta vaciando demasiado rapido y necesito encontrar la fuga. ya he detectado fugas en camaras y en otros lados, pero aca no se como funciona exactamente, si tiene evaporador, donde se ubica y exactamente por donde pasa el refrigerante 404a en este caso. Les pido que me orienten para saber si es necesario colocarle nitrogeno, si hay cañerias del circuito de refrigeracion de bajo de la pista misma, etc.
Una vez mas espero su ayuda.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DETECCION DE FUGA EN CHILLER hace 9 años 11 meses #128359

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DETECCION DE FUGA EN CHILLER hace 9 años 11 meses #128360

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DETECCION DE FUGA EN CHILLER hace 9 años 11 meses #128361

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DETECCION DE FUGA EN CHILLER hace 9 años 11 meses #128370

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Franex recupera el refrigerante , verifica el estado del aceite y si hace falta se cambia y sí o sí los filtros de aceite y del circuito frigorífico .
Realiza una prueba de hermeticidad al equipo con nitrógeno seco a unos 290 psi y ves buscando posibles fugas en los elementos de la instalación , evaporador multitubular , condensador , culatas de compresores , válvulas ......etc .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.