TEMA: Congelador averia no llega a -18

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 10 meses #114970

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
una fotos habla mas que 1000 palabras ....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por edward_12345.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 10 meses #114993

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 180
  • Karma: 37
Buenos días querido amigo Edward, un gusto de saludarte, gracias por aportar más información, mirando las fotos lo primero que veo es un motocompesor reparado y con capacitancia, se puede percibir la marca Tecumset, la refrigeración en por capilar. Bueno en mi opinión un motocompesor reparado como se ve en la foto no es lo mismo que nuevo, se nota claramente la costura de la soldadura, quizás en otros tiempos era posible hacerlo, por la calidad y sobre todo los precios, hoy ese tipo praxis no es competitivo, solucionas un bobinado quemado, pero también ver el sistema reciprocarte, luego soldar calentando mucho, (se ve que fue con eléctrica alterna), y sobre todo que no te que poros, desde mi punto de vista el motor debería ser cambiado, lleva capacitor de arranque no todas las unidades fraccionarias lo necesitan, cuando se aplica fuera del contexto del fabricante es porque el motor se encuentra en fase de trancarse o válvulas mal y se le da un empuje de arranque adicional que tarde o temprano dañara la bobina o empezara a cortar por térmico, por lo tanto cambio de motocompesor.
El sistema es por capilar, habría que estar muy seguro si el mismo no fue cortado, ya que lo veo medio tirante con falta de vueltas, aquí en el foro tienes una tabla para cálculo de capilar según unidad, la posición del filtro siempre debe ser vertical hacia el capilar para no generar gas- vapor, sino liquido subenfriado saturado. En mi opinión, para no calentarte más la cabeza, te sugiero el cambio de motocompesor y capilar acorde al mismo y al refrigerante a expansionar, ya que no es lo mismo una unidad que trabajo con R 12 o Blends que una con R 134ª, este último eleva mucho la temperatura de condensación con la anterior aplicación R12 y necesitaras mas condensación. Motocompresores como los Embracos, para mi muy eficientes, de la línea EM para bajo torque de arranque y, ( por la maquina), seria para media temperatura, también se venden unidades condensadoras completas que son muy baratas, bueno querido amigo es lo que se me ocurre, no me complicaría tanto y dejo en función navegando algo bueno, bonito y barato, je,je,je,jeee, un cálido saludo y feliz domingo querido amigo.

Pd: Te dejo un copio-pego, je,je,jeee de aplicación.


La elección de un compresor para un determinado equipamiento de refrigeración depende principalmente de dos factores.
01. Elemento de control
Como ya vimos, todo sistema de refrigeración necesita de un elemento de control que puede ser una válvula de expansión o un tubo capilar. En circuitos provistos con tubo capilar, las presiones en los lados de succión y descarga se ecualizan durante la parada del compresor. En este tipo de circuito, el compresor es equipado con un motor de bajo par de arranque.

Ya en un circuito con válvula de expansión, sólo hay flujo de refrigerante por la válvula mientras el compresor está encendido.

Por lo tanto, las presiones entre la succión y la descarga no se ecualizan. En este caso, el compresor es equipado con un motor de alto par de arranque.

Los motores de compresores apropiados para estos dos sistemas son denominados:

LST - Low Starting Torque
Bajo par de arranque, empleado en sistemas con tubo capilar.

HST - High Starting Torque
Alto par de arranque, empleado en sistemas con válvulas de expansión.
02. Temperatura de evaporación
Otro factor que influye en la elección del compresor es la faja de temperatura de evaporación que el sistema requiere. Así, podemos apuntar dos extremos:

- Congeladores que trabajan con temperaturas bastante bajas, variando entre -25°C hasta -35°C.
- Deshumidificador que trabaja con temperatura de evaporación superior a 0°C.
La absorción de calor por el refrigerante depende de la temperatura de evaporación.
A una determinada temperatura en el evaporador corresponde una determinada presión. La densidad del gas es baja en temperaturas bajas y, por lo tanto, sólo una pequeña cantidad de calor podrá ser absorbida durante la evaporación. Si la evaporación ocurre a una temperatura más alta, por ejemplo, 0°C, la presión y la densidad aumentarán y la cantidad de calor será mayor.

Por esta razón, podemos deducir que el trabajo realizado por el motor en un compresor será mayor al el trabajo realizado por el mismo compresor en baja temperatura de evaporación.

Consecuentemente, los motores para aplicación en sistemas de alta presión de evaporación deben tener un par más elevado de funcionamiento.

Los compresores pueden ser clasificados según su aplicación:
- LBP - Low Back Pressure (baja presión de retorno) - Baja temperatura de evaporación.
- MBP - Medium Back Pressure (media presión de retorno) - Media temperatura de evaporación.
- HBP - High Back Pressure (alta presión de retorno) - Alta temperatura de evaporación.
Dependiendo del modelo del compresor, su aplicación puede extenderse desde la clasificación LBP hasta la HBP (ver la tabla a seguir).

Clasificación Temperatura de Evaporación Ejemplo de Aplicación
LBP -35ºC hasta -10ºC Freezers y Refrigeradores
L/MBP -35ºC hasta -5ºC Mostradores comerciales
y Bebederos
HBP -5ºC hasta +15ºC Deshumidificadores,
Jugueras
y Bebederos
En el momento de la elección del modelo para recambio, es muy importante verificar cual era el compresor original. Como usted sabe, las condiciones de funcionamiento del compresor pueden variar de acuerdo con cada proyecto. De esta forma, puede haber bebederos que necesitan un compresor HBP mientras que otros utilizan un compresor L/MBP.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115160

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
thump924906m

Amigo curan12 reconozco eso del compresor reparado.... es poco ético y no de profesional… eso lo hiso el anterior técnico….eso lo hacen aquí en Venezuela con frecuencia lo reparan o lo compran reparados de esa manera… por ser más económico… yo regular mete no lo recomiendo para nada… yo le recomendé ponerle uno nuevo o de segunda que tengo… pero como prefieren que no gastar mucho…
Yo le propuse poner uno de importadora de baja… que tengo en mi deposito… pero tendrá ese hasta que se queme… y luego lo cambio por otro….
Otra cosas en que comprar un compresor aquí en Venezuela es sumamente difícil porque en esas importadoras… no sabe uno qué venden en especial cuando no traen etiqueta… y los técnico de poca ética que monta lo que sea… contar sea compresor asta de aires acondicionado monta en neveras… yo lo he visto de esa forma….

Amigo.. Yo medí el capilar por dentro es 0.42 tiene 3 metros como dice la tabla de embraco para una frezer o congelador 1/3… en cuanto a capilar está bien…
La presión que tenía cuando estaba en marcha el compresor era de 9 psi a 13 en trabajo… eso exceso gas refrigerante… yo le metí gas asta déjala 6psi y la deje trabajar llegando a 1,a 2 psi en marcha trabajo después de 5 horas… la estamos probando haber si congela con carga … llego a una temperatura de -20 bajo cero… muy bien para congelar agua ya que esta se congela a una temperatura de -14 bajo cero...
En cuanto al compresor es de alta y media…. ya pude conseguir la característica en web.
AE234AL AE4440A AEA4440AXA
115/60/1
HT-12
Rated
Btu/h 4100 baja

Rated
Btu/h 4100 Alta


En cuanto al compresor de lo que yo recuerdo que cuando usan capacitador de arranque… es para que pueda arrancar así no haya estabilizado las presiones o gases…
Los compresores de baja regularmente no lo usan… no necesitan arranque con alta presión
Los compresores de alta lo necesita capacitador….porque prende en alta presión con alto torque de arranque….
-¡¡¡¡¡En cuanto al filtro lo tomare en cuenta¡¡¡… la posición del filtro siempre debe ser vertical hacia el capilar… no lo sabía…

Amigo cura n12 le envió unas fotos de compresores para que mediga las clasificaciones y su uso…
Uno es embraco 1/3….en bajo usado… comprado de importadora…. ‘??
Y otro LG 1/3 en baja Nuevo de paquete….???

Si en verdad son de baja u otra cosa...

Muchas gracias por tu respuesta
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115182

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4235
  • Gracias recibidas 2194
  • Karma: 107
Lo primero: Lo único que se nota en las fotos son las malas praxis. Mas la obsolescencia del congelador
Lo segundo: ¿es rentable producir hielo en un equipo que no fue diseñado para ello?
Tercero: este freezer o congelador fue diseñado para conservar productos congelados más no para congelar.
Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115184

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4235
  • Gracias recibidas 2194
  • Karma: 107
www.prattco.com/pdf/Compressors/LG%20Rec...cating%20Catalog.pdf
www.embraco.com/DesktopModules/Downloads...uivos/O7aPHEzzQu.pdf
Tecunseh produce compresores con diferenciación de baja, media, alta y presión comercial (los compresores de presión comercial trabajan iniciando en alta y van rebajando a media). Es necesario conocer las tablas de características de cada compresor para saber que performance dan a determinada presión (temperatura) de trabajo.
Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12, gag2009

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115187

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
olfera escribió:
Lo primero: Lo único que se nota en las fotos son las malas praxis. Mas la obsolescencia del congelador
Lo segundo: ¿es rentable producir hielo en un equipo que no fue diseñado para ello?
Tercero: este freezer o congelador fue diseñado para conservar productos congelados más no para congelar.

thump924906m
Amigo es un quipo diseñado para esa sola función. Para la fabricación de hielo… no tiene otra función… todavía lo venden como nuevo incluso más grade…
Es muy rentable para algunos…el hielo es muy popular por su duración.. ya que es un hielo macizo… y económico…
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115378

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 180
  • Karma: 37
Buenos días querido amigo Edward, un gusto de saludarte, las recomendaciones y apreciaciones del querido amigo Olfera son realidad, entiendo que pueda existir algunas situaciones más allá de lo técnico, fijate que en Uruguay aún no tenemos definido un carnet o permiso por decir algo, las casas de refrigeración importan lo que quieren, nadie te condena amigazo Edward, solo hacer lo que se debe de hacer, eso trae la metáfora, “sembrar y cosechar”, es decisión de cada uno, un gran cariño querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115462

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
thump924906m buenos queridos amigos el quipo quedo muy bien conjelando en tan solo 3 dias y 14 horas bota una carga de hielo... llegado a temperatura de -21grados bajo cero
conparadas con las 8 dias o mas que antes tenia que no conjelaba todos los hielo ...

--el motor que usa es de alta en baja como dice el amigo olfera... conpare con otro quipo ese el es compresor que usa.
Disnotico de la averia...
-Capilar mas corto de lo normar.... se le cabio por uno 3mts 0.42===mala prasis en la anterior reparada...
-exeso de gas refrigerante... 9 psi con tenperatura que no llegaban a -10...
-el motor sufrio desgaste por el refrigerante que llegaba liquido al compresor ... al copresor le queda una vida corta...preaviso...
-amperaje fuera de rango por eso de exeso gas...

1825665966-b
En
Otra ocacion motare tema con aires acondicionado...donde me defiendo mejor... 957115.gif

7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 632415.gif 632415.gif 632415.gif 632415.gif 632415.gif 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, gag2009

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115463

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4235
  • Gracias recibidas 2194
  • Karma: 107
Hola edward_12345
Cordial Saludo.
Muchas gracias por la información de la solución del problema.
La única inquietud que me surge y si estoy en los datos correctos es:
El equipo produce más o menos 18 bolsas de hielo de más o menos 4 kilos cada una, para una producción de 72 kilos en 86 horas de trabajo continuo.
¿Cómo puede ser económicamente rentable?

Y en el mejor de los casos:
El equipo produce más o menos 27 bolsas de hielo de más o menos 6 kilos cada una, para una producción de 162 kilos en 86 horas de trabajo continuo.
¿Cómo puede ser económicamente posible?
Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.
Última Edición: hace 4 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: edward_12345

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115499

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
thump924906m thump924906m amigo olfera .... las bolsas son 1.litros o 1.5 litros como 1 kilo mas omenos no las e pesado es un carculo sercano son 36 bolsas....
++En Bolivares son 108bs por las 36 bolsas
++en dolares controlado son 4 dolares ... 10 cargas por mes son 40 dolares
++en dolar paralelo... son 15 dolars por carga por 10 cargasr por mes son 150dolares
conjelador cosume como 40 bolivares al mes que son 6 dolares
amigo este es un carculo mas omenos cercano hecho rapidito..

Amigo olfera te cuento que las maquinas mas grades aqui en este pais son una mina de cobres sabiendolas trabajar... las bolsar cada 1una de 15 kilos cuetan 18bolivares 2dolares y un poquito mas con el dolar controlado.... y esas maquinas mas grades por lo minimo botan entre 50 y 70 bolsa en 24 horas..... te cuento esto porque al lado de mi casa hay un fabrica de hielo....

esa maquinita que repare solo hace hielo casero y es muy retable no logrees .... que quedara para las maquinas mas grades .... thump_214270 thump_214270
Última Edición: hace 4 años 9 meses por edward_12345.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 9 meses #115500

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Espero que ante Cualquier duda me pregunten... amigos 683747.gif 683747.gif 957115.gif 957115.gif 957115.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 4 años 7 meses #118013

  • refrigeracionfv
  • Avatar de refrigeracionfv
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muy bueno como se soluciono el problema sin mas vueltas . muy instructivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.