TEMA: Congelador averia no llega a -18

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114863

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Congelador verticar la tenperatua que alcansa es de -10 grados y no pasa de esa tenperatura cuando tiene que llegar a menos -18
motor 1/3 en alta
capial 0.42 3metros e largo
Precion en baja de 9psi con todo los tubos llenos.
se congela asta 15 Cetimetros del conpresor donde tiene un ailante
Gas r134a...
Aperage del compresor es 6.40
no tiene placa de carasteristica..
midura es que el congelador fue reparado y le canbiaron el conpresor por ese 1/3 en alta segun lo que yo.. eso tipo de compresores en alta son para exibidores de aire forsado y conserbadores ... y solo llegan a esa temperatura de - 10grados ...
¡ la reparacion segun yo seria canbiar el compresor por uno de 1/3 en baja¡ ... esta seria la mejor ocion ... o estoy equivocado...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114864

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches querido amigo Edward, un gusto de saludarte y bienvenido, se me ocurre que seria importante para los compañeros que nos cuentes que clase de unidad o servicio presta ese motocompresor, si tiene VET o capilar, el sobrecalentamiento en mi opinión se encuentra un poco bajo, es decir, al llegar casi liquido, por eso , si tienes mucho refrigerante la unidad no funciona adecuadamente, el amperaje, en mi opinión también esta alto, quizá motivo de lo anterior o presencia de incondesables aunque me inclino por lo anterior, seria bueno mas datos de tu unidad, bueno querido amigo la caballería esta al llegar para dar una manito, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114865

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
El congelador es para hacer hielo casero osea un 36 bolsas pequena... en cuanto al compresor no tiene niguna etiqueta solo tengo una facura que dice que es de 1/3 en alta . trajaja con corriete 110 vatios ... mi pregunta es tine algo que ver que el aterior tenico le puciera ese tipo de compresor .... cuando tenia que ponele uno de baja... haria alguna diferencia canbialo por uno de baja ...
segun el dueño ese congelador botaba la carga de hielo en 3 dias aprocimadamente.... cosa que hace eso en 8 dias no rinde mucho ... yo se que esta pasado un poco de gas .... pero menos gas no enfria todos los tubos ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114868

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Querido amigo, un motocompesor de alta es para servicio positivo de conservación, uno de baja para más rápida extracción de calorías, quitarle calorías al agua no es cosa simple, por lo que me inclino por un motocompesor de baja, es bueno saber el tipo de expacion, capilar o VET, ya que un compresor no funciona correctamente y termina quemándose por recalentamiento de aceite, verifica también el pasaje de gas caliente, (si hay, el que despega el hielo) la válvula solenoide que no esté pasada, eso lo verificas al tacto, t1 antes y t2 después, delta T, es lo que se me ocurre, adelante a navegar con fe querido amigo, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114869

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Perdón Edward si tiene vet que la misma
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114870

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Pido disculpas la gripe me tiene medio atontado, me dijeron que necesito un buen sudor de pecho je,je,je,jeeee, te decía que la VET corresponda al refrigerante , no te molesto mas querido amigo, creo que vas a tener muy buena navegación, con animo , je,je,jeeee, un cálido saludo amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114871

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
curan12 gracias por tu respuesta 1825665966-b
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114873

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
No te olvides de contarnos como te fue, buena jornada , querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114874

querido navegante recibiste mi mensaje
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 9 meses #114875

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Pero amigazo que sorpresa!!!!, bienvenido un gusto de recibirte, a navegar con animo, un gran cariño para ti y para toda la barra, pido disculpas al querido amigo Edwuard , je,je,jeeee es otro fiero marino de los mares de la refrigeración, je,je,jeeeee..
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 8 meses #114968

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Bueno no cambie el compresor he puesto filtro nuevo le hice 2 vacio la e cargado con 6 psi r134a de presión a llegado como a -16 y abajo -10 y mi duda a hora es la carga de refrigerante que ese circuirte lleva... como es congelador para hielo supongo que debe quedar como en menos 2 o 3 psi y quedo como en 4psi.... no e podido cargar por peso como no tiene nada característica.... yo no soy muy experto en este tipo de nevera es la primera ves que me toca algo asi.. me gustan mas los aires acondicionadas....
Por último la parte donde esta esta nevera es un deposito muy caliente llega como a 35 o 40 grados de calor ...loque es pesado es cambiarle el motor del ventilador por uno mas amperaje supongo que el de ella es de 10war por uno de 32 para que refresque mas....

¿¿¿¿Mi duda es Que presión debe de llegar este congelador…????

Edejado el otro motor de cabio solo para provar con el que tenia
Gracias por la bienvenida…..
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por edward_12345.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelador averia no llega a -18 hace 10 años 8 meses #114969

  • edward_12345
  • Avatar de edward_12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Mas fotos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.