hola compresor inverter,sufre menos en el arranque, arranca con baja carga y bajo consumo, aumentando poco a poco las revoluciones,
mayor vida util del compresor inverter,tiene mayor vida al haber menos A/P sobre todo sufre menos durante la baja carga,
A/P menos arranques y paradas, el resultado de regular la frecuencia del compresor,es reducir al maximo el nº de arranques y paradas,reduciendo asi la energia consumida, continuo
carga descarga, la electronica del compresor inverter, controla de manera sofisticada, la carga y la descarga del refrigerante,
mayor inercia en frio/calor, al contrario de los convencionales, los compresores inverter, pueden producir mas frio o calor, aumentando la frecuencia nominal de funcionamiento
control de velocidad, la velocidad del ventilador es controlada y regulada al 100% 70% 50%, en funcion de la temperatura de condensacion, con el consiguiente ahorro de energia,
el compresor inverter,esta programado para funcionar a la velocidad optima, mediante la variacion de la frecuencia,
control inverter, definicion,sistema de variacion de frecuencia, aplicado sobre el motor del compresor, y sobre el motor del ventilador de condensacion, que permite a la unidad exterior, modificar la potencia termica suministrada, para adaptarse a la demanda de las unidades interiores,
control inverter, ventajas menor desgaste de las piezas que componen el compres,mayor ahorro energetico, cada M/P es una punta de arranque, y una perdida de rendimiento,
compres inverter, si se averia, si el inverter funciona, las presiones son las mismas,por que trabaja por termodinamica, y no por caudal,en el condensador bajara la presion de saturacion, antes de que paren o bajen las revoluciones del ventilador, pero por que baje las revoluciones y el caudal no baja la presion,ni la temp de saturacion teoricamente,
compresor inverter, no tiene punta de arranque, arranca lentamente,funciona al 120% de su capacidad en el inicio para conseguir la temp deseada mas rapidamente, en lugar de parar baja el rejimen, mantiene la temp ambiente, sin tener que apagar ni encender,
el sistema inverter, se trata de controlar la capacidad desde el 17 hasta el 100% el compresor tiene un variador de frecuencia y segun la potencia demandada, se mueve a mayor o menor velocidad, con lo cual la demanda es directamente proporcional a la potencia consumida,<<<siempre arranca en 17 hz<<< con lo cual tiene un arranque perfecto,
compresor inverter, controla la velocidad del compresor, alcanza antes la temp de comfor,en el arranque el compresor funciona a maxima velocidad, asi reduce la velocidad cuando alcanza la temp ambiente,y hay un ahorro de un 30 40% evita arranques y paradas, y asi alarga la vida del compresor,
inverter, para evitar la dispersion energetica, y para obtener tambien ventajas en terminos de comodidad termica y acustica, se ha diseñado un dispositivo electronico de alimentacion, que puede variar la frecuencia de alimentacion del motor electrico que acciona el compresor, este dispositivo llamado inverter permite al compresor funcionar siempre con potencia reducida, sin bajar nunca por debajo de un umbralminimo, al no detenerse el compresor se logra mantener mas fielmente<< con oscilaciones minimas<< la temp deseada, y evitar el consumo de la corriente de arranque necesaria a cada arranque del compreso,
los fabricantes le pusieron inverter,por decir algo, cuando lo que es???? es un variador de velocidad,
inversor inverter, convierte la tension continua, en otra tension y frecuencia variable, para generar los pulsos controlados de tension, los equipos incorporan un microprocesador con todas las protecciones por sobre corriente, sobre tension,temps etc,