Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: quiero y necesito fabricar un recuperador de gas

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163929

  • juanlafalce1977
  • Avatar de juanlafalce1977
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
wwansg1_.gif buenas , necesito que me den recomendaciones acerca de como fabricar un recuperador de gas r134 para usarlo en mi trabajo ya que el mismo es muy costoso en mi pais y no queremos contaminar el ambiente, dispongo de un compresor de 1/3 , un condensador de automovil, un filtro deshidratador de grand blazer, tuberias de aluminio y mangueras de alta presion, y un cilndro donde me despachan el gas de 13,6 kg,, y un juego de manometros de altay baja., les agradezco su valiosa colaboracion. bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163931

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
a lo mejor estas viejas fotos te dan una idea:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. esta es una unidad condensadora con tanque auxiliar.

esta es una unidad condensadora con tanque recibidor de liquido.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

en el foro hay muy buen material para hacer una recuperadora desde cero con materiales del tallar.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, juanlafalce1977

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163936

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Juan si quieres puedes ir subiendo al foro los inicios y avances de tu proyecto , así vamos viendo .
Ok ?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163963

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

En el foro hay muy buenos hilos al respecto, solo tienes que buscar " recuperadora" iras viendo lo que otros compañeros han hecho.

Con lo que tienes puedes recuperar, de hecho solo con el compresor podrías conseguir recuperar si luego eres capaz de enfriar la botella de carga , por ejemplo metiendola en agua fría.

Yo durante años estuve recuperando con una unidad condensadora sencilla, solo compresor y condensador.

Entender que siempre se queda algo en el condensador, y que hay contaminación , de aceites, pero mejor que aventar es.


Suerte y saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, juanlafalce1977

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163964

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Como dice Cansino, una recuperadora viene a ser una unidad condensadora y tu envase sería el recipiente de líquido. Recuerda no sobrellenarlo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163971

  • juanlafalce1977
  • Avatar de juanlafalce1977
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
wwansg1_.gif amigo ese cilindro es muy parecido al que dispongo, usted cree que el mismo sirva para recargarlo? preguto esto debido a que en el cilindro el fabricante coloca que no sirven para reutilizarlo, pero observo que los mismos no tienen valvula check o nada que imppida recargarlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163973

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
hay unos que vienen con válvula cheque y otros no la traen, si trae válvula cheque simplemente le sueldas una válvula de gusanillo, como el de la foto, debes recordar que estos cilindros traen válvula de seguridad, la redonda, de forma deprimida, que se ve cerca a la válvula de servicio y por tanto el cilindro no se debe saturar de refrigerante liquido. fíjate que peso puede cargar sin peligro.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 8 años 2 semanas #163976

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
También le puedes instalar éste tipo de válvula , si te lo admite el envase :

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 7 años 10 meses #166661

  • miquelcobo
  • Avatar de miquelcobo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Ostras gracias!
olfera escribió:
hay unos que vienen con válvula cheque y otros no la traen, si trae válvula cheque simplemente le sueldas una válvula de gusanillo, como el de la foto, debes recordar que estos cilindros traen válvula de seguridad, la redonda, de forma deprimida, que se ve cerca a la válvula de servicio y por tanto el cilindro no se debe saturar de refrigerante liquido. fíjate que peso puede cargar sin peligro.


oscar leonel franco e.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 7 años 10 meses #166741

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
El amigo CAMACHO te puede dar orientaciones de todo tipo en este asunto pues, se ha calentado mucho la cabeza en este tema
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information