Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Compresor se para por Protector termico

Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76001

  • Cesar1972
  • Avatar de Cesar1972
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Tecnico Refrigeracion Venezuela
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola amigos de Foro saludos desde Venezuela, voy al geano ayer fui a ver una nevera de dos puertas verticales que el cliente menifiesta que dejo de enfriar, al llegar y revisar veo que el compresor se esta parando por termico pero no dura ni 10 segundos apenas intenta arrancar se para por termico, verifico que el motor-ventilador esta trabajando bien, no esta obtruida de sucio en condensador al contrario esta bastante limpio, todo lo demas dentro de la nevera veo que trabaja bien, decido probar los componentes electrico del compresor (protector-termico,rele,capacitador de arranque) y me da las medidas bien, luego procedo a probar el compresor directamente con los mismos componentes electricos que tiene y woalaa el compresor arranca sin problemas, mido con el amperimetro y esta consumiendo 3.5 que es lo que me dice el manual, condensa bien y cubre todo el evaporador en otras palabras el compresor esta prfecto, lo conecto nuevamente al conector o chupon de la nevera y empieza el problema otra vez se dipsra por termico, comienzo a buscar Timer de descongelacion y me doy cuenta que todos los cables llevan a una placa electronica, no tiene Timer rodo es controlado por dicha placa electronica, el bimetalico igualmente es un diodo, alguno de ustedes les ha pasado esto? no se si deba campiar la placa electronica completa pero no estoy seguro de que sea eso, ademas que aqui conseguir esos repuesto es un problema saludos
Compartir experiencia con otros tecnicos a nivel mundial
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76010

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
CONPRUEBA LA SODA DE TERMSTATO PUEDE Q ESTE CORTADO Y NO DEJA ARRANCAR EL COMPRESOR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76012

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes revisar la placa electrónica y el arnés eléctrico (circuito de alambres desde el enchufe hasta el compresor). No sea que se encuentren sulfatados o abiertos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76026

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Creo que el problema lo tiene en la placa puesto que cuando lo haces directo, funciona sin problemas.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76056

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿De cuantos amperios es el magnetotérmico que salta y cuantos circulan por él cuando salta? Suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76090

  • Cesar1972
  • Avatar de Cesar1972
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Tecnico Refrigeracion Venezuela
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Ok voy a revisar todos los consejos que me estan dando y les estoy avisando saludos, aunque ustedes no lo crean NO consigo el termostato solo vea una placa electronica en el techo de la nevera, en el lado del congelador el ventilador unos diodos que estan pegados al evaporador y en el lado del conservador una plaquita pequeña electronica y sus respectivo bombillos MAS NADA que locura
Compartir experiencia con otros tecnicos a nivel mundial
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76105

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Cesar1972 escribió:
Ok voy a revisar todos los consejos que me estan dando y les estoy avisando saludos, aunque ustedes no lo crean NO consigo el termostato solo vea una placa electronica en el techo de la nevera, en el lado del congelador el ventilador unos diodos que estan pegados al evaporador y en el lado del conservador una plaquita pequeña electronica y sus respectivo bombillos MAS NADA que locura

pon fotos y así te ayudaremos mejor
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76107

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si empezamos con la marca y el modelo de la nevera se te puede aportar más.
Si tomaras unas fotos y las subieras sería mucho mejor.

“aunque ustedes no lo crean NO consigo el termostato solo vea una placa electrónica” si lo creemos, las neveras y los equipos que utilizan controladores electrónicos no cuentan con termostatos.
“en el techo de la nevera, en el lado del congelador el ventilador unos diodos que están pegados al evaporador” Eso que tu llamas diodos nosotros lo llamamos termopar o sonda.
Un termopar (también llamado termocupla) es un transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce un voltaje (efecto Seebeck), que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado "punto caliente" o unión caliente o de medida y el otro denominado "punto frío" o unión fría o de referencia. En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados como sensores de temperatura.
“y en el lado del conservador una plaquita pequeña electrónica y sus respectivo bombillos”
Me supongo que esa pequeña plaquita electrónica es el controlador de la nevera y viene con unos leds que indican la temperatura dependiendo de cuantos están encendidos.
“MÁS NADA que locura”.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76133

  • iemec2000
  • Avatar de iemec2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 2
Hola a todos soy de montevideo uruguay aca recien estamos trabajando con ese tipo de heladeras , hay que acostumbrarse yo creo que deberias cambiar la placa ya que conectando el compresor directo arranca bien y su consumo es normal el problema esta antes del compresor mucha suerte con esa reparacion y a las ordenes saludos a todos ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76154

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
iemec2000 escribió:
Hola a todos soy de montevideo uruguay aca recien estamos trabajando con ese tipo de heladeras , hay que acostumbrarse yo creo que deberias cambiar la placa ya que conectando el compresor directo arranca bien y su consumo es normal el problema esta antes del compresor mucha suerte con esa reparacion y a las ordenes saludos a todos ,.-4

Hola iemec.
Cordial Saludo.
Se bienvenido a este tu foro.
_.._ _.._ _.._ _.._ _.._
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 12 años 6 meses #76307

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, lo que está claro es que del compresor no és. Posiblemente sea la placa que comentas o alguna otra casa que haya entre la placa y el compresor.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor se para por Protector termico hace 11 años 8 meses #96711

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information