Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problema con fabricador de hielo troceado

problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71073

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola a todos: A ver si alguien puede ayudarme, tengo un problema con un fabricador de hielo troceado, y es que al cabo de estar funcionando durante unos 15 o 20 minutos se para el motor de la cuchilla por que se bloquea de hielo el evaporador, esta máquina es muy vieja (era de r-502) luego la convirtieron a r-22 y actualmente trabaja con r-434a. El caso que desde la última reparación estuvo funcionado muy bien unos dos meses, y ahora tenemos este problema.
Las presiones de trabajo son 1,6 bar en aspiración y 15 bar en descarga me llega gas frio (retorno) hasta la misma boca de la llave de servicio de baja. El nivel de agua llega justo al final de la cuchilla. El fabricador no tiene marca y creo que los montaron a piezas.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71096

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mira por si las cuchillas estuvieran demasiado alejadas del cilindro , esto ocasionaría unas lascas demasiado gordas y podrían bloquear el motor de arrastre , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71099

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Podria ser que las cuchillas ya no corten bien???
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71121

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Comprueba que el grupo reductor este bueno pues hay veces que se estropean algunos dientes de los engranajes y se quedan bloqueados en algun punto o tambien asegurate que este girando en el sentido de giro correcto pues al reves no corta y se bloquea.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71135

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
La última reparación fue el motor y la reductora y estuvo funcionando bien, pienso que puede ser la cuchilla del evaporador que este desgastada y se fome una capa demasiado gorda, por que cuando se bloquea se deja un rato parado y al poner en marcha suelta hielo con el compresor parado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71138

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
vamos a ver, por la descripcion debe tratarse de un generador de hielo de tipo horizontal con un tambor frio q gira y una cuchilla fija.

respecto al refrigerante es un sustituto del r22 por lo q la prexion de descarga es correcta suponiendo q tengamos un condensador de aire y estamos en verano, por la contra la prexion de aspiracion casi duplica la adecuada para el correcto funcionamiento.

La temperatura de evaporacion deveria ser aproximadamente -28 C que para r22 es 1bar en el r434a es algo menor pero aceptamos entre 0,8 y 1 bar como prexion de aspiracion.(con hielo de agua salada -35 C). en el arranque de la maquina la prexion de aspiracion suele ser mas alta, pero al cabo de un tiempo deberia estabilizarse y bajar a 1bar.

Asiq es probable q estes haciendo hielo blando el cual no se corta adecuadamente y acaba blokeando la maquina. La regulacion de la cuchilla suponiendo q este bien afinada no debe superar los 0.4mm de separacion respecto al tambor.

Respecto a la prexion de aspiracion no dices si tiene montada una valvula de expanxion presostatica o termostatica, en cualquier caso, o la valvula de expanxion instalada inyecta demasiado refrigerante o el compresor no tiene suficiente aspiracion ya sea por desgaste o por alguna valvula rota,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71153

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Gracias por tu opinión, pero es un fabricador con el evaporador del tipo vertical.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71163

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
pues respecto a prexiones trabajan igual, y de tambor vertical las marcas habituales suelen ser las Frigofrance q llevan rodamientos en eje central y cuchilla y q no suelen dar muchos problemas, y por otro lado las Oref (scotman) con carcasa de inox y eje central y cuchilla montados en unos casquillos de un material q no me acuerdo como se llama q parece madera. estas ultimas como no tienen engrase con el tiempo sufren mucho desgaste y se separa demasiado del tambor por lo q no cortan el hielo y en este caso si me tiene pasado q si no conseguimos la temperatura optima de funcionamiento, el hielo blando se acumula en la parte baja de la maquina y acaba por bloquearla.

Tb existe un tipo de fabrica vertical en la q lo q gira es el evaporador de la marca Buus pero bueno... el principio de funcionamiento es igual q las horizontales.

Tb hay otro modelo de la marca Ziegra q consiste en un cilindro vertical en cuyo interior se situa una cuchilla con forma de tornillo q corta el hielo cuando es lo suficientemente grueso. si se trara de esta ultima suele cojer interiormente el evaporador una capa marron a causa del agua q se debe limpiar para q se desprenda adecuadamente el hielo del tambor.

Se parece a alguna de estas q descrivo?
Última Edición: hace 12 años 8 meses por saikano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71425

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Efectivamente el evaporador es el del tipo último que me comentas, y es del tipo evaporador inundado, he desmontado el deposito de liquido y no tiene flotador, lo he quitado he puesto una valvula de expansión termostatica con compensacion, y ahora tarda mas tiempo en bloquearse, las presiones de trabajo son unos 2 bar en aspiracion y 18 bar de descarga (con 404-A (he realizado el cambio de gas)), para conseguir estas presiones me esta llegando retorno de liquido al compresor, he podido ver en las caracteristica de otros fabricadores que las presion deben estar sobre los 2,5 bar y 18 bar, pero si cierro la expansion me baja la presion y se bloquea antes y si la abro me llega retorno de liquido (el orificio de la valvula es del nº 4, si pongo uno más pequeño no fabrica hielo), tambien observo que las cuchillas que cortan el hielo en la parte alta (salida de hielo), estan muy deterioradas, podria afectar esto al bloqueo de hielo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71428

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
pues no se como funcionaran este tipo de maquinas pero es lógico que si las cuchillas no cortan bien, el hielo se acumula y se crea el bloque de hielo


Estás seguro que esas presiones son las que te da el fabricante? Has cambiado la válvula de expansión, pero me da que con esa presión de aspiración es bastante elevada
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 12 años 8 meses #71492

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
Para las maquinas de hielo Ziegra la temperatura de evaporacion es mayor q las otras al ir inundado el evaporador de agua. con una evaporacion de entre -18 o -20 q son entre 2 y 2,5 bar estariamos en los limites correctos. De todos modos explicare como regular una termostatica-

necesitaremos un termometro para colocarlo en el tubo de aspiracion en el mismo punto dd coloquimos el bulbo de la termostatica. recordemos q en termostaticas con equilibrio debemos colocar el bumbo siempre antes del tubo de equilibrio, nunca despues.

pondremos en marcha la fabrica y veremos la prexion de aspiracion a la q trabaja la maquina, la cual corresponde con una temperatura de gas saturado por ejemplo para 2bar en r404a -20 C teniendo estos datos en cuenta sabemos q el recalentamiento de aspiracion tiene q ser de 5 a 8 grados, por lo q abrimeremos a cerraremos poco a poco la termostatica a un ritmo aproximado de un cuarto de vuelta cada 15 minutos hasta q consigamos la temperatura de aspiracion deseada. para nuestro ejemplo de -20C de evaporacion buscariamos -15C a -12C en el termometro.

Ahora, en lo q al desgaste de la cuchilla se refiere lo mas q puedes hacer si dices q se ve muy gastada es desmontarla y medir el diametro maximo de la cuchilla y el diametro del tambor para saber el espacio neutro y luego contactar con el fabricante para q te digan si se ha pasado de medida, en cuyo caso habria q sustituir los elementos estropeados.

Hay una segunda opcion pero solo sirve en caso de q se pueda usar sal en el producto q quieras enfriar con el hielo, si no se puede olvidate de esto XD. Si dosificamos una pequena cantidad de salmuera con el agua conseguimos un hielo un poco mas blando q sera cortado con mas facilidad, pero esto solo vale como pequena trampa para no reparar la maquina e ir tirando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con fabricador de hielo troceado hace 11 años 8 meses #96695

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information