Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con Fugas

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64932

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay dos clases de fugas, las que se detectan y las que no, es decir fuga hacia adentro, y fuga hacia afuera, la fuga hacia afuera se decta enseguida por que hay presion en el circuito, y la que no se detecta, es la que dice, nuestro amigo roberman, al no detectar la fuga es por que no hay presion, entonces hay que meter gas , nitrogeno,etc, hay quien dice que si se puede meter aire, pues creo que no, es como si se quiere meter una sandia, no se debe ni se puede meter aire, esto es lo que se dice en el argot, fuga hacia adentro o hacia afuera, encuanto, a si se localiza, si se localiza es por que hay presion en el circuito, y es facil de localizar, pero si no hay presion sera dificil de localizar,por que no hay presion en el circuito, esta en vacio, asi que hay que meter presion para que sea localizable, una vez esta con presion el circuito, la fuga es localizable, por tanto lo de los aparatos esta cada uno, las pelas el ingenio el sentido comun, si se llega auna instalacion y vemos que no hay presion en los manometros, lo suyo es meter presion , si queremos localizar la fuga-s, si no hay presion, dificil, ni laser, ni electronico ni jabon,ni de liquido, que te marca el punto de la fuga, asi que los aparatos estan demas,si es fuga hacia adentro no se detecta, si es hacia afuera si, entonces el aparato me da igual, me dice donde esta la fuga si hay presion,pero si lo quieres comprar compralo,para localizar una fuga, lo mejor es meter un poco de presion y sale la fuga, bamos que sale cantando, y la localizas sin ningun aparato,
supongamos que hay una central con varios compresores, y tenemos varias fugas eso se expande, y el detector que tengas canta, estás buscando en la maquina 1 y la fuga esta en la 5 no vale, hay que usar agua jabonosa, lo mejor, y si es un equipo solo igual, el resto son ganas de gastar dinero, y despues no me va bien, claro si no hay presion no funciona,saludos
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64948

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
yo tengo desde la lampara halogenuro ,electronico y ultravioleta
y desde luego todos tienen su parte buena pero el mejor sistema es el nitro con la espuma
saludos
estoy en el cuarto dia de curso de manipulador de gases
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64952

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola moya, para mi manipulador de gases es cuando tienes que subir 10 15 botellas de 50 kg a la terraza, donde se encuentran la sala de maquinas, y el ultimo piso lo tienes que subir andando,dos tios uno alante y otro atras, y botella va y botella viene, eso es un manipulador de gases, y el que esta subiendo bombanas de gas todos los dias,se les podia ocurrir otro titulo,animo saludos,
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 9 meses #69338

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Por lo que veo por el foro, la gran mayoría de vosotros no sois muy partidarios del busca fugas electrónico. Sois más de nitrógeno y jabón...
En mi experiencia con centrales frigoríficas en supermercados, el busca fugas electrónico nos ahorraba mucho tiempo. Gracias a él, encontramos y reparamos muchas fugas. Tened en cuenta de que cada central alimentaba varios murales, vitrinas, cámaras, etc. Meter jabón en cada uno de los accesorios de todos los servicios, supondría emplear un valiosísimo tiempo. El busca fugas nos orientaba y allí donde pitaba, echábamos jabón para cerciorarnos.
Quizá como dice Joseb, cuando te encuentras una instalación que no tienes nada de gas, lo mejor es presurizar y echarle jabón.
Hay sitios a los que he ido en los que me ha sido imposible encontrar la fuga. La decepción es total...Pienso que si hubiera tenido un buen busca fugas quizá la hubiera encontrado...
Última Edición: hace 12 años 9 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 9 meses #69344

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola picasso ya lo comente, no se localiza la fuga por que no hay presion en el circuito, si tienes presion, con el busca te detecta por donde van los tiros,si esta fugando, con el aparato busca, te detecta a distancia, creo que en la mayoria de los casos, cuando se va y se comprueba que tiene fuga una maquina, igual ya no tiene gas ni gota, se fue,entonces hay que meter presion, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 9 meses #69397

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Yo creo que es un tema de experiencia también, tengo compañeros que te saben decir por donde suele salir una fuga en determinada instalación, posibles causas, etc, yo no estoy en contra del detector , para nada al contrario, pero siempre me ha sido más util el jabón y el oído
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 11 años 8 meses #96688

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information