Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: averia en maquina conductos daikin

averia en maquina conductos daikin hace 1 año 8 meses #195879

  • Lavics
  • Avatar de Lavics
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola buenas noches tengo una máquina de conductos daikin la exterior es el modelo rzq7189v381 la interior no la puedo ver ya que el techo no es desmontable y desde el registro que tiene no lo puedo ver, bueno la cuestión tiene gas 410a cuando está en parado en los manómetros me mide 9 bares se que es poco debería tener unos 16 bares lo que no entiendo es que cuando la enchufo en modo frío se está como 3 minutos a 17 bares y luego baja ya a unos 7bares que es una presión aceptable la tubería de alta se pone fría pero la de baja está a temperatura ambiente voy a las rejillas y el aire que sale es temperatura ambiente alguien sabe lo que le puede suceder un saludo y gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en maquina conductos daikin hace 1 año 8 meses #195880

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Después de leer tu post lo que si tengo claro es que no eres frigorista así que ten mucho cuidado las quemaduras por gas refrigerante son complicadas de curar.
Aun asi ya te anticipo que la unidad esta con fuga de gas, lo de que en parado tiene 9 bares y deveria de tener 16 nose de donde lo has sacado, la maquina para recogiendo el gas, que la unidad se tire 3 minutos hasta que sube el inverter y regula la válvula electrónica es normal y por ultimo lo de los 7 bares depende de la temperatura de aspiración aunque esta trabajando bajo.
Estos equipos llevan preexpansion es decir no llevan tubería de alta, la que tu tocas que es mas gruesa es de aspiración y la fina liquido a baja presión
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information