Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Presiones extrañas en vinoteca

Presiones extrañas en vinoteca hace 4 años 9 meses #190342

  • fiasamu
  • Avatar de fiasamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes, mi nombre es Samuel.
Estoy reparando una vinoteca modelo IAM H2000 que monta un compresor SECOP DLE4CN.
Una vez sustituido todo el grupo de condensación y mi sorpresa una vez puesta en marcha la maquina es que las presiones de succión son mayores a las presiones de descarga.
He retirado toda la carga, he hecho un barrido en el sistema (para descartar algún tipo de impureza), he realizado el vacío y he vuelto a realizar la carga, pero el sistema vuelve a hacer lo mismo.
Por ultimo, he sustituido todo el grupo de condensación por uno nuevo, pero sigue teniendo el mismo comportamiento.

¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones extrañas en vinoteca hace 4 años 9 meses #190344

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
tienes un atasco en el capilar
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones extrañas en vinoteca hace 4 años 9 meses #190346

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
no se. Me da por pensar en una inversión de tubos...
compresor mal instalado. habría que mirar como esta montado y conectado el compresor y en donde estamos midiendo. ¿toman temperatura el condensador y el evaporador?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Presiones extrañas en vinoteca hace 4 años 9 meses #190349

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , ése compresor es Danfoss con refrigerante R290 , aquí te dejo sus datos :


www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...yjk7Oaa-vMcF6G5q8yMc

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Presiones extrañas en vinoteca hace 4 años 9 meses #190351

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol,,,,, no es la primera vez que un compresor no comprime, pruebalo sal..... si no sube, o es poco lo que sube en alta,esto siempre que las tomas esten cada una en su sitio,
como dicen, puede ser el capilar puede estar parcialmente obstruido , cambiar capilar y filtro.si no se hizo,... que temp tiene en la descarga, sal...
Última Edición: hace 4 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information