Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Daikin tx 35 averia

Daikin tx 35 averia hace 5 años 10 meses #185368

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes, tengo una daikin 35 del año 2006, su funcionamiento es anomalo, la pongo en refrigeracion, funciona consumiendo unos 2,22 amperios, le pongo el powerfull, consigo que llegue a los 4,70 amperios de consumo, al minuto se para, despues de un descanso, vuelve a arrancar, temp ambiente unidad exterior 35 grados, temp del disipador 40 grados, temp del procesador de la placa 53 grados, la consigna del mando eran 18 grados, ventilador en automatico, le he cambiado la pasta disipadora, limpiado de polvo el disipador, cuando la maquina esta en marcha, va fina, no hay vibraciones ni ruidos raros, no tengo ni idea que puede tener mal para que de este funcionamiento anomalo, ¿me podeis ayudar?, gracias a todos por los aportes!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin tx 35 averia hace 5 años 10 meses #185376

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas tardes amigo,eres usuario final o técnico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin tx 35 averia hace 5 años 10 meses #185377

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Te recomiendo que te presentes al foto en el link correspondiente a presentación,a qué te dedicada,si eres usuario operario,luego colgar el tema en foros de climatización,p.e. y nos des detalles concisos,estad intercambiadores,limpios,funcionan los ventiladores?,salto térmico,gas refrigerante,presión baja,temperatura exterior,etc....

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin tx 35 averia hace 5 años 10 meses #185378

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Perdón,no he visto tu presentación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin tx 35 averia hace 5 años 10 meses #185380

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En algunas ocasiones buscamos soluciones sin determinar el problema, desconozco porque directamente te vas ala electronica; si el equipo no funciona correctamente posiblemente sea un tema de gas, dudo mucho que sea un problema de inverter ademas para medir tension y consumo en estos equipos o tienes una fluke de valor real o todo lo que midas es erroneo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Daikin tx 35 averia hace 5 años 9 meses #185388

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muy buenas, soy usuario del aparato, al mismo tiempo soy tecnico de mantenimiento, pero como apuntaba en mi presentacion, el frio y el clima lo toco poco, viene una empresa externa, tengo mis conocimientos pero me falta carretera y tropezones, en fin que me interesa solucionar lo de la maquina, me sabe mal que si es algo que no es muy complicado de solucionar...tener que cambiar la maquina por no haber podido arreglarla, saludos!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin tx 35 averia hace 5 años 9 meses #185389

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas, me voy a la electronica porque los fallos que da no son por falta de gas, el retorno en frio condensa, una maquina con poco gas, no condensa el tubo, mas bien estaria caliente, asi que descarto falta de gas, en un funcionamiento normal, (sin apretar a la maquina, funciona relativamente bien), el problema viene cuando la aprieto, funciona unos minutos a tope de regimen y para de golpe compresor y ventilador exterior, el interior sigue funcionando, esta un rato parada y vuelve a arrancar y se queda funcionando a una potencia intermedia aprox, ahi la maquina no se para, digamos funcionando en un rango medio.
En cuanto a lo del consumo, no necesito una fluke, ya que no necesito saber a la centesima lo que consume, los valores que me da la pinza me sirven para tener una orientacion de como va la maquina, puede haber una diferencias pero no creo que sean tan importantes, hasta con la oreja se sabe mas o menos como esta girando un compresor, en el caso de mi maquina, esos parones de golpe sin llegar a consigna, ponerla al maximo y no responde, subidas y bajadas de revoluciones sin tocar el termostato, da una idea de que algo no esta bien, modulo inverter, sondas, micro, eso es lo que estoy buscando, ¿me ayudais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin tx 35 averia hace 5 años 9 meses #185406

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es precisamente porque no eres un tecnico frigorista no as comprendido mi respuesta. Te explico estas maquinas cuando seleccionas la funcion power full es elevar la potencia del compresor fuera de sus limites durante un tiempo determinado, la carga de gas que llevan es pequeña y una merma de la carga aun siendo pequeña hace que esta funcion el microprocesador la descarte.
Sin embargo en condiciones normales puede funcionar relativamente bien, esos equipos aunque digan que son inverter lo que realmente hacer es rectificar la onda no son un inverter real.
Pudes chequear la maquina con el mando pulsndo 5 segundos el boton de camcrlacion y espues lo vas pulsando hasta que oigas un pitodo y te dara el posible fallo o los led de la placa de la condensadora tambien pudes medir el salto termico del evaporador en fin se puede hacer muchas cosas o directamente bajarte el manual de servicio en el foro y comprobar las salidas, sondas etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

Daikin tx 35 averia hace 5 años 9 meses #185415

  • demiatis
  • Avatar de demiatis
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por los consejos, un saludo!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information