Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: ¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ?

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159096

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas a todos.

Esta tarde, como siempre que cambio un compresor de cierta importancia, he procedido a hacer la autopsia al compresor cambiado para entender que es lo que ha pasado. El resultado ha sido el siguiente:

·Compresor Tecumseh de 6C.V. mod. TAG 2522Z montado como equipo de origen en unidad Silencys:
subefotos.com/ver/?95d1e039453c041733867f61f9a614b8o.jpg

Nivel de aceite y test de acidez OK. Los sintomas del mal funcionamiento del compresor era que me equilibraba presiones entre alta y baja muy rapidamente despues de la parada y no era igualmente capaz de ir a vacio. Cuando lo abro encuentro lo siguiente:

·Junta tapa plato de valvulas OK:
subefotos.com/ver/?430761c4647a0467cd58be3f0998b425o.jpg

·Valvulas de aspiracion perfectas, y practicamiente limpias sin depositos de carbonilla ( la normal en un compresor con 6 años de trabajo ). Junta de plato de valvulas tambien OK:
subefotos.com/ver/?767bd6f936aa6e4858e7ae9243e89393o.jpg

·Valvulas de descarga Ok y limpias:
subefotos.com/ver/?afd32b8327855f42d1712fcaf7a4427bo.jpg

·Cilindros y pistones perfectos, sin rallas en las camisas y sin olguras. Vielas igualmente perfectas:
subefotos.com/ver/?5904a3b29cd995cf1f4783506c4906b8o.jpg
subefotos.com/ver/?6f5eadddb20bb8bacfb962899ff3c773o.jpg

Total, que cuando iba a tirar la toalla porque no encontraba nada raro, me da por examinar el mufler de descarga, y me encuentro con esto:
subefotos.com/ver/?155e00931828aad0aeb5ca35b57ef0c5o.jpg

Todo el problema estaba en el tubo de desarga que estaba rajado. y ahi viene la gran pregunta:

¿ ROTURA POR MALA CALIDAD DE MATERIALES USADOS EN ESE TUBO ?

O

¿ ROTURA POR FATIGA DE MATERIALES AL NO TENER ESTOS COMPRESORES PESE A SU TAMAÑO Y PESO E IR MONTADOS SOBRE UN SISTEMA DE MUELLES FLOTANTES UNA ANACONDA QUE ABSORBA VIBRACIONES Y SACUDIDAS EN LOS ARRANQUES ?

Ahi lo dejo. A ver que opinais.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d, silenbloc, carlitos, Moncayo, cansino, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159098

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
francis veo dos roturas una parece por un corte de sierra y la otra ,me perece vibración

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo, rrachu

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159100

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Manu.

No hay ningún corte de sierra. La foto no es muy buena, pero la rotura es por vibración.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159101

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pues la impresión es que falta material y e deducido que era por acción de una sierra
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159102

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Buen tema y bien documentado choca_.gifs
Me inclino a que el problema es por el material.
La anaconda como dices al ser un elemento exterior al elemento este (mufla de alta) no veo como le aliviaria tensiones de estar presente.
Se ve en este tramo de tubo estas grietas tal vez producida si por vibraciones internas como si el cuerpo del silenciador de descarga (mufla) ha vibrado y fue absorbido por el tubo agrietado por fatiga del mismo.
Tal vez sea una combinacion de calidad de materiales con un exceso de vibracion que deberia haber sido de alguna forma eliminado de fabrica.....
A ver que opinan los compañeros 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo, rrachu

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159104

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ese tubo es el de descarga, el cual por un lado va soldado al mufler, y por el otro va soldado a la carcasa del compresor.

Como el compresor en si esta montado " flotando " dentro de la carcasa, ese tuboha de soportar los movimientos y vibraciones del compresor respecto a la carcasa. Por eso digo que si se montara una anaconda intercalada en ese tubo, seguramente sería mejor para la durabilidad del mismo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159105

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Justo se rompio en esa curva, yo e visto ese tipo de rotura en circuitos de agua y se produce por "cavitacion" cosa que se produce por burbujas de oxigeno que implosionan en los lugares de mayor presion por alguna restriccion. Pero este no es el caso en refrigeracion seria imposible que se produsca por "cavitacion" ya que las burbujas que se pueden producir no son agresivas. Mas me inclino por fatiga de material o vibraciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159106

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues TECUMSEH, en una hojita de "Warranty" se los achaca a "Arranques Inundados"....
.
www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&cd=...TYgZOcCa1qoPPHAZ3iJw
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159107

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sería bueno buscar los otros daños mencionados...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159108

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En el trabajo tengo bastantes hojas viejas de TECUMSEH, les echaré una leida e informo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159109

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
francismorcillo escribió:
Ese tubo es el de descarga, el cual por un lado va soldado al mufler, y por el otro va soldado a la carcasa del compresor.

Como el compresor en si esta montado " flotando " dentro de la carcasa, ese tuboha de soportar los movimientos y vibraciones del compresor respecto a la carcasa. Por eso digo que si se montara una anaconda intercalada en ese tubo, seguramente sería mejor para la durabilidad del mismo.

Saludos
Bien ahora comprendo lo que dices,evidentemente este trozo de tubo esta soportando un gran esfuerzo en no solo los arranques y paros del compresor que es enorme el sacudon sino todo el tiempo de marcha las vibraciones son fuertes! que extraño que no tenga una solucion de diseño mas solida al respecto 956844.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159113

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, suele ocurrir por la confluencia de varios factores, el primetro fallo en el material, posiblemente fallo en tratamiento termico del tubo, segundo la ejecucion de la curva y la curvadora y por ultimo las vibraciones termino rompiendo el tubo y ocasionando la everia pero es de destacar el buen hacer del tecnico que dio con el problema y lo soluciono y que posteriormente y ante la duda abrio el compresor y se cerciono, chapo francismorcillo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.559 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information