Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Problema eléctrico en cámara salta por térmico.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159674

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
fujikoki: nos has tenido engañados con la informacion de la averia ,con que el compresor arrancaba en dos fases y ahora te preguntaria ,¿ cual es la temperatura de la camara al final del descarche ?'
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159677

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Yo no he tenido engañado a nadie si desconfia usted de mi no tengo ni por que responderle,buenas tardes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159679

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
FUGIKOKI: en todo momento has comentado que el compresor se quedaba en dos fases y no podia arrancar ,cosa que no tiene que ver en ningun momento con el problema del descarche ,y a su vez los que hemos intentado ayudarte nos hemos basado en tus apreciaciones ,a partir de aqui ,creo que no a lugar ,con tu enfado .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159684

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Fujikoki escribió:
Yo no he tenido engañado a nadie si desconfia usted de mi no tengo ni por que responderle,buenas tardes.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159686

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Fujikoki escribió:
La cámara esta funcionando OK por lo que a mi me toca no voy a arreglar cosas que están bien ,el presostato combinado así se queda ,las resistencias desconectadas ,por suerte di con la averia ya que no se ha daltado más desde hace ya dos días antes era una vez al día sino más ,por mi parte el tema queda cerrado.


Sin comentarios...

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #159697

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ahora empiezo a entender algo jajajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information