TEMA: Deshumidificador calcinado

Deshumidificador calcinado hace 11 años 4 meses #104197

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

¿Como puede terminar un deshumidificador asi?

thumbs.subefotos.com/b9aa617d1a0bbf075471274787c8693eo.jpg


Saludos
Última Edición: hace 11 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshumidificador calcinado hace 11 años 4 meses #104229

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues parece que ha reventado.

Podria ser que se anulara alguna proteccion del equipo?

Puedes hacer fotos de su interior?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshumidificador calcinado hace 11 años 4 meses #104376

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshumidificador calcinado hace 11 años 4 meses #104387

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Y el compresor donde esta?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshumidificador calcinado hace 11 años 4 meses #104426

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
una vez saneado lo que mado comprobe que el motor del ventilador se habia desprendido quedando la pala clavada contra el comdensador hasta que se pegi fuego y se quemo, asi lo encontre yo. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Ahora solo me queda sustituir el plastico quemado, la perte electronica y el ventilador.

Gracias "Gallega" por tu interes, Saludos y prospero año.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshumidificador calcinado hace 11 años 4 meses #104432

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues si era que se clavo el ventilador.
Es raro que no saltara alguna proteccion, y se incendiara.

Normalmente deberia llevar una proteccion interna el motor del ventilador, o algun fusible en la placa, o haber saltado el magnetotermico de proteccion del enchufe donde estuviera enchufado.

Cuando lo repares, piensa en ponerselo para que no vuelva a pasar.

Que marca es?

La gallega no soy yo, es otra ,.-7 ,.-7
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshumidificador calcinado hace 11 años 4 meses #104440

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
El deshumidificador monta un ventilador de 10 watios, aunque no lo tengo comprobado, pienso que la corriente de cortocircuito (motor clavado) es de 5,5 amperios y la proteccion termica es de 16A por lo que se dispararia. Otra cosa es que se producca fuego que aunque no hace llama si hace un intenso humo.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.