Carlets escribió:Aí van mis primeras dudas, una cosa es la teoría y otra la practica. He utilizado en 3 o 4 ocasiones una minimax prestada, en todas ellas se recupero R22 y 407 para reciclar, ya que los equipos de AA domésticos tenían el compresor clavado.
En fin que recuerdo el primer día, me sudaban hasta las manos, solo leer el manual, y ver las temperaturas que puede alcanzar el deposito, iba controlando la temperatura y enfriándo con una manguera de agua fría en el patio de una clienta.
hola compañero en primer lugar la acción que realizaste esta bien hecha ya que como sabes la botella a la que le estas trasegando el gas de la instalación a reparar actúa como el calderil de una instalación por ende cuando el gas es golpeado contra sus paredes existe una fricción y esta convierte la energía en calor y por lo tanto si el envase es pequeño la temperatura aumenta con mas rapidez por lo que un subenfriamiento a la botella te ayudara a que trasvase con mayor rapidez a la vez que evitara que se eleve la temperatura del envase considerablemente
Carlets escribió:-En el supuesto caso de no disponer de toma de alta ¿es factible incrustar una válvula rápida con obús para utilizar el método pushpull?
como tu abras leído en el manual de esa maquina , tiene dos capacidades (como todas las recuperadoras) una capacidad de extracción en estado gaseoso y otra en estado liquido cuando extraes en estado liquido multiplicas su eficacia casi en el doble por lo que si tienes toma en la linea de liquido la maquina tardara menos en vaciar la instalación y si la aspiración de la recuperadora la hacemos por dos circuitos (alta y baja) también acortaremos el tiempo de trabajo
Carlets escribió:He visto que hay gente que utiliza compresores de equipos reciclados para utilizarlos como recuperadores. Aquí entiendo que hay que llevar el compresor seco, y con un vacío aplicado antes de una recuperación para no contaminar el refrigerante a extraer con el aceite de la bomba,¿ hasta ahí correcto? en la minimax a parte de una válvula manual para purgar no leí nada al respecto,¿es que utiliza una bomba distinta?
.
las recuperadoras son de pistón seco por lo que no existirían intercambios de aceite, espero te sirvan estos apuntes , un saludo