Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Metodo de Limpieza cuando Hay Capilar

Re: Limpieza cuando Hay Capilar hace 3 años 2 semanas #180038

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 1
es válido un depósito de acumulador de aceite verdad?, tiene la toma interior para la admisión del refrigerante con el aceite de la instalación, también para vaciar el aceite al final del proceso y dispone de visor y toma superior para la extracción del gas refrigerante por medio de la recuperadora.
Tengo una duda, cuando se extrae el aceite contaminado y los residuos de la instalación, es necesario inyectar algún neutralizador de acidez en el circuito antes de poner en marcha el equipo con el compresor nuevo? en caso de sustitución del mismo. De esta forma podemos dar por bueno la limpieza de la instalación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metodo de Limpieza cuando Hay Capilar hace 3 años 2 semanas #180039

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 1
que os parece la estación de lavado flush-plus? incorpora depósito y bomba recirculadora y posibilidad de hcer barridos con nitrógeno seco.
es compatible estos productos en circulación en la instalación con sistemas de capilares? o se tienen que quitar para la limpieza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metodo de Limpieza cuando Hay Capilar hace 3 años 2 semanas #180043

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Hola Kikesc.
Desconozco si tenes recuperadora, supongo que si. Te puedo asegurar que el sistema que Frigotron nos enseñó, funciona perfectamente.
El recipiente q necesitas tiene un precio que no alcanza ni para pagar la valvuleria de cualquier máquina que se consiga comercialmente.
La otra ventaja, usas el gas que tengas a mano, 22, 404, 407, 410, etc.
Si usas 22 recuperado de maquinas viejas o quemadas, sirve perfectamente, previo uso de un buen filtro antiácidos.
Yo tengo la mala costumbre de ir al chatarrero y por lo que cuesta 400gr de caño de Cu compre un recibidor Acmar de 3lts, y asi otros mas q terminaron como garrafas para 0,5kg de 134, y me quedan otros para futuras aplicaciones.

Saludo
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 3 años 2 semanas por dsbordon. Razón: quise poner 0,5kg de 134; no 5kg
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

Re: Limpieza cuando Hay Capilar hace 3 años 2 semanas #180045

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, es recomendable después de diagnosticar la rotura del compresor confirmar la acidez con un test de acidez, después realizar todas las limpiezas oportunas comentadas y finalmente puedes introducir un neutralizador de acidez junto con la instalación de filtros antiácidos que tendrás que ir sustituyendo periódicamente hasta confirmar la eliminación completa de la acidez, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

Metodo de Limpieza cuando Hay Capilar hace 3 años 2 semanas #180046

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Cuando hacemos una limpieza con refrigerante queda la instalación limpia de aceite y por consiguiente la acidez se ha ido con el. Por ello no encuentro necesario emplear neutralizadores. Es más en un circuito frigorífico cuanto menos sustancias mejor. No soy partidario de ningún aditivo ni colorante ni neutralizador mucho menos de anticongelantes,tapa fugas,etc,etc
Gas refrigerante y aceite....nada mas.
Para ello nos tomamos el trabajo de limpiar por este medio que lo que se hace es verdaderamente LAVAR no barremos como lo hace el nitrógeno , este sistema LAVA
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, kikesc, francismorcillo

Metodo de Limpieza cuando Hay Capilar hace 3 años 2 semanas #180051

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8202
  • Gracias recibidas 3349
  • Karma: 117
kikesc escribió:
que os parece la estación de lavado flush-plus? incorpora depósito y bomba recirculadora y posibilidad de hcer barridos con nitrógeno seco.
es compatible estos productos en circulación en la instalación con sistemas de capilares? o se tienen que quitar para la limpieza.

Para circuitos pequeños o pre-instalaciones de climatización , muchos técnicos usan los agentes limpiadores actuales con barridos de nitrógeno seco y los restos del agente limpiador se eliminan con el vacío al sistema .

Cuando tenemos intercambiadores de gran capacidad o circuitos con muchas ramificaciones ....etc no recomiendo el sistema de recirculación con el agente limpiador , ya que se quedan grandes cantidades en el interior que luego con barridos de nitrógeno cuesta mucho retirar y siempre quedan restos que más adelante perjudicaran el aceite , siendo mucho más eficiente la inundación con refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, kikesc
Tiempo de carga de la página: 0.299 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information