compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174103

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Hola Amigos!!
Con la idea de la maquina de limpieza en mente me consegui un compresor viejito, de descarte, monofasico tecumseh modelo AB5524F. De un sitio de ventas yanqui saque que es de 2hp, para r22.
Arranca sin problemas, no tiene ruido feo y ni se lo escucha, tal cual un mc de heladera. el aceite no tiene olor rancio ni color.
En baja me mantiene el vacio pero solo llega a 18 pulgadas de hg + -, y lo mantiene sin problemas. En alta solo llega a 320 psi y no mantiene nada de presion cuando lo apago. Y cuando arranca escupe aceite y luego, ya en marcha, tira una que otra gota.
Ya me imagino que tiene la valvula de descarga doblada o gastada o carbonada y por eso no retiene presion, la valvula de succion estoy seguro que esta bien por eso mantiene el vacio.
Sera que tiene mucho desgaste en el cilindro o el piston, por eso tira aceite y no levanta mas presion???
Si monto la maquina con este mc, tendre problemas para desplazar el refrigerante por el circuito a limpiar o tendre problemas para recuperar el refrigerante del circuito??
Sera que abriendolo podre repararlo??
Bueno, como siempre espero opiniones. Gracias!!
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174109

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
lo ideal es que tire el menor aceite posible ,como vas a limpiar ,por inundacion, o por soplar ,contanos, o sea aspirando o comprimiendo pechando
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174112

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola como primera medida si es para una máquina de limpieza pensa que tendrás que transportarla a diferentes lugares, cualquier compresor alternativo con suspensión por resortes termina rompiéndose por las vibraciones del propio transporte.
Refiriéndome a este compresor que comentas si que tendrás problemas porque depende de que circuito limpien tendrás que trabajar a diferentes presiones, según decís tenes problemas con los flapers y eso no es bueno.
En mi caso para máquina de limpieza uso un compresor rotativo R22
Primero que no tengo problemas para transportarlo porque como sabemos los rotativos no usan suspensión por resortes.
Tu pregunta si podes repararlo si podrías hacerlo cambiando láminas siempre y cuando pistón y cilindro no estén muy gastados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174119

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8202
  • Gracias recibidas 3349
  • Karma: 117
Hombre la mejor marca es Nuevo , sino lo tienes pues éste te puede servir la presión de descarga es aceptable , le pones una válvula antiretorno en la descarga antes del separador de aceite que querías aprovechar y listo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174129

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1019
  • Karma: 77
Dos cosas:
.
Si lo vas a abrir para reparar, mejor instalarlo, a alguien que lo necesite y no pueda económicamente con uno nuevo.
.
El peso del compresor, acuérdate que subirás escaleras y lleva Condensador y una base con ruedas
.
Lo mejor es un Rotativo, y siempre estarás pensando en hacer otra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174132

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Gracias gente, no había pensado el tema de los resortes, y la marca nuevo...ay!!! me queda lejo$$$!!!
Voy a tratar de conseguir una check, como sugiere Silenblock.
Ya que lo tengo creo que lo voy a montar hasta que este afinado el sistema y cuando se amortice la inversión programar el cambio por uno marca NUEVO. Jeje

Ya que estamos, y el porqué me tira aceite en cada arranque? será desgaste del cilindro y/o piston??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174134

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Hola José, lo de ponerlo en el equipo de alguien que no puede comprarlo da cuenta de tu generosidad. Te felicito.

El tema del peso si lo pensé y me gustaría armar algo de tipo modular, dos partes, ya sea que la ensamble en el lugar de trabajo o que trabajen por separado, conectadas por caños o mangueras. El primer prototipo seguramente será una sola cosa y después vere si se puede hacer algo tipo Split.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174136

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
El tema de esta maquina lo mejor es que tenga 60 centimetros de ancho por el largo que quieras y con la altura que necesites, con esas medidas pasa por cualquier puerta por pequeña que sea, podes en la base de la maquina instalar compresor, desthilador separador de aceite, el condensador lo instalas elevado a unos 30 o 40 centimetros sobre la base de la maquina y te queda compacta en un solo gabinete, obviamente con ruedas, y reitero para esto es mejor un rotativo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174137

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4776
  • Gracias recibidas 2523
  • Karma: 114
Por hay dijeron que la mejor marca es nuevo (silenbroc)
NO usaría este compresor por viejo. es un modelo de los que duran hasta que se acaban y cuando se acaban es mejor descartarlos de una buena vez. hay modelos mucho mas nuevos y de mejores prestaciones.

oscar leonel franco e.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

compresor tecumseh 2hp hace 3 años 8 meses #174155

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Y bueno, si no me dan otra opción... el tecumseh quedara para un hermoso compresor de aire para arenar y pintar. Con el caudal de aire que desplaza puedo arenar cualquier cosa!! Pero ese es otro proyecto.
Colorin, colorado, este post es post CERRADO!!
Muchas gracias a todos.
El frío es según las pilchas