compresor bloqueado hace 11 años 11 meses #91566

  • hagamu
  • Avatar de hagamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola a todos, hoy tube un problema con un compresor scroll,el cual presenta un problema de rotor bolqueado.
me gustaria saber si existe un metodo para despegar este compresoro o lo tengo que cambiar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor bloqueado hace 11 años 11 meses #91570

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor bloqueado hace 11 años 11 meses #91577

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mira si es posible cambiarle el sentido de giro un par de segundos, suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor bloqueado hace 11 años 11 meses #91580

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la marca puedes decirla,y si es trifasico o no,
bloqueo, eso tiene varias razones
retorno de liquido al compresor
diluye el aceite, dañando las espirales,
hay tres partes moviles 1 eje 2 manguito 3 espiral
falta de engrase , el liquido que llega al compresor diluye el lubricante dañando las partes moviles
falta de engrase,
exceso de refrigerante,
valv exp mal regulada o no es el elemento el apropiado
esto genera roces desgaste, alta temp de compresor, no se refrigera y bloqueo,
por que sabes que esta clavado, no puede ser electrico el problema,o lo tienes descartado,
metele tension desde otro punto con una manguera,
<< sentido de giro el scroll, puede dañarse si gira en sentido inverso,el scroll compresor ,solo comprime en una direccion,
si es trifasico por eso la pregunta arriba, si hera trifasico,puede girar en ambas direcciones, segun se ponga el orden de las conexiones de las tres fases,
<<si funciona en sentido contrario, hace mucho ruido,no comprime, las presiones no varian
<< si es por un momento puedes hacer el cambio, si es trifasico,para saber si despega, arrancar y parar,solo el compresor,

solo el compresor, por que no se si hay inverter si tiene inverter debe hacerse con el inverter,
total es una prueba,puedes darlo por malo
como dice el maestro colombiano tendras que solucionar el problema para poner otro compresor nuevo, si no se estropeara tambien, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor bloqueado hace 11 años 11 meses #91640

  • hagamu
  • Avatar de hagamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
gracias por el aporte,leeré los documentos con mucha atencion.
es bueno saber que existe gente con quien contar.
muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor bloqueado hace 11 años 11 meses #91641

  • hagamu
  • Avatar de hagamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
lo intentaré, igual pedi el cambio.
muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor bloqueado hace 11 años 11 meses #91642

  • hagamu
  • Avatar de hagamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
es un compresor monofasico. pero trataré de cambiarle el giro por gomociar,y mirar el resultado.
de todos modos lo debo de cambiar.
el motivo por el que se pego es todavia un misterio y quiero resolverlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.