Una consulta técnica.. Tengo un equipo de aire acondicionado compacto de 21 KW de potencia. Necesitamos reducirlo a 15Kw. ¿Cómo lo hacemos? Instalando una termostática electrónica, variador en el compresor, etc... La verdad es que es todo un reto.
Gracias por la ayuda.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Tecnicamente no es ningun problema, otro tema seria si es economicamente rentable.
En un principio lo primero que hay que hacer es disminuir el desplazamiento volumetrico del compresor si este compresor fuese un semi-hermetico no tenfrias problemas le instalas un control de capacidad en los cilindros y problema resuelto. Como creo que este no es tu caso puedes instalar un variador de velocidad. La expansion verifica el modelo de valvula ya que puede que te valga el rango de funcionamiento de esta o si puedes sustituir el orificio.
Quedarian los intercambiadores, en el caso del condensador si instalas un control de condensacion te puede valer y el evaporador tienes reducir el caudal si es con poleas asegurate que estas dentro de la curva de funcionamiento o con el oido del mismo con una tapa algo parecido a los antiguos climatizadores que llevavan control de caudal neumatico pero en tu caso fijo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.