quisiera preguntaros para que me echeis una mano. Resulta que mi aire no calienta como antes. He revisado filtros, probado en modo -i feel- para descartar el sensor, y en la unidad exterior aparentemente todo correcto (el compresora salta). Lo que si observo es que cuando lo enciendo el tubo de baja (el más grande) se calienta y el de alta se llega como a congelar.... es esto normal?. puede ser que tenga alguna fuga o es noraml que se congele el terminal?.
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mi aire no calienta
hace 12 años 4 meses #80419
Pascalin
En bomba de calor o mejor dicho en calefacción, es normal que el tubo gordo de baja se caliente ya que es el que se convierte en descarga funcionando con calor y deberia de ser asi (muy caliente).
El otro viene prexpansionado de la unidad interior y debe de estar frio no escarchado, puiendo ser esto un sintoma de baja carga, pero esto se tiene que verificar con la instrumentación adecuada y por un tecnico habilitado.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mi aire no calienta
hace 12 años 4 meses #80423
La cuestion es que el aire dentro de la casa sin llegar a estar caliente se para al rato, cuando entiendo que aunque no saque aire caliente deberia estar echando aire constantemente no?. esto es sintoma de falta de carga?
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mi aire no calienta
hace 12 años 4 meses #80426
Pascalin
En calefacción el aparato que hay dentro de casa (mural de pared), no funciona el ventilador hasta que no tenga una temperatura adecuadamente caliente la bateria, con el fin de no tener la sensación de aire frio.
Cuando se pone en marcha de principio el ventilador interior no funciona y una vez caliente la bateria, este se pone en marcha y no deberia parar hasta que no pare por temperatura o por un proceso de desescarche de la unidad exterior.
Si para muy frecuentemente, es por alguna anomalia que bien pudiese ser falta de gas suficiente.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mi aire no calienta
hace 12 años 4 meses #80535
La cuestion es que el aire dentro de la casa sin llegar a estar caliente se para al rato, cuando entiendo que aunque no saque aire caliente deberia estar echando aire constantemente no?. esto es sintoma de falta de carga?
gracias
Puede que la temperatura que le estas pidiendo este bajo, por ejemplo 19ºC y cambie de velocidad el ventilador interior dándote la sensación que para
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.