Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: presion de alta y baja

presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28561

  • gusman
  • Avatar de gusman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Tengo un equipo tipo split, marca Sansung, de 2250 frigorias, dicho equipo cota por alta y la baja tambien sube. la pregunta es la siguiente puede ser que este obstruida la linea de liquido, ó puede ser algun otro tipo de problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28568

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Funciona bien el ventilador de la unidad exterior? ¿está limpia la bateria de la unidad exterior?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28573

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo gusman ¿eres usuario final ? ya que si fuera así apenas podrás intervenir en el circuito ya que el herramental que nesecitas es muy técnico y hay que saber interpretarlo , y hay que extremar las medidas de seguridad , por lo que te aconsejo acudas a un .S.A.T o a algunos de los tecnicos que aquí postean , solo tienes que decirnos de que zona eres y seguro que encontraras un técnico cualificado para tu aparto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28594

  • gusman
  • Avatar de gusman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Si, elventilador funciona bien y el condensador no esta sucio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28598

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
presiones de baja??

presiones de alta??

consumo??

temperatura

algún dato
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28742

  • gusman
  • Avatar de gusman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
La presion de alta es superior a 360 LBR y pa de baja es superior a 85 LBr, termina parando el compresor por presostato de alta.
La temperatura del compresor es exesiva pero no llega a cortar el termistor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28743

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
pueden ser muchas cosas,entre ellas;

valvula de 4 vias,en la que posiblemente el teflon interior de cierre se haya desgastado o roto,bypaseando de esta manera alta con baja,eso eplicarias la presion de baja alta,y con este fallo lo unico que explicaria que cortase por presostato de alta seria que un compresor solo eleva la presion,los hay lineales y volumetricos,entonces si tenemos una relacion de compresion de ,un ejemplo,de10,si la presion de aspiracion es de 1 bar,e descarga tendremos 10bar,si en aspiracion tenemos 10 bar,en descarga 100bar,evidentemente estas medidas variaran en la medida de que varien otros factores,carga termica de la instalacion,temperaturas,gases,estructura de las lineas frigorificas,frecuencia de red,motores de CC,... y esto si es un problema.

Otra cosa seria que en el mismo compresor se haya roto o perforado la tuberia de descarga y este bypaseando alta con baja en el mismo compresor.

En cuanto a la linea obstruida,por suciedad o humedad no lo creo,te subiria alta pro baja entrria en vacio y pararia por baja.

es una averia complicada que necesita mano de obra cualificada y con herramientas que se han de saber usar,teniedo en cuenta con las presiones que se trabajan,

si eres un usuario final,mi recomendacion es la misma que la de lafaraonadelfrio, antes de meter la zoca,es mejor que busques un profesional que lo repara,recuerda que en este foro esta compuesto por grandes profesionales en la materia y que sin duda te resolveran el problema satisfactoriamente,

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28748

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aparte de lo que te comenta orubio

vamos por parte , debido a mi ignorancia en el tema de clima , desconozco si ese tipo de aparatos , lleva incluido presostato de alta , los pocos que conozco , nos los incluyen , por lo que veo difícil que este pueda saltar.

segundo tampoco sabemos que gas tiene la instalación , por lo que desconocemos los regímenes de trabajo ,

tampoco conocemos la zona de trabajo , por lo que no sabemos en que ciclo esta trabajando,
en ciclo de calor

o ciclo de frió


ahora bien suponiendo que el aparato sea de r-22 y estuviéramos trabajando en ciclo frió;

las presiones son elevadas

por lo que yo no descartaría dos opciones

primera que tuviera exceso de gas ,

lo que explicaría una elevadas presiones tanto en alta como en baja ,

solución; recoger el gas con la maquina recuperadora
comprobar de fuga
con nitrógeno seco, localizar y eliminar fuga
colocar o cambiar filtro deshidratador
hacer un buen vacío si es posible aplicando calor
(puede servir un secador de pelo pero si tienes un decapador eléctrico mejor)
cargar la maquina por peso
si aun mantiene la ficha de características del fabricante
si no la tuviese , utilizar el sistema de
recalentamiento
consumo
presiones
recuerda una vez cargado de gas , colocar ,una pegatina con el tipo de gas y la carga suministrada , así la próxima vez sera mas fácil,

la segunda opción es la de incondensables en el sistema ,(aire)

solución ; la misma recomendada anteriormente,

espero haberte sido de ayuda , aunque aun no sabemos si eres técnico o usuario final , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 14 años 3 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28952

  • gusman
  • Avatar de gusman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Gracias, la solucion fue haber cambiado el refrigerante, aparentemente estaba contaminado.
Gracias por la solucion.,.-11 ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #28953

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdona amigo gusman ¿¿¿ contaminado???? ¿puedes ser mas explicito?
disculpa mi ignorancia , pero no agarro bien , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #29052

  • gusman
  • Avatar de gusman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Cuando digo cotaminado, es que no hera puro el refrigerante, si no me refiero que puede ser que tuviera aire junto con el refrigerante R-22.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta y baja hace 14 años 3 meses #29055

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
la presencia de incondensales en el circuito podria explicar la presion alta en la descarga,y, posiblemente tambien en baja,puesto que al no condensar bien,la valvula no funciona y con poco refrigerante inunda el evaporador de aire mezclad con refrigerante a alta presion.
ahora deberias determinar por que se lleno de aire el circuito,alguna fuga,mal vacio cuando se instalo.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information