TEMA: recalentamiento y el subenfriamiento

recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12750

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigos del foro hoy les quiero transmitir una consulta que muchos frigoristas o reparadores nuevos hacen sobre este tema

suponiendo un equipo de a/a tipo pared o split ( frió solo )de 3000 frig que trabaja con r22 y a una temperatura exterior o reinan-te de 33 grados centígrados ,humedad 55 %

equipo refrigerado por aire (ventilador o forzador )

preguntas :

¡donde deben estar colocados los termómetros para medir (si alguien acompaña la respuesta con una fotografía o dibujo mejor que mejor)

cuanto deben marcarme esos termómetros

y que presiones deben marcar los manifold

si alguien puede agregar mas preguntas mejor ,luego los molestare preguntando por equipos de bomba de calor

saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12893

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Saludos Icaro, en cuanto pueda te mandare unas fotos y otras de la bomba de vacio que pediste.
Un Saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12905

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigaso pablo muchas gracias y las espero con ansiedad jajajajajaj


saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12910

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
De cualquier manera amigo Luis te digo que todas estas medidas varian bastante dependiendo de que tipo de maquina sea(recalantamiento y subenfriamiento menos) pero saltos termicos entre unidades si.(inverter, velocidad fija, control de condensacion,etc..)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12911

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
Pablo mi consulta es bastante simple :

equipos inverter en argentina practica mente no existen
los equipos que trabajamos normalmente son compresores rotativos o alternativos con r 22 .


saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12922

  • conducsoul
  • Avatar de conducsoul
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Karma: 0
hola compañeros aqui os envio un archivo para haber si vale de alluda,yo e empezado a estudiar esto hace poco,saludos un fuerte abrazo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 15 años 3 meses por conducsoul.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12964

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Última Edición: hace 15 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12968

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Interesante aporte
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12975

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigaso picasso te agradezco tu aporte enormemente ,pero amigaso este documento nada tiene que ver con un a/a real y te enumerare varios puntos para que me entiendan ,

los a/a de 3000 4500 6000 frig no tienen válvula de expansion termostatica ya que la expansion es directa ,

en los compresores del tipo rotativos el recipiente de líquidos esta pegado al compresor

por esta y otras razones es que no logro llegar a entender este tema ya que los pdf y documentos que he leído hasta hoy día nada tienen que ver con los equipos de a/a reales

repito nuevamente que mis notas en este tema son en modo pregunta y no en afirmación ,si notan algún error en mis escritos por favor no duden en corregirme ya que me están haciendo un favor .


saludos desde bs as rep argentina
Última Edición: hace 15 años 3 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12978

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola, la expansión si es directa, lo haga con válvula o capilar y en los rotativos no es un recipiente de liquido lo que llevan, es un separador para q no llegue liquido al compresor.
En el aporte de picasso se habla de un circuito estandar, valido para comprender un sistema frigorífico real.En tu caso lo que no llevaran tus maquinas será calderín ni visor pero el resto es igual, omitiendo claro que lleve valvula de 4 vias, y en vez de válvula de expansión posiblemente un capilar u orificio.
Espero haberte aclarado algo, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12979

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Por cierto picasso me a gustado la documentación, buen aporte, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento y el subenfriamiento hace 15 años 3 meses #12981

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
en este post escrito hace ya bastantes semanas esta explicado con unos datos bastante técnicos , ya que intervinieron grandes maestros ,hugoa olfera ect ect en fin de vez en cuando es bueno comprobar en buscar en el foro que hay artículos importantes, un saludo7


www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=15&id=1547
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.