Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: AC me arranca y para en bucle continuo

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 1 semana #196589

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Hola amigos!
Tengo un split BOSCH Climate 5000 de 7kw que lleva unos 4 años montado.

El caso es que en modo calor ahora me hace cosas raras, me arranca 5 minutos se pone a toda potencia hasta que sale aire caliente, luego se para 2 minutos y vuelve a hacer lo mismo todo el tiempo.
Se pone en bucle continuo, pero me he dado cuenta que si de los 24º que lo he tenido siempre, lo bajo a 17º, solo me hace el bucle una sola vez y luego se estabiliza y puede funcionar horas.
Claro que no es el plan, a 17º no me rinde lo que yo quiero y se que algo falla.
Los filtros están limpios y lo he reiniciado quitando la luz.

No se si tendrá algo que ver, pero este mismo año le tuve que reparar un racor porque perdió todo el gas. Le pusimos 1900 Grs de R410A, quizás unos 50 Grs de mas de lo que indica la máquina, pero no creo que sea eso.

Yo apunto a algún sensor, pero no soy frigorista... por eso pregunto.
Gracias de antemano por las respuestas.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 6 días #196591

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola MF1 cuando puedas pon el equipo en modo bucle nos dices la temperatura del tubo más grueso que sale de la unit exterior , ok ?
Felices fiestas
Un saludo
Última Edición: hace 4 meses 6 días por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MF1

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 6 días #196592

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El funcionamiento normal es que en modo bomba entra la unidad exterior y la interior no entra hasta que la linea gorda o descarga no tiene una temperatura lo suficientemente alta para no impulsar aire frio al local.
Tienes dos opciones o la carga es insuficiente o la sonda de retorno esta leyendo una temperatura erronea y por eso entra y para e decir trabaja en ciclos cortos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MF1

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 5 días #196597

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
Muy buena sugerencia la de nuestro amigo silenbloc, lo único que me gustaría añadir es que ese tubo que no sea el del desagüe, pero la verdad es que no creo que tenga grandes diferencia de temperatura entre ambos tubos, y más aun cuando esta en modo bucle.
Efevtivamente, después de largos años dedicado a este mundo he comprendido que entre el tubo más grueso que sale de la unit. exterior y el tubo del desagüe hay una correlación, sobre todo si la lectura de la temperatura del tubo de desagüe se hace a unos 25 cm. y se tiene en cuenta la humedad relativa del aire alojado en la dependencia a climatizar.
un saludo y siempre con ganas de ayudaros....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MF1

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 4 días #196604

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas noches.. Cuando te refieres que arranca y para a que unidad te refieres. A las maquina completa o solo a la unidad interior? Si es la unidad interior y el ventador interior te arranca a máxima velocidad y para. El problema esta en el sensor de pozo, esla sonda que va metida dentro del tubo si destapas el. Evaporador. As probado a ponerla en frio a ver si trabaja bien?
Última Edición: hace 4 meses 4 días por fulala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MF1

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 4 días #196606

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Hola de nuevo!
Me extrañaría mucho que fuera falta de gas, porque le pusimos a tope.

Cuando el equipo está estable en modo calor con el termostato a 17º y la temperatura exterior es de 5º y la interior de 16º, el consumo es de 1300W, cuando el tope le la máquina es de 3400W.

Si toco los tubos de la unidad exterior, el grande te quema los dedos y el pequeño está tibio.
Ya no es como antes que el pequeño se helaba por falta de gas.

Hoy hice la prueba otra vez y con estas temperaturas en interior y exterior, la máquina arranca, se pone a 3400W unos 10 minutos con el ventilador interior a tope. De repente para todo, la interior y la exterior. A los 2 minutos arranca, se pone a 2500W y va bajando lentamente hasta estabilizarse en 1300W y así puede estar horas. Si hace desescarche, arranca de nuevo a 2500W y se pone estable a 1300W.
Todo esto lo hace con el termostato a 17º, si lo subo a 18º o más, ya hace bucles de arranque y paro indefinidos.

Todo esto lo pregunto para asegurarme de que podría ser un sensor, ya que me queda garantía extendida que pagué para 5 años y si vienen del SAT y el equipo no tiene nada, me van a cobrar una pasta y acabo de pagar unos 400€ de reparar la fuga y poner gas.

Gracias por las respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 4 días #196609

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por los datos que aportas podría ser tuviera una pérdida de refrigerante en éste tiempo, mientras el equipo está en funcionamiento el compresor ventilador unit exterior y unit interior están en funcionamiento , cuando para todo es por detección de fallo .
Me gustaría saber: qué temperatura tiene el caño grueso de la unit exterior siendo de 7kw será de 5/8 .
El equipo es inverter ?
Refrigerante r410a?
La temperatura del tubo >100°C ?
Buena entrada de año y feliz 2024!!
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AC me arranca y para en bucle continuo hace 4 meses 17 horas #196612

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas noches por lo que comentas tiene toda la pinta que es el sensor de pozo. La sonda que va dentro del evaporador, as probado a ponerlo en frio. Ponlo en frio y si en frio te trabaja bien es esa sonda seguro...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information