Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: fallo multiesplit

fallo multiesplit hace 5 meses 1 día #196570

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas compañeros tengo un problema con una exterior multiesplit marca lg modelo fm17ah q esta funcionando perfectamente y a las 4 o 5 horas de estar en marcha las dos unidades interiores sale el fallo ch21 podria ser placa unidad exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo multiesplit hace 4 meses 4 semanas #196573

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola jhoni buen día , por poder ser pueden ser muchas cosas más si cabe la avería no es en el mismo momento, revisa:
El voltaje la unidad exterior L / N es óptimo.
Cableado y terminales de compresor están en buen estado y hacen una conexión firme.

El estado del disipador del módulo IPM del compresor bien limpio la pasta térmica está en buen estado .

Por último el consumo de la unit exterior se encuentra en los valores según su etiqueta.
Ya nos vas contando.
Un saludo.
Última Edición: hace 4 meses 4 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo multiesplit hace 4 meses 3 semanas #196577

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas compañero todo probado y todo ok tension presiones deduzco que tiene q ser la placa exterior q no sacara corriente adecuada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo multiesplit hace 4 meses 3 semanas #196578

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buen día si está todo lo demás ok :
Sería interesante verificar la salida del módulo IPM su voltaje es equilibrado.
Además de los valores de las bobinas del compresor y su aislamiento.
No obstante se me hace extraño el comportamiento del equipo, si la falla fuera del sistema de control el equipo no demora 4 ó 5 horas.
Me hace sospechar algún fallo del suministro eléctrico o de Lord Voldemort .
Ya nos vas contando .
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information