He tocado la sonda de descarga justo a la salida del compresor y no parece que tenga una temperatura excesiva.
He soltado ambos sensores (de descarga y de tubo) sin desconectarlos de la placa y sigue dando los mismos códigos de error.
Por cierto que en la placa principal de la unidad exterior hay un led rojo que cuando cuando el compresor funciona esta encendido y cuando se para queda intermitente ocho veces y así hasta que el compresos vuelve a arrancar que ese led rojo queda encendido sin intermitencias hasta que el compresor se para y vuelve a parpadear ocho veces .
Coge los sensores a la misma temperatura ambiente y checa que valor dan el de descarga a 20ºC son unos 64 kΩ y a 60 ºC unos 12 kΩ al del intercambiador ext a la misma temperatura son 6 kΩ y 1kΩ respectivamente ya nos dices .
Saludos
Hola Silenbloc, no encuentro ningún thermistor que de a 20ºC unos 64 kΩ y a 60 ºC unos 12 kΩ .
No sé de cuántos K debería ser el sensor para obtener estos valores
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Problemas con sonda de tubo
hace 2 años 1 mes #195545
tomeu hol.... creo que tengo la impresion de que nos gusta mucho toquetear, y asi lo que pasa es que la maquina se desmadra, la descontrolas, etc, en mi ultimo post decia igual lo mismp, tu venga con la sonda, la sonda , la sonda, la mejor herramienta es la cabeza,
dices que miraste la sonda de descarga,esa sonda es para la presion de alta , asi que no,
por que la alarma te diria alta presion , luces por aqui luces por todos lados ,
Tienes toda la razón joseb71 está claro que el aire acondicionado ya es viejo y casi no hay repuestos y terminaré comprando uno nuevo y moderno, es verdad que toqueteando igual se descontrola, pero mientras y por orgullo personal intento repararlo.
Seguiré también tus consejos y ya os iré contando.
Gracias por vuestra colaboración
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Problemas con sonda de tubo
hace 2 años 1 mes #195548
He tocado la sonda de descarga justo a la salida del compresor y no parece que tenga una temperatura excesiva.
He soltado ambos sensores (de descarga y de tubo) sin desconectarlos de la placa y sigue dando los mismos códigos de error.
Por cierto que en la placa principal de la unidad exterior hay un led rojo que cuando cuando el compresor funciona esta encendido y cuando se para queda intermitente ocho veces y así hasta que el compresos vuelve a arrancar que ese led rojo queda encendido sin intermitencias hasta que el compresor se para y vuelve a parpadear ocho veces .
Coge los sensores a la misma temperatura ambiente y checa que valor dan el de descarga a 20ºC son unos 64 kΩ y a 60 ºC unos 12 kΩ al del intercambiador ext a la misma temperatura son 6 kΩ y 1kΩ respectivamente ya nos dices .
Saludos
Hola Silenbloc, no encuentro ningún thermistor que de a 20ºC unos 64 kΩ y a 60 ºC unos 12 kΩ .
No sé de cuántos K debería ser el sensor para obtener estos valores
Saludos
Son datos da, el fabricante para sus equipos y para ellos les hacen los sensores de temperatura , el del intercambiador ext te debe dar el mismo valor que el de ambiente unit exterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.