Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192710

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola a todos.
A ver si alguno me podéis ayudar.
En mi vivienda tengo una enfriadora por agua y 4 fancoils. El fancoil del salón, es marca DAITSU, según los parámetros del mando de pared a través del menú (Cancel+Fan) muestra el valor de unos sensores C1 y C3 que entiendo son la temperatura del agua cuanto entra al fancoil y la temperatura del agua cuando sale del fancoil.
La enfriadora me informa que el agua sale de la misma a 5,5ºC y retorna a 8ºC. El sensor C1 del fancoil me dice 7ºC y el sensor C3 del fancoil me dice 17ºC. Ese salto de 10ºC solo se me da en ese fancoil. Tras 1 hora de funcionamiento monitorizando con un termómetro en la salida de aire del techo, la temperatura del aire que expulsa no baja de 23ºC. Algo debe ir mal ¿no?, llegando el agua al fancoil a 7ºC, la temperatura de salida del aire debería estar por debajo de 15ºC ¿no?. Los técnicos han probado incluso a quitar la válvula de 3 vías y conectar directamente la tubería al fancoil.
¿Qué creéis puede estar pasando? A ver si me podéis dar alguna pista.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192711

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola.
Qué tal los mantenimientos preventivos? Suciedad de intercambiadores? Filtros?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192713

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
El sistema lo montaron el verano pasado y la verdad ha tenido poco uso. No he mirado el estado de los filtros.
¿Sabes si esos parámetros C1 y C3 que aparecen en la consola del fancoil (marca daitsu) significan lo que yo creo, es decir temperatura de entrada del agua al fancoil y temperatura de salida del agua? Si es así, no es normal esa diferencia de 10ºC ¿verdad? con esa temperatura de entrada de 7ºC el aire impulsado debería estar cercano a los 15ºC ¿verdad? Es cierto que desde el fancoil hasta la salida del aire habrá una distancia de 5 metros en el conducto pero no como para que la temperatura de salida del aire por la rejilla no baje de 23ºC ¿verdad?

Gracias por tu ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192714

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Creo que eres usuario final asi que intentare utilizar un lenguaje coloquial para que me entiendas. Comentas que la enfriadora te una temperatura de salida de 5,5 y retorna a 8 grados; en un principio espero que la tuberia este bien aislada porque con esas temperaturas tan bajas los charcos por condensacion estan asegurados. Lo normal en calculo se trabaja con 7 de salida y 12 de retorno por lo que en tu caso o la maquina esta sobredimensionada o los fan- coils no rinden.
En tu fan-coil comentas que la sonda de entrada mide 7 y ala salida 17 grados, esta claro que tienes un problema de caudal. Mi consejo es primero comprobar el caudal de la bomba, en tu caso y siendo un circuito tan pequelo con 2 bares de impulsion sobraria y el de retorno deveria estar sobre 1,5 bares o inferior, una diferencia de presion superior nos indica una perdida de carga alta en el circuito.
Desconozco si la instalacion es antigua o nueva si es de despues del 2007 los fan-coils deverian de llevar valvulas limitadoras de caudal que ademas sirven para evitar tu problema que es tener una instalacion desequilibrada hidraulicamente. Ya nos contaras si el tecnico es un poco avispado deveria solucionarte el problema facilmente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192715

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Si soy usuario final pero al final de tanto mirar parámetros en la enfriadora terminaré por aprender algo...,
No sabía lo de la condensación a temperaturas bajas. La enfriadora tiene una función "Wheater Dependence" que por el manual parece indicar que autoregula la temperatura mínima en función de las condiciones exteriores. Si pongo esa opción la temperatura del agua no baja de 10ºC, que creo que sería lo adecuado ¿no crees? Yo entiendo que con un rango 10ºC-12ºC, el aire de impulsión debería estar +- 15ºC. Sé que son mas variables las que pueden influir pero a grosso modo entiendo que el sistema debería estar dando ese rendimiento para considerar que está funcionando ¿no?
¿Conoces esos sensores c1 y c3 de los DAITSU? En el manual indican sensor 1 serpentin y sensor 2 serpentin. Yo he sobreentendido que tiene un sensor a la entrada del serpentin y otro a la salida del serpentin y es lo que me extraña que se produzca una perdida de 10 ºC . Puede ser lo que comentas, si hay poco caudal dentro del serpentin pues puede darse esa diferencia.
En la enfriadora según me comentan y creo que incluso en el mando de la enfriadora aparece que la presión del agua es de 2 o 2,5

Por dar mas pistas, en cuanto apago el fancoil, los sensores c1 y c3 se igualan a la temperatura de bajada del agua de la enfriadora.

Por dar mas detalles en la enfriadora hay dos parámetros que entiendo son la presión de salida y de retorno aunque lo da como ºC creo que son presiones. Los parámetros son "En.pressure" = 25ºC y "Su.pressure" = 10ºC
Última Edición: hace 3 años 9 meses por pekisoft.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192716

  • Goibumin
  • Avatar de Goibumin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Creo que los sensores son
C0: Temperatura aire de retorno
C1: Temperatura batería frío
C2: DIP swich setting
C3: Temperatura batería calor (para sistemas a 4 tubos)
Podrías comprobar en el resto de fancoils (aparte del del salón) que valores tienes de sondas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192717

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Mi sistema es de 2 tubos, pero el sensor C3 también da un dato. De hecho en alguno de los 4 fancoils que tengo, el C1 y el C3 están intercambiados, es decir, en la mayoría el C3 da el mismo dato o muy similar a la temperatura e salida de la enfriadora, mientras que el C1 suele dar 1 o 2 ºC mas que el C3. En uno de los fancoils está al revés. Y en el fancoil que me da problemas, no enfría lo suficiente, en el C1 me da del orden de 10ºC mas que el C3.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192721

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para ayudarte un poco mas podrías decirnos el modelo de maquina y el de los fan-coils así como su potencia para tener una idea de la instalación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192736

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Este el modelo de la enfriadora y la presión que tiene en funcionamiento con solo el fancoil que me da problemas. En cuanto pueda miro el modelo del fancoil

DAITSU 3ICD4001 CRAD/UIAWP 30

En funcionamiento el manómetro que hay junto a la enfriadora marca 2 bares
Última Edición: hace 3 años 9 meses por pekisoft.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192737

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... 5 ºc de salida y ocho de retorno, como es eso,ese fancoil tendra la culpa , si no lo purgas, si no limpias,,tomas lecturas,, y que hicieron los tecnicoss es el que esta mas lejos de la maquina,si es que fueron los tecnicos no lo solucionaron, llama a alguno que sepa,los radiadores hay que purgarlos cuando se pone la calefaccion, pues en esa instalacion igual puede tener aire, me gustaria saber si es el ultimo de la fila, y la valvula esta bien, y la presion de bomba como esta , sal....suerte si es el ultimo, cierra un poco el paso de los anteriores,un tecnico un tecnico , sabes el caudal de aire que tiene que salir por ese,si es nuevo de obra igual esta mal el calculo,sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192738

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Segun comentas en anteriores post la instalacion tiene un año, por lo que deve de estar en garantia, desconozco si es obra nueva o se a realizado en reforma. Esto es importante ya que si para la instalacion se a tenido que modificar la potencia contratada el electricista a tenido que pedir al instalador un certificado justificando ese aumento de consumo y por ende el instalador a tenido que realizar una memoria tecnica.
Lo normal y comun es que la empresa que te a realizado la instalacion en la finalizacion de la misma te hubiese entregado una documentacion que en funcion de la potencia es una memoria tecnica o un proyecto firmado por un tecnico.
En cualquier caso en esa documentacion deve de haber como minimo un plano de principio , el calculo de cargas, manual de mantenimiento y uso asi como la documentacion de instalacion mantenimiento y uso de los equipos.
Claro estamos en España para lo bueno y lo malo y no siempre se cumple con la ley. Mi consejo es que no toques nada y exige ala empresa instaladora una solucion, ah lo habia olvidado en la documentacion deve estar el certificado de puesta en marcha firmado por un tecnico con el RITE
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 9 meses #192741

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Ya, lo de la documentación técnica no lo tengo, pero la instalación es nueva y si el equipo está en garantía pero la empresa no parece dar con el problema. Creo que el fancoil es el último de la fila, porque es el que está en la planta baja, mientras los otros 3 están en la planta alta y la enfriadora está en la azotea.

Como he comentado anteriormente, le han quitado la válvula de 3 vías al fancoil que da problemas para ver si con eso mejora, pero al contrario incluso va a peor, ahora mismo la impulsión por una de las rejillas marca 25,5ºC después de estar encendido 4 horas..., vamos que estoy tirando el dinero (pero claro en la calle hay 35ºC). En estos momentos el fancoil marca sensor C1 marca 21ºC y el C3 marca 17ºC, mientras que la enfriadora está marcanco T-waterin PE 20ºC y T-waterout PE 17ºC, ya que la he puesto en modoe Weather Dependence, me asusté cuando un compañero anteriormente comentó que a la temperatura que me estaba sacando el agua la enfriadora podría estar produciendo condensación en las tuberías si no estaban resguardadas y ya es que no me fío.

A ver si luego puedo mirar el modelo de fancoil en la propia máquina, será un Daitsu, pero no estoy seguro del modelo exacto.
Sé que la empresa instaladora debería ser la que lo arreglase, pero ya me da la impresión que están dando palos de ciego.
Gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information