Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 8 meses #192742

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El compañero que te comento lo de la temperatura fuy yo; no te asustes puedes trabajar con temperaturas de impulsion de 5, 6, o 7 grados lo que ocurre es que viendo como hoy en dia realizan las instalaciones y colocan el aislamiento lo normal es que condensen, yo e tenido intalaciones industriales para procesos con glicol a -10 grados sin problemas (aunque en estos casos se forman bloques de hielo).
A mi me da la sensacion que lo que tienes es un problema de distribucion de agua ya sea porque los sedimentos de montaje se hayan quedado dentro y al ser la parte mas baja esten alli o que el picaje de ese fan-coil este mal realizado.
Una prueba facil seria cerrar las llaves de los demas fan-coils y comprobar el manometro de la bomba para ver si pasa caudal, esto es facil de realizar siempre y cuando el tecnico que vaya sepa como minimo leer y escribir cosa que dudo.
La verdad es que segun va pasando los años y con las facilidades que hay hoy en dia en temas de formacion reglada, internet y apoyo de los fabricantes me da la sensacion que cada vez hay menos tecnicos cualificados y los que estamos actualmente nos queda un suspiro para la jubilacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 8 meses #192743

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Ya he visto el modelo de fancoil es un DAITSU FDHD-30B.

Una cosa que me sorprende es que ese modelo es de 8150 frigorias creo, pero la enfriadora es de 7500 frigorias en modo cool. El fancoil está sobredimensionado ¿no?, de todas formas supongo que con la enfriadora trabajando para él solo debería ir mejor ¿no?
La estancia en que se pretende refrigerar con dicho fancoil es de AnchoXLargoXAlto = 8x8x3

Los otros modelos de fancoil que esos sí parecen ir bien son :
2 FANCOILS DAITSU FDLD-09EC
1 FANCOIL DAITSU FDLD-12EC

Gracias
Última Edición: hace 3 años 8 meses por pekisoft.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 8 meses #192746

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
goldete escribió:
El compañero que te comento lo de la temperatura fuy yo; no te asustes puedes trabajar con temperaturas de impulsion de 5, 6, o 7 grados lo que ocurre es que viendo como hoy en dia realizan las instalaciones y colocan el aislamiento lo normal es que condensen, yo e tenido intalaciones industriales para procesos con glicol a -10 grados sin problemas (aunque en estos casos se forman bloques de hielo).
A mi me da la sensacion que lo que tienes es un problema de distribucion de agua ya sea porque los sedimentos de montaje se hayan quedado dentro y al ser la parte mas baja esten alli o que el picaje de ese fan-coil este mal realizado.
Una prueba facil seria cerrar las llaves de los demas fan-coils y comprobar el manometro de la bomba para ver si pasa caudal, esto es facil de realizar siempre y cuando el tecnico que vaya sepa como minimo leer y escribir cosa que dudo.
La verdad es que segun va pasando los años y con las facilidades que hay hoy en dia en temas de formacion reglada, internet y apoyo de los fabricantes me da la sensacion que cada vez hay menos tecnicos cualificados y los que estamos actualmente nos queda un suspiro para la jubilacion

Gracias, no vi tu respuesta.
De todas formas he dejado configurada la enfriadora en modo "Weather Dependence", así el limite no suele bajar de 10ºC.
De hecho con esa configuración los 3 fancoils de la planta alta que son distintos del de la planta baja, van bien e impulsan el aire por la rejilla en el entorno de 18ºC.
Le comentaré al técnico lo que comentas de cerrar las llaves y probar la presión a ver que tal.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 8 meses #192751

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si la empresa instaladora no sabe lo que está sucediendo mal vamos , porque del mismo modo tampoco habrán realizado bien la instalación .

El problema reside en un mal cálculo y dimensionamiento del tramado de las tuberías .

Por otra parte han tomado en cuenta la ocupación de las habitaciones por el día y noche así como la demanda , de ahí que que el fan-coil del salón tenga la capacidad de la enfriadora .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 8 meses #192752

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
diles que tienen que purgar el ultimo , hay que mojarse aflojar la llave de salida del fancoil para saber si pasa el agua bien o no, ya te dije que sera el culpable ,y limpia el filtro y la bateria lo que puedas,es problema de agua, seguro que la valv esta bien , sabes si el agua pasa por la bateria , o no pasa y se va por el retorno, asi que un tecnico, no va mas, sal......otra cosa el fan coil esta abajo el agua va primero a los de arriba,,,pues si no tienes un elemento de aspiracion en el retorno, una bomba, el agua pasa pero sin prisas a la maquina, con lo cual no baja la temp , asi que un tecnico pero de la casa, no quien la monto, yo no se si la tiene ,pero si no consultalo con el servicio tecnico si falta esa bomba, el montaje lo hizo el de la tienda que te lo vendio,pues llama al servicio tecnico de la maquina sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 8 meses #192756

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
El retorno tiene una bomba.
Han limpiado el fancoil y no han notado ningún bloqueo, han purgado el aire del circuito, lo han vuelto a poner todo en marcha y nada sigue igual. El próximo día van a cerrar todas las llaves y solo dejarán abierto el fancoil que da problemas, a ver.
Mi teoría es que uno de las conexiones en uno de los fancoil está al revés, pero vamos yo no soy técnico. Hay uno de los fancoils que los sensores C1 y C3 va al contrario que los otros 3, claro que también puede que en ese fancoil lo que esté es mal conectado el sensor a la placa base, supongo que ambos sensores llevarán el mismo tipo de conector a la placa base.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 8 meses #192760

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues si que son incompetentes los chicos, lo del purgado se lo podian haber ahorrado ya que si la enfriadora esta por encima de los fan-coils esta ya incorpora un purgador automatico; cerrar las valvulas de los 3 fan-coils restantes son 10 minutos y probar en el ultimo que pasa agua, ademas como comentaste en post anteriores ya probaron sin la valvula solo con los latiguillos.
Tan dificil es cerrar las llaves y soltar un latiguillo para ver si sale agua abriendo despacio una llave y despues probar con la otra yo aluzino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 7 meses #192919

  • pekisoft
  • Avatar de pekisoft
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola, me han comentado que creen que la enfriadora no está dimensionada para ese FC, así que la solución es poner una enfriadora mas potente.
A mí que soy un neófito en estos temas pensaba que al ir bien los 3 FC de los dormitorios y la suma de sus frigorías es superior al del FC que me da problemas, no era por potencia, pero por lo que me han comentado incluso para esos 3 FCs que yo pensaba que iban bien la potencia no es suficiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 7 meses #192923

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Con un salto térmico de 3ºc en la enfriadora no veo falta de potencia, yo insistiría en el equilibrado de tuberías primero, puede ser que la bomba aspire de los otros fan coils que están más cerca y casi todo el caudal pase por ellos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 7 meses #192926

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol
sal
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fancoil no enfría lo suficiente salto termico 10º hace 3 años 7 meses #192927

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas por los datos que se estan viendo en el post ese fancoil tiene demasiada potencia para la enfriadora, entrada de agua 7 salida a 17 grados me parece mucho salto de temperatura faltan mas renovaciones de agua dentro de ese fancoil (para que me entiendas el agua se queda mucho tiempo dentro del fancoil y sale sobrecalentada a 17 grados) lo primero mirar en los manometros de las bombas que haya presion para saber que tenemos agua en la instalacion cerrar las llaves de los distintos fancoil y observar como se comporta los manometros y comprobar los saltos termicos en la bateria y en la entrada y salida del agua del fancoil que falla (el fancoil la bateria no debe de estar sucia si la bateria estuviera sucia la temperatura de entrada del agua no tendria ese salto tan grande de temperatura entre entrada y salida osea que tiene intercambio la bateria) yo creo que los tiros van en que el fancoil es grande ya aparte habria que mirar tambien como esta diatribuida la tubiera y como estaria dimensionada, ver si alimenta bien la tuberia a ese fancoil) pero vaya que el fancoil me parece grande
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.383 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information