Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192551

  • ezeaguerre
  • Avatar de ezeaguerre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola, cómo están? primera vez posteando por aquí! Soy de Buenos Aires, Argentina. Hace ya unos años
hice un curso de refrigeración para el automóvil simplemente porque me parecía interesante, pero en
realidad soy programador, así que me considero un lego en esto de la climatización.

Tengo una consulta respecto a un aire acondicionado que está recién instalado (mañana miércoles se cumple
la semana). Es un LG Split Inverter con compresor "Dual Cool" y modo frío y calor. Es una unidad de 3000
frigorías (así figura en la boleta de compra), el manual dice 12.000 BTU/h. El espacio a climatizar es de
6x3 metros y tiene una altura aprox de 2,80 m.

En estos días de frío se genera hielo en la unidad exterior, la consulta es si esto es normal. Yo entiendo
que esto puede pasar, pero es normal la frecuencia con la que sucede esto? Hoy estuvo encendido desde las
9 de la mañana y hasta el mediodía sólo había logrado subir la temperatura a unos 19 grados centígrados.
A eso de las 18 horas llegó a los 23 grados centígrados (que es más que suficiente, pero tardó casi todo
el día en llegar a esta temperatura). En el transcurso del día se habrá activado el modo de desescarchado
una docena de veces. La última vez que se activó fue hace unos minutos a las 20:13.

Esta es la tabla de temperaturas, humedad, presión y viento del día de hoy según la estación meteorológica
de mi ciudad. Esta se encuentra en un campo, por lo que asumo que la temperatura en el patio de mi casa puede
ser un poco mayor.
HoraT (°C)HR (%)Presión (hPa)Viento
08:003931024.2 hPaCalma
09:003.8901022.9 hPaSudeste 9 km/h
10:005.2841023.3 hPaSudeste 9 km/h
11:007741023.2 hPaSudeste 13 km/h
12:008.2691022.9 hPaSudeste 13 km/h
13:009.2611022.6 hPaEste 18 km/h
14:009.6581021.7 hPaSudeste 14 km/h
15:009.4561021.2 hPaSudeste 9 km/h
16:009.4581020.6 hPaSudeste 14 km/h
17:009.2581020.6 hPaSudeste 14 km/h
18:008.2611021.2 hPaSudeste 14 km/h
19:007.6671021.4 hPaSudeste 14 km/h
20:007.8691020.4 hPaEste 5 km/h

Es mi primer equipo frío/calor, no tengo idea si el rendimiento y la frecuencia de desescarchado es correcta,
pero me genera muchas dudas. Esperaba que calentara más rápido y que se congelara menos. Además, el técnico
que la instaló no le hizo una prueba de estanqueidad. Me consta que le hizo vacío, pero ni siquiera miró
el manómetro, ni intentó comprobar si el vacío se mantenía. Ni hablar de una prueba con nitrógeno a presión,
no vi que tuviera un tubo de nitrógeno en ningún lado. A lo mejor es sólo mi desconfianza, pero esperaba un
mejor rendimiento. También podría ser que esté subdimensionado el equipo, pero por lo que entiendo no sería el caso.

En fin, creo que se hizo un poco largo, pero si me confirman la sospecha de que no rinde lo que debería rendir, entonces llamaré a otro técnico. Y si así como está es lo que puede tirar la unidad, entonces la complementaré con estufas para que aumente más rápido la temperatura dentro de casa.

Ah, como dato extra, tengo una ventana de 1,4x1,0 metros en la misma pared que el aire acondicionado. No tiene persiana pero la puedo tapar con cortinas. Luego hay una ventanita chica, en una pared perpendicular y a 5 metros del aire de 0,90x0,50 metros. En el ambiente somos dos personas de manera casi constante (más ahora que estamos en cuarentena), una heladera, el televisor, un termotanque eléctrico y la cocina (también eléctrica).

Bueno, muchas gracias, aunque sea por leer todo el choclo que escribí :-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192555

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un cordial saludo , se agradece el choclo , cuantos más datos se aportan mucho mejor .

La temperatura y humedad que tienes en el ambiente unit exterior,es muy baja y % H alta , éso hace que el equipo pierda rendimiento y realice más desescarches .
Revisa en la unit exterior no haya recirculación de aire , por otra parte toma temperatura que jala la unit interior así como la que recoge y nos dices .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192560

  • ezeaguerre
  • Avatar de ezeaguerre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Ah bueno, lo que me decís me deja un poco más tranquilo, ya estaba dudando del instalador. Pensé que una vez superada la barrera de los 5 grados centígrados no se iba a congelar más.

Voy a tomar las mediciones de temperatura entonces y vuelvo a escribir :-) Respecto a la recirculación de aire, te referís a que el ventilador de la unidad exterior esté tomando el mismo aire frío que expulsa? No creo que sea el caso porque no tiene ninguna obstrucción delante de la salida de aire, no estoy seguro cómo lo podría medir, pero simplemente mirándolo creo que no recircula. Adjunto una imagen orientativa, no a escala, de la colocación de la unidad externa.

Se encuentra a 13 cm de la pared, y a 20 cm del alerón del techo, aunque hay un listón de madera que en la parte más próxima está a unos 9-19 cm de la parte superior de la unidad externa.

Además, me dijo el instalador que tenía que poner 3 metros de caño porque sino puede explotar, y esos 3 metros los enrolló y los dejó colocados entre la pared y la unidad externa para que no se vieran.

Después subo las mediciones de temperatura.
Muchas gracias!
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 9 meses por ezeaguerre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192563

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por dónde jala el aire es en la parte de los 13cms tienes un problema , sino es así se puede dar como óptima , aunque sinos fijamos el el manual de instalación , seguro que no cumple según la marca del fabricante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192570

  • ezeaguerre
  • Avatar de ezeaguerre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola! muchas gracias!

Hoy tomé unas mediciones de temperatura con un sensor DHT11 y un Arduino. Por lo que vi el sensor no es muy preciso, mide en el rango de 0-50 grados centígrados con una precisión de +/- 2 grados. (Acá está la hoja de datos: www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Tec...-Version-1143054.pdf).

Creo que hoy fue un mejor día para el aire acondicionado, la temperatura ambiente según la estación meteorológica estaba un poco más alta que los días anteriores, también hubo un poco menos de humedad. Hoy la unidad se puso a desescarchar un par de veces, pero mucho menos que el otro día. Recién ahora que anocheció y la temperatura está bajando y la humedad subiendo empezó a desescarchar un poco más seguido.

Tomé las siguientes temperaturas. No las tomé todas al mismo tiempo lamentablemente, porque tengo un solo sensor y le estaba dando tiempo a que se estabilice la medición (unos 5 minutos le estuve dando a cada medición).
LugarTemperatura (Grados Centígrados)Humedad Relativa (Porcentaje)
Ambiente Interno23,654
Ambiente Externo10,756
Entrada Unidad Interna @ 30 grados ventilador mínimo24,452
Salida Unidad Interna @ 30 grados ventilador mínimo44,316
Entrada Unidad Interna @ 30 grados ventilador máximo22,454
Salida Unidad Interna @ 30 grados ventilador máximo34,322
Entrada Unidad Externa @ 30 grados ventilador máximo11,553
Salida Unidad Externa @ 30 grados ventilador máximo5,770
Me parece que la medición que hice con la temperatura establecida en 30 grados y el ventilador al mínimo es una buena medición, la diferencia entre entrada y salida es notable. En la unidad externa tuve dificultades para medir, no sé si estaba muy cerca del rango que soporta el sensor o si el propio calor corporal interfería con la medición... no lo sé, pero me pareció que la diferencia entre la entrada y la salida de la unidad exterior era muy poco. Lo único que supongo es que está mal la medición.

Respecto a las medidas, efectivamente donde hay 13 centímetros de distancia es la parte donde ingresa el aire, la parte externa, por donde sale el aire, no tiene ningún obstáculo. Por lo que vi en el manual de instalación que vino con el equipo (y que le di al técnico cuando vino) la distancia mínima debería ser de 30 centímetros, así que no cumple con las especificaciones. Lo que no sé es si realmente eso puede ocasionar un problema o no.

Muchas gracias!
Saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192571

  • ezeaguerre
  • Avatar de ezeaguerre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Las últimas veces que desescarchó fueron las siguientes (datos de la estación meteorológica):
HoraTemperatura (Grados Centígrados)Humedad Relativa (%)Presión (hPa)
18:2012,3391014,6
19:3510,7461014,1
20:319,5531013,6
Se ve que la temperatura está bajando y la humedad subiendo. Está desescarchando una vez por hora aproximadamente, y está configurado en 24 grados y ventilador en automático.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192572

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Cuando realiza desescarche o antes de hacerlo durante su funcionamiento , se escarcha o congela el intercambiador de la unit exterior por completo o sólo un trozo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192576

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el volumen de aire desplazado por los ventiladores, de la unidad exterior, debe ser igual al que que debe ser absorbido a través del condensador. si hay restricciones en la circulación (entrada) del aire al condensador se nos crearan una serie de problemas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192586

  • ezeaguerre
  • Avatar de ezeaguerre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola, últimamente es sólo una parte la que se congela, adjunto unas fotos, donde de paso se pueden ver los caños enrollados entre la pared y la unidad, El el otro día que hizo mucho frío se había congelado casi entero!

Estas fotos las tomé justo antes que se activara el sistema de desescarche, a las 17:43, cuando la estación meteorológica marcaba una temperatura de 12 grados centígrados y una humedad relativa de 70%.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 9 meses por ezeaguerre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192587

  • ezeaguerre
  • Avatar de ezeaguerre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
El otro día se había puesto así! Hasta lo toqué y le dejé mis huellas. Este día hacía un poco más de frío, aproximadamente 7,5 grados centígrados y 70-72 % de humedad relativa.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 9 meses por ezeaguerre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192592

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El equipo está trabajando bien , habría que mirar que condiciones de temperaturas de trabajo tiene el fabricante ( en el manual estarán las condiciones de diseño ) , por otra parte ni silenblocks a puesto en la unit exterior .

La escarcha es normal .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ezeaguerre

Rendimiento y freq. desescarche split LG 3000 frig hace 3 años 9 meses #192596

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
totalmente de acuerdo con silenbloc, la escarcha es normal, no hay bloqueo por hielo. de pronto hay necesidad de acercar un poco los desescarches.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ezeaguerre
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information