Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190436

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B

Descripción de la avería: Enciende la máquina pero al abrir la carcasa del split se atasca y suena un traqueteo, sin poder finalizar la carrera para poder echar el aire.
Si le ayudo con la mano contó continua y ya funciona correctamente.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190440

  • jhonfft
  • Avatar de jhonfft
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas noches colega revisa el capacitor de marcha del motoventilador del split
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190442

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola buenos días , lo que ocurre sencillamente es que te está fallando el swich de lama .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190463

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
podrias explicarme mejor a que te refieres, no conozco los terminos swich de lama. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190464

  • CharlieMora
  • Avatar de CharlieMora
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Si fuera del capacitor no moveria nada, pero el motor funciona,solo que en mitad de la carrera se atranca y suena como intenta seguir girando sin exito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190477

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esa unit interior lleva un servo-motor que acciona unos engranajes plásticos ( tienen que estar lubricados ) y para detectar la posición apertura/cierre del frontal y lama inferior lleva un swich ,micro , final carrera ....etc si falla te generará una avería tipo C7 o similar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CharlieMora

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190479

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya sabes te toca mirar el mecanismo, el motor, si le llega tension eso es la persiana que abre y cierra cuando para, si no funciona algun engranaje mal etc etc claro que te hace ruido no purde hacer su trabajo y le cuesta por eso se queja el motor,por que no termina de hacer su ciclo,razon por la que podria llegar a quemarse, revisa o lo dejas abierto de por vida,si no quieres repararlo, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190480

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya sabes te toca mirar el mecanismo, el motor, si le llega tension etc, eso es la persiana que abre y cierra cuando para, si no funciona algun engranaje mal etc etc claro que te hace ruido, no puede hacer su trabajo y le cuesta por eso se queja el motor,por que no termina de hacer su ciclo,razon por la que podria llegar a quemarse, revisa o lo dejas con las lamas (persiana) abierto de por vida,si no quieres repararlo, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO DAIKIN FTXS25G2V1B NO ABRE hace 4 años 8 meses #190481

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya sabes te toca mirar el mecanismo, el motor, si le llega tension etc, eso es la persiana que abre cuando arranca y cierra cuando para, si no funciona algun engranaje mal etc etc, claro que te hace ruido, no puede hacer su trabajo y le cuesta por eso se queja el motor,por que no termina de hacer su ciclo,razon por la que podria llegar a quemarse, revisa o lo dejas con las lamas (persiana) abierto de por vida,si no quieres repararlo, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CharlieMora
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information