Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Orientación nitrógeno liquido para telefonía móvil

Orientación nitrógeno liquido para telefonía móvil hace 5 años 6 días #189566

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.





La idea esta ahii , se podrá construir uno casero ?
Puedo conseguir nitrógeno liquido ,
Utilizar un compresor de refrigeración el mas pequeño de taller ò bomba de vacio.
La idea es meterle presión a la botella para que el nitrógeno liquido suba al evaporador ò hacerle que suba por vacio al evaporador .
Bueno es lo que se me ocurre . ahora como regreso el nitrogeno a la botella ?
Que tipo de termostato de temperatura utilizar?
como tendria que diseñar el evaporador
Temperatura ambiente 35 grados inicio
temperatura final -140 grados en el evaporador .
agradeceria cualquier opinion
saludos
Última Edición: hace 5 años 6 días por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Orientación nitrógeno liquido para telefonía móvil hace 5 años 6 días #189571

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Para esa aplicación realmente no hace falta ningún compresor ni ninguna bomba de vació. Con un recipiente dewar, que así se llaman esos recipientes para líquidos criogenicos como por ejemplo el nitrógeno liquido a -196ºC (es.wikipedia.org/wiki/Vaso_Dewar), y los accesorios correspondientes para el trasiego o trasvase de nitrógeno liquido a otro recipiente (el evaporador) es suficiente. El nitrógeno liquido, gracias a esos accesorios comentados, puede salir un recipiente dewar a cierta presión y el solo llega a donde nos haga falta y en la cantidad necesaria. Eso si, lo primero de todo que hay que tener con todo ello es MUCHO CUIDADO.

El evaporador de los videos supongo que esta compuesto unicamente por dos recipientes rectangulares de acero inox, uno encima de otro y con cierta separación, y el inferior que es donde se derramara el nitrógeno liquido bien aislado y de manera fija y el superior donde de pone el teléfono con tapa y aislamiento.

www.facebook.com/NitrogenoLiquido.pe/
nitrogenoliquido.com.pe/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, celtronics2011

Orientación nitrógeno liquido para telefonía móvil hace 5 años 6 días #189583

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Gracias por su atencion .
En el evaporador para su aislacion termica que material me recomienda y espesor ?
algun sensor temico para ver los grados de refrigeracion ?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


gracias
Última Edición: hace 5 años 6 días por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Orientación nitrógeno liquido para telefonía móvil hace 5 años 5 días #189587

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
El aislamiento ideal para recipientes con líquidos criogenicos es el vació pero en tu caso creo que complicaría la construcción. Para el caso puede servirte 100 mm de espesor de aislamiento y por ejemplo de poliuretano expandido aplicado con algún molde rígido de chapa que funcione además como barrera de vapor y para mejorar la densidad y la terminación del aislamiento.

Sonda de temperatura:
Termopar tipo T, sin encapsular, respuesta rapida 15 s, -250ºC a +260: Oakton WD-08516-83 (Amazon la tiene)

Indicador de temperatura:
Controlador panel (solo termómetro para panel no creo que se encuentre) Omron E5CB-R1TC (admite termopar tipo T, assets.omron.eu/downloads/datasheet/es/v...ler_datasheet_es.pdf)

Termometro barato a pilas para TC tipo T: Kamtop modelo TL253 (Amazon)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, celtronics2011

Orientación nitrógeno liquido para telefonía móvil hace 5 años 4 días #189610

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Se podría hacer con hielo seco? es necesario una temperatura tan extrema , para desprender el cristal .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Orientación nitrógeno liquido para telefonía móvil hace 5 años 4 días #189617

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Por lo que he visto por ahí del sistema también se puede hacer con CO2 liquido o hielo seco pero lo de la temperatura y el sistema depende de la "producción" que se requiera y la calidad.

Con el dewar y nitrógeno liquido en el caso de que se necesite cierta continuidad en el uso y por lo tanto la autoevaporación del nitrógeno en el dewar no sea suficiente para sobrepresionar el recipiente lo ayudan o bien inyectando en él aire comprimido o con una bomba de vació aspirando del "evaporador" o enfriador.

También venden ya por ahí equipos frigoríficos, hay multitud de tipos y temperaturas buscando simplemente con "lcd screen separator machine temperature", capaces de alcanzar algunos de ellos, y según se anuncian, la misma temperatura de evaporación del nitrógeno liquido a presión atmosférica (-200ºC). En el caso de dificultad de suministro de nitrógeno liquido estos equipos son una solución aunque también en este caso supongo que tampoco habrá muchos móviles o pantallas que reparar.

Con hielo seco:
Última Edición: hace 5 años 4 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.183 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information