Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor daikin averiado-

compresor daikin averiado- hace 5 años 2 semanas #189514

  • tirri
  • Avatar de tirri
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola,buenas tardes a todo el mundo.Soy nuevo en este foro y tengo un pequeño(eso espero)problema.Tengo una maquina industrial Daikin para mi casa que es inverter para el suelo radiante.Hace poco me empezo a saltar el diferencial,y cada vez que le subia me saltaba,entonces observe que la maquina dejaba de funcionar y no arrancaba.Me han dicho que puede ser el compresor que se haya averiado,mi maquina la compre en el año 2012-2013.Llame al servicio tecnico y me dijeron que tendrian que ir a verlo,pero me cobran casi 200e por ir a comprobarlo.Alguien me puede ayudar y si es el compresor seria caro?.Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 2 semanas #189517

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...pues tienes dos soluciones o pagar a un tecnico de los que se anuncian, o pagar a la casa, igual el tecnico tiene que venir desde canada, mejor busca un tecnico de la zona si es posible del foro, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 2 semanas #189518

  • destru82
  • Avatar de destru82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola, pueden ser muchas cosas, sea lo que sea tiene que ir un técnico a hacer el diagnóstico. Me imagino que será una Altherma, no todos los técnicos dominan esas máquinas, por lo que lo mejor es llamar al SAT de tu zona.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 2 semanas #189524

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
tirri escribió:
Hola,buenas tardes a todo el mundo.Soy nuevo en este foro y tengo un pequeño(eso espero)problema.Tengo una maquina industrial Daikin para mi casa que es inverter para el suelo radiante.Hace poco me empezo a saltar el diferencial,y cada vez que le subia me saltaba,entonces observe que la maquina dejaba de funcionar y no arrancaba.Me han dicho que puede ser el compresor que se haya averiado,mi maquina la compre en el año 2012-2013.Llame al servicio tecnico y me dijeron que tendrian que ir a verlo,pero me cobran casi 200e por ir a comprobarlo.Alguien me puede ayudar y si es el compresor seria caro?.Muchas gracias

No te fíes de lo primero que te digan , cómo bien dice el compañero , pueden ser varias las causas , desde la resistencias de apoyo o algún componente , hasta el pelillo de algún cable .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 2 semanas #189535

  • tirri
  • Avatar de tirri
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
muchas gracias ,al final me encontre a un tecnico de daikin y le comente el problema y me dijo que era blanco y en botella,que si saltaba el diferencial a los 3 minutos era el compresor.......por lo tanto toca gastar los cuartos.Muchas gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 2 semanas #189538

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si tan seguros están sin ver el equipo .

Habría que preguntarse la causa del porqué sea ido , el nivel de deterioro que tiene ése compresor , si hay algún componente más deteriorado ..etc...etc
Última Edición: hace 5 años 2 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 semana #189541

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
tirri escribió:
muchas gracias ,al final me encontre a un tecnico de daikin y le comente el problema y me dijo que era blanco y en botella,que si saltaba el diferencial a los 3 minutos era el compresor.......por lo tanto toca gastar los cuartos.Muchas gracias por la ayuda.
Antes de cambiar nada... si te salta el diferencial, puedes probar a invertir los cables de red.
Lo tienes que hacer en la parte principal donde le entra la corriente... pones donde hay el fase el neutro y dondel el neutro el fase. Igual te funciona.
Si no te funciona puedes probar tambien a desconectarle la toma de tierra.
Yo en mi casa las bombas las tengo asi funcionando y nunca ha pasado nada, primero porque donde vivo ahora no tengo toma de tierra y donde vivia antes las desconecté porque me entraban un montón de parásitos en los equipos de sonido... y eso que eran Panasonic.
En principio puede que te funcione, pero luego el aparato de calambre si lo tocas.
Aunque no hay porque tocarlo si lo tienes en un sitio alto. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 semana #189542

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
Si tan seguros están sin ver el equipo .

Habría que preguntarse la causa del porqué sea ido , el nivel de deterioro que tiene ése compresor , si hay algún componente más deteriorado ..etc...etc

Hola a todos.
Comparto 100% Silen.
Tuve problema similar con un equipo mas normal. Tuve la suerte de ver el equipo al momento de alimentar con 380v y vi un fogonazo en los cables de alimentación del scroll. Saqué el spaghetti de proteccion q llevan y no tenia ni rasguño. Seguramente las aislaciones de dos cables eran transparentes. Los cambie y al dia de hoy sigue funcionando sin novedad.
Y me salio mas facil y barato q cambiar un scroll.
Salu2
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 semana #189543

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
MF1 escribió:
tirri escribió:
muchas gracias ,al final me encontre a un tecnico de daikin y le comente el problema y me dijo que era blanco y en botella,que si saltaba el diferencial a los 3 minutos era el compresor.......por lo tanto toca gastar los cuartos.Muchas gracias por la ayuda.
Antes de cambiar nada... si te salta el diferencial, puedes probar a invertir los cables de red.
Lo tienes que hacer en la parte principal donde le entra la corriente... pones donde hay el fase el neutro y dondel el neutro el fase. Igual te funciona.
Si no te funciona puedes probar tambien a desconectarle la toma de tierra.
Yo en mi casa las bombas las tengo asi funcionando y nunca ha pasado nada, primero porque donde vivo ahora no tengo toma de tierra y donde vivia antes las desconecté porque me entraban un montón de parásitos en los equipos de sonido... y eso que eran Panasonic.
En principio puede que te funcione, pero luego el aparato de calambre si lo tocas.
Aunque no hay porque tocarlo si lo tienes en un sitio alto. Saludos.

Dios quiera que nunca pase. Sinceramente.

Anular las protecciones me parece q nunca es recomendable, aun si parecen redundantes, inútiles o estupidas.

Si es tu manera de proceder para mejorar la calidad de sonido, me pareceria muy saludable que la practicaras en privado y no difundirla como algo a imitar, incluso sabiendo que hay gente poco preparada buscando solución para un pequeño problema como que el tema preferido suena feo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 semana #189544

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
MF1 escribió:
tirri escribió:
muchas gracias ,al final me encontre a un tecnico de daikin y le comente el problema y me dijo que era blanco y en botella,que si saltaba el diferencial a los 3 minutos era el compresor.......por lo tanto toca gastar los cuartos.Muchas gracias por la ayuda.
Antes de cambiar nada... si te salta el diferencial, puedes probar a invertir los cables de red.
Lo tienes que hacer en la parte principal donde le entra la corriente... pones donde hay el fase el neutro y dondel el neutro el fase. Igual te funciona.
Si no te funciona puedes probar tambien a desconectarle la toma de tierra.
Yo en mi casa las bombas las tengo asi funcionando y nunca ha pasado nada, primero porque donde vivo ahora no tengo toma de tierra y donde vivia antes las desconecté porque me entraban un montón de parásitos en los equipos de sonido... y eso que eran Panasonic.
En principio puede que te funcione, pero luego el aparato de calambre si lo tocas.
Aunque no hay porque tocarlo si lo tienes en un sitio alto. Saludos.

Dios quiera que nunca pase. Sinceramente.

Anular las protecciones me parece q nunca es recomendable, aun si parecen redundantes, inútiles o estupidas.

Si es tu manera de proceder para mejorar la calidad de sonido, me pareceria muy saludable que la practicaras en privado y no difundirla como algo a imitar, incluso sabiendo que hay gente poco preparada buscando solución para un pequeño problema como que el tema preferido suena feo
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 semana #189545

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
MF1 escribió:
tirri escribió:
muchas gracias ,al final me encontre a un tecnico de daikin y le comente el problema y me dijo que era blanco y en botella,que si saltaba el diferencial a los 3 minutos era el compresor.......por lo tanto toca gastar los cuartos.Muchas gracias por la ayuda.
Antes de cambiar nada... si te salta el diferencial, puedes probar a invertir los cables de red.
Lo tienes que hacer en la parte principal donde le entra la corriente... pones donde hay el fase el neutro y dondel el neutro el fase. Igual te funciona.
Si no te funciona puedes probar tambien a desconectarle la toma de tierra.
Yo en mi casa las bombas las tengo asi funcionando y nunca ha pasado nada, primero porque donde vivo ahora no tengo toma de tierra y donde vivia antes las desconecté porque me entraban un montón de parásitos en los equipos de sonido... y eso que eran Panasonic.
En principio puede que te funcione, pero luego el aparato de calambre si lo tocas.
Aunque no hay porque tocarlo si lo tienes en un sitio alto. Saludos.

Pero esa recomendacion a que viene? Subete tu a una escalera a mas de 2 metros y que te pege una buena sacudida. Hay personas que en esos accidentes muere, se queda paraplejico, tonto etc....

La proxima que veas una opinion asi por favor callate, y si te llamas tecnico espero que nadie nunca te confie una instalacion.

Recomendaciones asi son un peligro para los usuarios y tecnicos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

compresor daikin averiado- hace 5 años 1 semana #189548

  • MF1
  • Avatar de MF1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 60
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: -2
Solo soy técnico de electrónica, no soy técnico frigorista ni nada... pero haciendo eso de invertir la fase he arreglado algunos problemas de salto de diferencial muchas veces. Por hacer esto, no creo que tengais nada en contra.
Lo de quitar la tierra... es una chapuza? SI y no debería hacerse, pero hay muchas viviendas que no tienen toma de tierra y tampoco hay para tanto.
El diferencial es muy sensible, son 30mA. y le salta a los 3 minutos.
La fuga debe ser muy pequeña, pero lo suficiente para que se quede sin calefacción cuando le salta.
Yo personalmente prefiero hacer un "apaño" de estos, antes que gastarme un pastón en cambiar el compresor Daikin que supuestamente tiene una pequeña fuga. Si dura 10 años y le quedan 3 o 5 años, pues lo estiro y luego cuando le toque, se cambia.
Lo dije con la intención de ayudar. Pero que es una chapuza? SI.
Igual lo que ocurre simplemente, es que tiene un cable que se ha pelado y le roza en alguna parte metálica.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information