Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Instalacion de Hidro Estufa con caldera de gas

Instalacion de Hidro Estufa con caldera de gas hace 5 años 3 meses #188429

  • cblossants
  • Avatar de cblossants
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola, mi caldera combi de gas ya esta fallando (Cointra E-20, tiene unos 17 años) entonces he instalado una estufa de pellet (Edilkamin) en mi salón para calentar mis radiadores. El agua caliente todavía viene de la caldera de gas. He decidido reemplazar la caldera de gas para otra combi (¿preferencias en general entre Vaillant y BaxiRoca?) para mejorar el suministro de agua caliente, y calentar los radiadores en caso de necesitarlo. Quiero aprovechar el cambio de la caldera para comprobar que la instalación de la estufa de pellets esta bien hecha. He conectado la estufa al circuito de los radiadores en los tubos que salen del primer radiador mas cercano de la caldera de gas usando una simple T.

Los radiadores calientan bien, pero tengo la duda si debo instalar algún tipo de bypass o válvula para que el agua de la estufa no pase por la caldera de gas. En este momento cuando la estufa de pellet esta en marcha, la presión de la caldera de gas sube casi 1 bar. ¿Eso es normal?
Agradezco de ante mano cualquier consejo. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion de Hidro Estufa con caldera de gas hace 5 años 3 meses #188432

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , bienvenido al foro.
Normal es , ya que el circuito es común para ambas , lo que tendrás que controlar es la temperatura de impulsión y retorno del circuito para que no te arranque o se quede bloqueada la caldera por avería , otra opción es desconectarla o hacer el típico sistema de solar/caldera .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion de Hidro Estufa con caldera de gas hace 5 años 3 meses #188433

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como comenta el compañero tendrías que conectar hidráulicamente la caldera de gas ala estufa de pellet como producción auxiliar; conectar 2 bombas en serie no es recomendable e hidráulicamente no funciona
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion de Hidro Estufa con caldera de gas hace 5 años 3 meses #188435

  • cblossants
  • Avatar de cblossants
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta. Entonces puedo seleccionar en la caldera de gas un botón para que no se arranca la caldera, y no pasa nada si el agua caliente pasa por la caldera, aumentando la presión?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion de Hidro Estufa con caldera de gas hace 5 años 3 meses #188443

Para que el fluido caloportador no pase por ninguno de los dos hogares tienes que poner en la salida de cada caldera un antirretorno, eso te garantiza que no pasen por las calderas apagadas, y tengas peor distribución de liquido primario.
Ya que es mas fácil que el agua retorne antes por los tubos de mayor sección que ir a todos los radiadores.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Instalacion de Hidro Estufa con caldera de gas hace 5 años 3 meses #188446

  • cblossants
  • Avatar de cblossants
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola, puede dañar la caldera de gas (con la estufa de pellet trabajando), si el agua pasa por el, aunque esta configurado para que no arranca?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information